    # 24 октября 2018 12:54 Редактировалось КляйненЕнотен, 1 раз.
    1Sv7:

    Когда разводили черновую электрику - несколько розеток специально развели кабелем ВВГ НГ LS 3х2.5 ГОСТ (РБ) для варочной панели 7400 Вт и духового шкафа 3 500 Вт.

    Для варочной как-то маловато будет. Кабель грубо говоря на 25А, а панель может скушать и 32А

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26246

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26246
    # 24 октября 2018 13:02
    engineer_ordinary:

    удлинитель еще и за кухней нельзя.

    А по верху можно?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 24 октября 2018 13:06

    курчавый, ты что, не читал ткп по расположению удлинителей на кухне?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 24 октября 2018 13:08
    1Sv7:

    Или как еще можно сделать...? Ума не преложу...

    ПВС 3*6 к розетке под электроплиту.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 24 октября 2018 13:11

    serywolf, ага... до розетки на плиту 3х2,5 уже лежит

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26246

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26246
    # 24 октября 2018 13:12
    Vitaliy:

    курчавый, ты что, не читал ткп по расположению удлинителей на кухне?

    Транспортная Клиринговая Палата (ТКП) в моей палате :D другие книжки

    Добавлено спустя 12 минут 20 секунд

    serywolf:

    ПВС 3*6 к розетке под электроплиту.

    :lol: :super:
    Читаем книжку не из моей палаты :znaika:
    ПУЭ 2.1.50 И 2.1.17

    Добавлено спустя 1 минута 22 секунды

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • 1Sv7 Spinning team
    офлайн
    1Sv7 Spinning team

    1976

    15 лет на сайте
    пользователь #377232

    Профиль
    Написать сообщение

    1976
    # 24 октября 2018 13:32

    спасибо всем за ответы. надеюсь я напутал что куда идёт... с сечением кабеля и диффом к варочной...
    электрику скидывал модель - он должен был предусмотреть.
    вечером залезу в щит посмотрю. иначе я так понял нужно еще линию тянуть. в принципе потолок не закрыт - не проблема
    спасибо!

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 24 октября 2018 13:41

    курчавый, А ничего что этим же ПВС подключают к духовке и варочной поверхности? Или там спец.кабель?

    Добавлено спустя 1 минута 53 секунды

    Vitaliy, до розетки на эл.плиту тоже 3*6 должно быть :-)

  • Marfa Senior Member
    офлайн
    Marfa Senior Member

    1147

    18 лет на сайте
    пользователь #95923

    Профиль
    Написать сообщение

    1147
    # 24 октября 2018 13:58

    3*1,5/2,5 это ооочень круто!
    электрику мега респект передавайте ))

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 24 октября 2018 14:18

    Marfa, на всю квартиру, кроме плиты этого более чем достаточно.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    4258

    20 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль

    4258
    # 24 октября 2018 15:29 Редактировалось Неизвестный кот, 2 раз(а).

    Подкину публике небольшой вопрос, стоит ли делать в котельной отдельный РЩ, или достаточно три группы розеток (3ф ввод) под дифами? Котельная смежное помещение с прихожей где и стоит основной РЩ. Чет не могу никак определиться, в голове 50/50

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29629

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29629
    # 24 октября 2018 17:31
    Loderun:

    стоит ли делать в котельной отдельный РЩ

    На мой взгляд - нет. Равно как и ставить там стабилизаторы с бесперебойниками.
    В случае аварии с газом, получаем дополнительные источники искрообразования.
    В случае взрыва котла, получаем водяой пар (и как следствие конденсат) на всех поверхностях в помещении.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    4258

    20 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль

    4258
    # 24 октября 2018 17:38

    Крошка Енот, Мнение понятно, спасибо за аргументы, учту

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 24 октября 2018 18:14
    Loderun:

    Подкину публике небольшой вопрос, стоит ли делать в котельной отдельный РЩ, или достаточно три группы розеток (3ф ввод) под дифами? Котельная смежное помещение с прихожей где и стоит основной РЩ. Чет не могу никак определиться, в голове 50/50

    Не стоит. Себе делал. Вот такое 50/50

    Добавлено спустя 1 минута 19 секунд

    Крошка Енот:

    Loderun:

    стоит ли делать в котельной отдельный РЩ

    На мой взгляд - нет. Равно как и ставить там стабилизаторы с бесперебойниками.
    В случае аварии с газом, получаем дополнительные источники искрообразования.
    В случае взрыва котла, получаем водяой пар (и как следствие конденсат) на всех поверхностях в помещении.

    Щит сам установил на смежной стене в соседнем помещении

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд

    Vitaliy:

    курчавый, ты что, не читал ткп по расположению удлинителей на кухне?

    Он то читал. А ты когда читать начнешь? :spy:

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26246

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26246
    # 24 октября 2018 19:42
    Loderun:

    стоит ли делать в котельной отдельный РЩ

    Стоит.Всегда делал и буду делать ,если помимо котла ещё масса другого оборудования.

    Крошка Енот:

    В случае аварии с газом, получаем дополнительные источники искрообразования.

    Енот :beer: Ставится электромеханический клапан
    "Принцип работы клапана в автоматическом режиме заключается в следующем. Его, через специальный разъем, подключают к сигнализатору газа, и в случае превышения концентрации газа в помещении, сигнализатор подает импульс, и клапан незамедлительно перекрывает подачу газа, а после устранения утечки и проветривания помещения подачу газа на клапане открывают вручную."
    Но у нас в РБ принято ставить только пожарные извещатели на батарейке Крона. :o
    В раше довольно распространённая тема,да и газ там свой :lol:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • saimammax Member
    офлайн
    saimammax Member

    133

    14 лет на сайте
    пользователь #439969

    Профиль
    Написать сообщение

    133
    # 24 октября 2018 19:53

    Добрый день.подскажите где дешевле купить составные части для электро- щитка(ABB, EATON и HAGER).спасибо

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26246

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26246
    # 24 октября 2018 20:05
    saimammax:

    составные части для электро- щитка

    ??????????????
    Это чаво вы имели написать?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    4258

    20 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль

    4258
    # 24 октября 2018 20:43

    saimammax, Хагер - электроплан, иотон много где есть, ищите по цене, я брал на амперкин.бай, авв тоже много где есть, ищите по цене, у курчавого помоему что то из авв завалялось :super:

    Добавлено спустя 1 минута 18 секунд

    курчавый, два котла, три насоса, пару серверочков, регистратор, ну и может для насосов какая никакая автоматика соберется

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26246

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26246
    # 24 октября 2018 20:49
    Loderun:

    курчавый, два котла, три насоса, пару серверочков, регистратор, ну и может для насосов какая никакая автоматика соберется

    Вот про такое я и говорю.

    Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд

    Loderun:

    у курчавого помоему что то из авв завалялось

    Даже щит пылится в упаковки новИй Авв UK530

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    4258

    20 лет на сайте
    пользователь #52100

    Профиль

    4258
    # 24 октября 2018 20:51

    курчавый, на сколько модулей обычно щит? в 24 влазишь?

    Добавлено спустя 1 минута 32 секунды

    engineer_ordinary, Считаешь зря делал? Почему?

    Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды

    курчавый:

    Даже щит пылится в упаковки новИй Авв UK530

    за сколько отдашь?