Какая скорость движения воздуха в воздуховоде считается нормальной... что бы не создавать дополнительного шума?
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
2157 |
16 лет на сайте Город:
|
Какая скорость движения воздуха в воздуховоде считается нормальной... что бы не создавать дополнительного шума?
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
2157 |
16 лет на сайте Город:
|
wilson, это именно в воздуховоде или при выходе из решетки? Если в трубе, то для 300 кубов в час труба должна быть 250мм что бы соблюсти не более 2 м/с. А по трубе 100 при данной скорости мы сможем подать только 56 кубов за час... Что эквивалентно 22 метрам квадратным при потолке 2.5
На выходе. У вас ведь после магистрали все разбегается на несколько точек подачи воздуха. Если будет на выходе больше, будет шуметь.
Walkman1978:это именно в воздуховоде или при выходе из решетки?
Это в любом месте начиная от входа в глушитель, а лучше просто в любом. Ночью незаметные днем шумы могут изрядно досаждать.
Я бы в первую очередь воздуховоды считал на ночной режим (количество людей*50) и на 1-1.5 м/с. Это будет гарантированно комфортно по шуму и качеству воздуха. Установка при этом должна работать на одной из нижних скоростей.
Кратность по объёму помещения норма довольно условная, если у вас отделка и мебель более-менее экологичны.
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
2157 |
16 лет на сайте Город:
|
Andry_S, Как бы возможности нет от рекуператора тянуть в каждую комнату по отдельной трубе.. Будет идти 1 труба с отводами в каждой комнате + точно такая же одна труба на выхлоп.
На двоих человек получается 150мм (1.57м/c) не меньше... Это если на нашу спальню. + у ребенка спальня. У кого вообще какими трубами разведено все?
А получается что ночью нет смысла подавать воздух в гостинную, ибо там никого нет, а днем наоборот в спальню...Это нужно что бы в трубе была заслонка с приводом, и каким то образом ей управлять... хоть выключателем что ли..там закрыл, там открыл... и приточка всегда на 1 скорости может работать
Walkman1978:возможности нет от рекуператора тянуть в каждую комнату по отдельной трубе
Трубы имеет смысл по мере ответвлений снижать сечение. Прямоугольными воздуховодами можно уменьшить съедаемую высоту.
Заслонок всяких ручных и с приводом - море, только деньги доставай. На автоматику - еще больше доставай. Можно ограничится простой, по времени туда-сюда переключать, еще проще всегда везде дуть. Еще проще когда воздух из спален перетекает в гостиную, но тут надо смотреть что будет по потокам/перепадам давлений.
зы: А еще через воздуховоды неплохо проходит звук между комнат... Вы еще не расхотели? )))
Walkman1978, воздуховоды бывают плоские. вы это учли ?
расчет по кратности воздухообмена ничего вам не даст - чтобы не открывать форточки нужно 30-60 куб.м/час на человека. причем или вы будете как то хитро переключать потоки с комнаты на комнату или надо во все комнаты гнать достаточно много.
"проветриватели" в каждую комнату на самом деле не такая уж плохая идея. некоторые даже по два на комнату ставят. не те тарифы у нас на тепло чтобы системы по 4к$ когда то окупались.
я вот например своей приточно-вытяжной недоволен - поэтому закопанные деньги не гарантия результата (особенно если "экономить"_
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
2157 |
16 лет на сайте Город:
|
bdfy, Да есть и плоские. Что я нашел 60*204= 12240 мм2. Если брать диаметр установки 160, то там выходит уже за 20 тыс мм2.
Я вот и думаю может пока электричество недорогое поставить приточку с нагревателем.... Если еще добавить туда водяной нагреватель от системы отопления, вообще будет комильфо.
А чем вы конкретно недовольны в своей установке? Можно поподробнее?
Andry_S, ДА бросаюсь тут из огня да в полымя.... Хочется эффективности за разумные деньги...
Walkman1978:Если еще добавить туда водяной нагреватель от системы отопления, вообще будет комильфо.
Не вздумайте это делать в многоквартирном жилом доме.
офлайн
Walkman1978
Senior Member
|
|
2157 |
16 лет на сайте Город:
|
paradoks, вы имеете подключать к системе отопления? даже если стоят счетчики тепла на каждую квартиру и двухконтурная система отопления? Вход и выход не смешиваются.. у всех по стояку одинаковая температура теплоносителя, независимо от того кто сколько греет.
К тому же я планирую 2 батареи вообще убрать, они там не в тему.... так что выйти на выделенную для квартиры тепловую мощность вполне даже можно.
Подскажите, пожалуйста, может кто знает датчик который улавливает запах акрила. Суть проблемы: маникюрный салон и при появлении этого запаха должна включаться вентиляция, что бы его удалить.
60*204 с небольшой натяжкой по скорости потока для спальни на двоих хватит. Еще такой же канал в детскую и сечение на приток у вас обеспечено.
Экономической целесообразности достичь в ближайшие лет 10 не удастся никак. Тут вопрос в получении функционала и комфорта.
Ставить вместо рекуператора водяной нагреватель не снизит кардинально стоимость всей системы вентиляции. Как правило установка рекуператора содержит и фильтры, и насосы, и некоторую автоматику. К водяному нагревателю добавьте насосы, фильтры, устройство подвода воды из системы отопления с автоматикой и получите...
Sieger:запах акрила
И как же пахнет ваш акрил? Вы его наплавляете что ли?
А вот датчики ацетона в природе существуют, с вполне стандартными интерфейсами для систем автоматики вентиляции. Копать туда: http://yandex.by/search/?text=%D0%94%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%B ... %B0&lr=157
Andry_S:И как же пахнет ваш акрил? Вы его наплавляете что ли?
Этот запах появляется когда наращивают ногти. Женщины меня поймут
Субъективно это вроде что-то среднее между аммиаком и ацетоном, но хим. формулу к сожалению не знаю.
Датчик качества воздуха, например, RTQ, к сожалению, не срабатывает.
Подскажите, пожалуйста.
Новая однокомнатная квартира.
Вместо кухни будет спальня, поэтому оставлять естественную вентиляцию в ней не хотелось бы, но и лишаться нельзя.
В спальне будет потолок из гипсокартона, в зале нет.
Как выглядит идея перенести отверстие забора воздуха
по потолку спальни в зал (синяя)?
Сделать в спальне и зале по отверстию для притока воздуха вроде КЛАПАН ИНФИЛЬТРАЦИИ ВОЗДУХА КИВ-125 (красные).
.
Sieger:Этот запах появляется когда наращивают ногти. Женщины меня поймут
Субъективно это вроде что-то среднее между аммиаком и ацетоном
Я вас просто так что ли отправил в поиск датчиков паров ацетона? Пахнет растворитель акрила. 99% что это ацетон или смесь с ним.
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
5161 |
11 лет на сайте Город:
|
bonliner, будет большой ошибкой вывести клапан на балкон. Придется держать открытой балконную раму, что не позволит зимой использовать закрытый балкон как термошубу. Такое "утепление" квартиры очень существенное.
mr.oddball Спасибо!
Тогда можно устроить его в левой стене. А как выглядит решение в общем? Какие еще недостатки?
Walkman1978, к каждому диффузору (решетке) или группе диффузоров в одной комнате желательно подходить отдельным воздуховодом. Чаще всего это д125 или 204х60 (если совсем жалко потолка). При этом мы получаем бесшумность при расходах до 80 м3/ч на ветку, возможность точной регулировки расхода воздуха по помещениям и отсутствие перетока звуков из одной комнаты в другую по воздуховодам.
Шумоглушитель на притоке очень желателен.
Забирать воздух с теплого чердака, куда выходят все вентканалы, - плохая идея.
Уменьшение до минимального уровня расходов воздуха по спальням/залам-кабинетам в дневное/ночное время в автоматическом режиме - задача сложная и поэтому в реализации дорогая. Для квартиры окупиться не успеет (раньше выйдет из строя). Хотя можно попробовать организовать управление приводами заслонок от отдельных недельно-суточных таймеров (или вообще от кнопки). Но удобство использования и конечный комфорт крайне сомнительны, а период окупаемости все еще очень длителен.
О водяном догреве. Даже если Вы впишетесь в выделенную для квартиры тепловую мощность и насос, стоящий в смесительном узле, не навредит общедомовой системе (что уже очень сомнительно), то остается еще несколько моментов:
- в водяной нагреватель у Вас будет подаваться теплоноситель с низкой для него температурой, так как с вероятностью в 99% у Вас на отоплении стоит погодозависимая автоматика. Все это при неудачном стечении обстоятельств существенно увеличивает риск разморозки нагревателя;
- разница в стоимости организации электрического и водяного догревов составляет порядка 1500 евро.