Ответить
  • mind Senior MemberАвтор темы
    офлайн
    mind Senior Member Автор темы

    4406

    20 лет на сайте
    пользователь #14688

    Профиль
    Написать сообщение

    4406
    # 20 января 2009 21:33 Редактировалось mind, 3 раз(а).

    Продолжение ремонта.
    Начало:
    Ремонт квартиры - 1
    Ремонт квартиры - 2
    Ремонт квартиры - 3

    UPD 31/01/2013: цены актуальны и спустя два года))
    UPD 19/01/2011: стеднегородские расценки на ремонтно-строительные работы (отсканены vitamin-c)

    Строительство и ремонт на Барахолке
    Строительные и отделочные материалы
    Инструменты и оборудование для ремонта и строительства
    Двери. Окна. Рамы
    Натяжные потолки
    Напольные покрытия
    Сантехника
    Канализация. Вентиляция. Отопление
    Услуги по отделочным строительным работам и ремонту
    Переезд. Перевозки. Грузчики.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 7 марта 2010 22:35
    ser1525:

    40 точек это 400$ * 3 комнаты (хотя сомневаюсь что и в спальнях 40 точек) = 1200$ так что уж не 3000$$$

    У Вас точка 10 у е стоит? Реальная цена электрики трешки 400-600 $ - бюджетный вариант, 700-1000 $ - работа по дизайн-проекту с кучей наворотов, свыше 1000$ - это уже системы умного дома, и это только работа.

  • DIMEX Senior Member
    офлайн
    DIMEX Senior Member

    4867

    22 года на сайте
    пользователь #1626

    Профиль
    Написать сообщение

    4867
    # 8 марта 2010 10:50

    У нас вышло в среднем по квартире около 15 точек на комнату, но делали следующим образом - в каждую комнату идет от 2-х кабелей. 1-й 1,5 квадрата на свет, второй и т.д по 2,5 квадрата по группам в зависимости от количества групп розеток - чтоб не перегружать кабеля. На свет в каждую комнату стоит отдельный автомат. На группы розеток (по одному на помещение) стоит автомат+узо. Автоматы тоже по группам и по нагрузке, чтоб защитить кабель. На вводе в квартиру стоит реле контроля фаз и недоперенапряжения + контактор. В квартире нет не одной распределительной коробки. Все провода идут сразу в щиток. Отдельно стоит щиток слаботочки в который выведены все антенные кабели - по 2 на комнату+ 2 на в щиток общий+2 для спутника на улицу+2 от системы камер домофонных+ по 1 витой паре в каждую комнату и 2 телефонные линии. Отдельный автомат 16 А стоит на кабель подогрева полов.Полы жрут 2,5 кВт.ч На подогрев полов на 2 зоны установлено 2 программируемых выключателя. Розетки легранд, щиты и автоматы хагер.

    Как расценить этот вариант? По запросам - просто бюджет, так как без наворотов и без дизайн проекта. До умного дома вообще как до луны.

  • Козерог Member
    офлайн
    Козерог Member

    138

    14 лет на сайте
    пользователь #227703

    Профиль
    Написать сообщение

    138
    # 8 марта 2010 11:00
    Soni:

    Под профиля для гипсокартона обязательно клейте уплотнительную ленту. Точечные светильники смотрите с закрытым корпусом, они очень греются или с патроном который не внутри потолка.

    Получается, ленту на стену клеить?

  • Alexxсандр Member
    офлайн
    Alexxсандр Member

    220

    15 лет на сайте
    пользователь #176431

    Профиль
    Написать сообщение

    220
    # 8 марта 2010 11:04
    ser1525:

    Работа примерно 10000$

    это какие равшаны столько берут ТОЛЬКО за работу?

    да самые обыкновенные, из Швейцарии, у самой Ксении Собчак ремонт делали. Ну, а если серьезно, то у меня делают примерно по таким расценкам.

    Гипсокартон 1м.п.=10$+7$ малярка= 17

    1 точка(розетка)=5у.е.

    1 метр штобы = 1у.е.

    1 метр кабеля уложить= 0,8 у.е.+ 1 у.е. заделать метр штобы + 2у.е. установить розетку или светильник.

    Плитка 12 у.е. , по диагонали уже 14 у.е.

    Шпатлевка стен+обои 5 у.е.

    Ламинат + плинтус договорился за 5 у.е. за 1 м2

    Разводка точек водопровода 40 у.е. , канализации 20 у.е.

    Потом всякие демонтажные работы, идр. всякая мелочь. Короче за каждый шаг нужно платить:cry:. Потом еще в процессе ремонта, что то всплывает, типа А ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ТАК , А НЕ ТАК. Блин, так дороже, но лучше и красивее. Но в целом мне нравится:super:, как работник мой делает, не стыдно будет и знакомым порекомендовать.

  • anbul Member
    офлайн
    anbul Member

    352

    14 лет на сайте
    пользователь #206043

    Профиль
    Написать сообщение

    352
    # 8 марта 2010 11:18
    DIMEX:

    У нас вышло в среднем по квартире около 15 точек на комнату, но делали следующим образом - в каждую комнату идет от 2-х кабелей. 1-й 1,5 квадрата на свет, второй и т.д по 2,5 квадрата по группам в зависимости от количества групп розеток - чтоб не перегружать кабеля. На свет в каждую комнату стоит отдельный автомат. На группы розеток (по одному на помещение) стоит автомат+узо. Автоматы тоже по группам и по нагрузке, чтоб защитить кабель. На вводе в квартиру стоит реле контроля фаз и недоперенапряжения + контактор. В квартире нет не одной распределительной коробки. Все провода идут сразу в щиток. Отдельно стоит щиток слаботочки в который выведены все антенные кабели - по 2 на комнату+ 2 на в щиток общий+2 для спутника на улицу+2 от системы камер домофонных+ по 1 витой паре в каждую комнату и 2 телефонные линии. Отдельный автомат 16 А стоит на кабель подогрева полов.Полы жрут 2,5 кВт.ч На подогрев полов на 2 зоны установлено 2 программируемых выключателя. Розетки легранд, щиты и автоматы хагер.

    Как расценить этот вариант? По запросам - просто бюджет, так как без наворотов и без дизайн проекта. До умного дома вообще как до луны.

    Если легранд для вас бюджет то жизнь у вас удалась) Да и запас прочности у вас на века 2.5 меди на бытовые розетки на одну комнату чем так загрузить то можно?

  • Jurassic Senior Member
    офлайн
    Jurassic Senior Member

    6728

    23 года на сайте
    пользователь #206

    Профиль
    Написать сообщение

    6728
    # 8 марта 2010 11:23

    Козерог

    На профиль

    На вкус и цвет товарищи есть!
  • Soni Senior Member
    офлайн
    Soni Senior Member

    1007

    20 лет на сайте
    пользователь #19848

    Профиль
    Написать сообщение

    1007
    # 8 марта 2010 13:42
    Козерог:

    Soni :

    Под профиля для гипсокартона обязательно клейте уплотнительную ленту. Точечные светильники смотрите с закрытым корпусом, они очень греются или с патроном который не внутри потолка.

    Получается, ленту на стену клеить?

    Уплотнительную ленту, клеили на все металлические профиля по периметру потолка и кусочки под прямые подвесы на самом потолке. Получается прокладка между бетоном и металлом.

    “So many things, so little time“
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 8 марта 2010 17:28

    Yanelektrik, да, точка шла 10 уе в бетоне, метр кабеля в штробе доллар. точек в комнатах от 20 до 43, светильников от 10 до 30, на квартиру ушло чуть больше 600 метров кабеля. На силовую часть идет 2.5 квадрата, освещение полторашка. Ну и там по мелочи--ванна с массажем, подсветка витражей, трубы для акустических кабелей...

    Квартира была с дизайн-проектом, но дизайнеру бы руки оторвать за электрическую часть...

    Спаси и заземли!
  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 17:55
    Devil inc.:

    Yanelektrik, да, точка шла 10 уе в бетоне, метр кабеля в штробе доллар. точек в комнатах от 20 до 43, светильников от 10 до 30, на квартиру ушло чуть больше 600 метров кабеля. На силовую часть идет 2.5 квадрата, освещение полторашка. Ну и там по мелочи--ванна с массажем, подсветка витражей, трубы для акустических кабелей...

    Квартира была с дизайн-проектом, но дизайнеру бы руки оторвать за электрическую часть...

    Средние цены по Минску: черновая точка бетон - 5 $, метр штробы с укладкой - 1.2 $, выходы на светильник, бра - 1$. А что дизайнер запорол в электрике?

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 17:56
    DIMEX:

    У нас вышло в среднем по квартире около 15 точек на комнату, но делали следующим образом - в каждую комнату идет от 2-х кабелей. 1-й 1,5 квадрата на свет, второй и т.д по 2,5 квадрата по группам в зависимости от количества групп розеток - чтоб не перегружать кабеля. На свет в каждую комнату стоит отдельный автомат. На группы розеток (по одному на помещение) стоит автомат+узо. Автоматы тоже по группам и по нагрузке, чтоб защитить кабель. На вводе в квартиру стоит реле контроля фаз и недоперенапряжения + контактор. В квартире нет не одной распределительной коробки. Все провода идут сразу в щиток. Отдельно стоит щиток слаботочки в который выведены все антенные кабели - по 2 на комнату+ 2 на в щиток общий+2 для спутника на улицу+2 от системы камер домофонных+ по 1 витой паре в каждую комнату и 2 телефонные линии. Отдельный автомат 16 А стоит на кабель подогрева полов.Полы жрут 2,5 кВт.ч На подогрев полов на 2 зоны установлено 2 программируемых выключателя. Розетки легранд, щиты и автоматы хагер.

    Как расценить этот вариант? По запросам - просто бюджет, так как без наворотов и без дизайн проекта. До умного дома вообще как до луны.

    Вы хотите узнать сколько реально это всё стоит?

  • ser1525 Senior Member
    офлайн
    ser1525 Senior Member

    3859

    23 года на сайте
    пользователь #1408

    Профиль
    Написать сообщение

    3859
    # 8 марта 2010 18:20

    электрики которых я обзванивал делились на 2 группы: точка 5$+метр штробы 1$ ЛИБО точка 10$ (штроба включена, причем любая)

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 19:14
    ser1525:

    электрики которых я обзванивал делились на 2 группы: точка 5$+метр штробы 1$ ЛИБО точка 10$ (штроба включена, причем любая)

    10 $ - так проще клиента на бабки разводить. У таких электриков выходы на люстры, светильники, бра также 10$, реально - 1$. Лучше когда есть подробный прайс. А чтобы посчитать цену за прокладку провода, то берётся средняя цена укладки провода неважно куда и как и умножается на общий метраж купленного провода минус остатки и процентов 10 на провод ушедший на подрозетники, выходы освещения. Например купили всего метров 600 провода (любого), часть уложили в штробы, часть открыто на тешках, где-то штробы замазали, и т. п. , в итоге осталось метров 20. Конечная цена работы примерно:( (600 - 20 - (600-20)*0.1 ) *0.8 =417,6$ - это для бетонных стен,

    (600-20(600-20)*0,1)*0,7= 365,4$ - кирпич, пеноблок.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 8 марта 2010 19:58

    Yanelektrik, дизайнер во-первых посадил несколько точек прямо на вентшахты, во вторых небыло подключения звонка и сигналки, потом по зашитым потолкам подключать это--сплошное удовольствие.

    Спаси и заземли!
  • anbul Member
    офлайн
    anbul Member

    352

    14 лет на сайте
    пользователь #206043

    Профиль
    Написать сообщение

    352
    # 8 марта 2010 20:29

    Расчет по точкам пережитки прошлого когда в комнате было 2 розетки и светильник.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 21:17
    Devil inc.:

    Yanelektrik, дизайнер во-первых посадил несколько точек прямо на вентшахты, во вторых небыло подключения звонка и сигналки, потом по зашитым потолкам подключать это--сплошное удовольствие.

    А почему электрики, которые работали не подсказали, что нужны выходы на звонок, охранку, видео домофон? Звонок можно было установить радио, а на кухне если вся стена представляет собой вентканалы, то здесь ничего не поделаешь, а если вентшахта отдельно выделенная, то это косяк, и всё равно куда смотрят электрики когда делают? Всегда же можно переговорить с дизайнером и решить спорные вопросы, или Вы сами делали электрику?

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 21:18
    anbul:

    Расчет по точкам пережитки прошлого когда в комнате было 2 розетки и светильник.

    А как Вы предлагаете, как нужно считать?

  • anbul Member
    офлайн
    anbul Member

    352

    14 лет на сайте
    пользователь #206043

    Профиль
    Написать сообщение

    352
    # 8 марта 2010 21:36

    Если человек работает с частным сектором у него должен быть прайс на его услуги. Я мало с этим перисекаюсь как правило тока знакомым там уже договариваешься по месту. Хотя знакомым когда звонят по обЪявлению и те пытаются озвучить расценку начинают говорить скажите сколько стоит точка и не дурите голову.

  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    14 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 8 марта 2010 22:05

    Реальный пример: трешка, 25 розеток и выключателей, 7 распаячных коробок, 3 автомата, 35 выходов на светильники и слаботочку, ушло 350 метров всех проводов. Варианты подсчёта работы.

    Вариант 1-й - точка 10$, получаем: (25+7+3+35)*10= 700$;

    Вариант 2-й - точка 5$ (розетки, автоматы), средняя цена укладки провода с учётом всех нюансов (штроба, укладка, где-то замазка) 0,8$ за метр, коробка распаячная - 8$, выходы на точки (люстры, бра, датчики и т.п.) - 1$. Получаем:

    5*28 + 7*8 + 35*1 + 350* 0,8 = 511$.

    Итог: неважно какой объём работы, важно как считать.

    И Вы готовы платить 10$ за точку? ТОГДА МЫ ИДЁМ К ВАМ!

  • anbul Member
    офлайн
    anbul Member

    352

    14 лет на сайте
    пользователь #206043

    Профиль
    Написать сообщение

    352
    # 8 марта 2010 22:38

    Ну 10ка точка какието докризисные цены.Ну я точно количество(не я считал) не помню ну на медни трешка обошлась где то в районе 600. Я к чему про расценку в штрабе можно подложить одну нитку а можно и пять время на укладку уйдет разное.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 8 марта 2010 22:39

    Yanelektrik, Электрики про наличие и расположение сигналки были не в курсе( в общем-то я и делал монтаж, подрабатывал в свободное от универа время). а вот с вентшахтой--объяснили, перенесли. но пришлось переделывать проект кухни слегка. О таких вещах (точки вывода электрики, воды, канализации, сигнальных систем и тд) должен думать проектировщик, а не монтажник.

    Спаси и заземли!