    Добрый день!

    Несколько вопросов (уровня чайник)

    Имеется настольная лампа 220в с одной 40ватт лампочкой, тк место установки не совсем удачное (прихожая), то
    1) самое красивое (спрятанное от глаз подключение) в плинтусе через удлинитель длиной ~в 15м. Какой провод (сечение) для удлинителя выбрать?
    2) на родном проводе включатель в неудобном месте, можно ли поставить какую-то приблуду с ДУ? Если да, то какую?

    Спасибо

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 7 февраля 2019 19:23
    fastfinder:

    (прихожая), то1) самое красивое (спрятанное от глаз подключение) в плинтусе через удлинитель длиной ~в 15м. Какой провод (сечение) для удлинителя выбрать?

    ШВВП или ПВС, для такой нагрузки достаточно сечения и 0,5 квадрата, ну а количество жил уже смотрите сами, есть ли у Вас там заземление или нет.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 7 февраля 2019 19:27
    Крошка Енот:

    ШВВП или ПВС, для такой нагрузки достаточно сечения и 0,5 квадрата

    ШВВП тёще предлагай. :shuffle:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • fastfinder Member
    офлайн
    fastfinder Member

    225

    13 лет на сайте
    пользователь #801475

    Профиль
    Написать сообщение

    225
    # 7 февраля 2019 19:38

    Спасибо!

    А по второму вопросу может есть мысли?

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 7 февраля 2019 19:44
    курчавый:

    ШВВП тёще предлагай

    Чем тебе не угодил сетевой шнур? Какая разница, у лампы шнурок 1 метр или 15м?
    fastfinder, ПВС толще во внешнем сечении изоляции ну и чуть дороже, но я бы больше смотрел на удобство прокладки

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 7 февраля 2019 19:48
    fastfinder:

    в плинтусе через удлинитель длиной

    :shuffle:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 февраля 2019 20:23
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 7 февраля 2019 20:26

    курчавый, ну, это то я прочёл...ты мне ответь, в чём разница, если чел в лампе сетевой шнур заменит, от "конца до конца", кроме того что де-юре, не будет слова "удлинитель" и разъёмного соединения (вне плинтуса)?

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 7 февраля 2019 20:34

    В плинтусе это уже не удлинитель.Не переносной. :znaika:
    Де факто. 8)

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 февраля 2019 20:38

    Крошка Енот, курчавый, во попёрло то

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 7 февраля 2019 21:04
    engineer_ordinary:

    Крошка Енот, курчавый, во попёрло то

    :shuffle:

    2.1.50. Для питания переносных и передвижных электроприемников следует применять шнуры и гибкие кабели с медными жилами, специально предназначенные для этой цели, с учетом возможных механических воздействий. Все жилы указанных проводников, в том числе заземляющая, должны быть в общей оболочке, оплетке или иметь общую изоляцию.
    2.1.17. В кабельных сооружениях, производственных помещениях и электропомещениях для электропроводок следует применять провода и кабели с оболочками только из трудносгораемых или несгораемых материалов, а незащищенные провода - с изоляцией только из трудносгораемых или несгораемых материалов.
    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 7 февраля 2019 21:26

    курчавый, плинтус с кабелем это кабельное сооружение? Кабельный блин полуэтаж аэс :trollface:

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 9 февраля 2019 16:29
    7-by:

    Здравствуйте. Подскажите, надо сделать проходные+перекидные выключатели. Думаю делать на кнопках + реле, какие подводные камни могут в этом быть? Т.е. я понимаю в чем разница, но хочу понять тенденцию (на сколько современное решение). Возможно я что-то не улавливаю и стоит вернуться к обычным переключателям. Основные причины, почему хочу кнопки: это нет проблем, что включается нажатием то вверх, то вниз для обычного выключателя; второе - это можно заменить обычное реле на реле умного дома и контролировать нажатие на кнопку как-то дополнительно

    Не вижу смысла. Дорого выходит все в купе. Проще купить гиру проходные возвратные. Дешевле выйдет

    Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды

    Ди-электрик:

    Добрый...
    Выезжал на объект, на котором перерасключал распредкоробку (горела) с полгода назад. Проблема та же- пропал свет. Выяснил, что потерялся контакт в Ваге, он немного вздулся и легкое почернение... на нем было выполнено расключение (AL старое и Cu новые линии). Ваг оригинальный 8-ми контактный с пастой. Там конечно перегруз, так как вся техника (кухня +стир+бойлер) почти висит на 16А автомате. Его вырубало часто со слов хозяев, но они что- пошли и включили и дальше пользуются...
    Короче суть в том, что Ваг не выдержал... они если не ошибаюсь на 20А, я как-то думал что они покрепче. В первый раз такое в общем...

    Что тут думать. Перегружать нефиг. Тем более с алюминием старым плохо дружит. Перегрей пару раз и контакт уже не тот. Меня больше интересует кто решился всю эту нагрузку впихнуть на одну линию

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29628

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29628
    # 9 февраля 2019 16:41
    PaulBP:

    Меня больше интересует кто решился всю эту нагрузку впихнуть на одну линию

    В чём проблема, если не врубать всё одновременно? А реализуется это элементарно.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 9 февраля 2019 18:13
    PaulBP:

    Тем более с алюминием старым плохо дружит.

    И с новым так же.
    Всё дело в том что чуть нагрелось соединение,скрутка,и т.д всё структура металла изменилась.Вот по этому все старые скрутки и т.д всегда откусываю и снимаю изоляцию по новому.Это касается так же замены розеток с подгоревшими клеммами.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Ди-электрик Junior Member
    офлайн
    Ди-электрик Junior Member

    76

    7 лет на сайте
    пользователь #2637878

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 9 февраля 2019 21:08

    Меня больше интересует кто решился всю эту нагрузку впихнуть на одну линию

    Этого я знать не могу. Наверное люди отказались от новых линий на технику, решили все запитать от существующих. Вы ж знаете как иногда любят сэкономить... Да и честно говоря огромное число людей так живет: технику покупают, все работает от удлиннителей -тройников.

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд

    И с новым так же.
    Всё дело в том что чуть нагрелось соединение,скрутка,и т.д всё структура металла изменилась.Вот по этому все старые скрутки и т.д всегда откусываю и снимаю изоляцию по новому.Это касается так же замены розеток с подгоревшими клеммами

    поддерживаю!

  • audi088 Neophyte Poster
    офлайн
    audi088 Neophyte Poster

    9

    10 лет на сайте
    пользователь #1866083

    Профиль
    Написать сообщение

    9
    # 10 февраля 2019 15:30 Редактировалось audi088, 1 раз.

    de

  • esnab Neophyte Poster
    офлайн
    esnab Neophyte Poster

    14

    8 лет на сайте
    пользователь #2354926

    Профиль
    Написать сообщение

    14
    # 10 февраля 2019 15:44 Редактировалось esnab, 1 раз.
    audi088:

    Здравствуйте! Делаю ремонт в трехкомнатной новостройке, подскажите где ошибки:

    Какой кабель выбрать:

    1) ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 н.660В(ТУ BY) Щучин Автопровод – я так понимаю это лучший вариант из продающегося у нас в среднем ценовом сегменте, только почему то нигде не написано что он ГОСТ, как там дело обстоит с сечением?

    2) ВВГп-нг(А)-LS 3х2,5 (0,66 кВ) ККЗ Калуга

    3) ВВГнг(А)-LS-П 3х2,5 Поиск Чаусы

    Cпасибо!

    Потому что все производители выпускают продукцмю по ТУ, а уже приблеженность к нормам ГОСТ на их совести, и на всех будет написано ГОСТ... но только взяв в руки два разных кабеля вы увидете разницу.

    З. Ы. На вводе РН ьы поставить - никогда не помешает

    esnab
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26224

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26224
    # 10 февраля 2019 16:28
    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.