Появилась возможность купить подешевле Powercom BNT-1000AP. Подскажите, стоит ли брать? Хочу подключить системник + монитор + принтер + роутер.
Появилась возможность купить подешевле Powercom BNT-1000AP. Подскажите, стоит ли брать? Хочу подключить системник + монитор + принтер + роутер.
evil_cracker:Появилась возможность купить подешевле Powercom BNT-1000AP. Подскажите, стоит ли брать? Хочу подключить системник + монитор + принтер + роутер.
Если есть такая возможность, то я бы такой момент не упускал, тем более ИБП вполне достойный, а для ваших нужд он точно подойдет.
Читал где-то, что переферию не желательно подключать, а только системник и монитор, потому что может быть перегрузка ИБП. Так ли это?
Переферия это что в вашем понимании? Никто не запрещает вам подключить акустику там к примеру или ещё что-то в этом духе.
А если речь о принтере, то да, его подключать нельзя.
Подключать к ИБП можно практически любые электроприборы, запитывающиеся от бытовой сети 220V/50Hz, вопрос лишь в мощности. Никто не запрещает купить ИБП на 5кВт и более (такие существуют, но решится ли пользователь домашнего ПК вложить круглую сумму в это), подключить к нему несколько компов, всю периферию и в придачу электроприборы, которые (по мнению нуждающегося) должны иметь резервное питание.
evil_cracker, все просто, считаете сумму мощностей всех девайсов, которые вы планируете подключать к ИБП, затем покупаете ИБП с запасом по мощности. Или, если какой-то конкретный ИБП уже есть, во избежание перегрузки следует заранее подсчитывать потребление подключенной к нему аппаратуры так, чтобы пиковая кратковременная нагрузка не превышала номинальную мощность ИБП более чем на 5-10%. Эти проценты запаса различаются для разных моделей ИБП а при длительном использовании пропадают вовсе.
Mizrael78:А если речь о принтере, то да, его подключать нельзя.
практически лучше его не подключать, а на теории все возможно, ибо в новых принтаков, нужно брать с таким запасом по мощности чтобы потянул запуск принтера
evil_cracker:Читал где-то, что переферию не желательно подключать, а только системник и монитор, потому что может быть перегрузка ИБП. Так ли это?
Фактическое использование ИБП в домашних условиях подразумевает подключение к мониторам и системным блокам.
Объясните популярнее, почему принтер нельзя подключать,а акустику, к примеру, можно?
evil_cracker:Объясните популярнее, почему принтер нельзя подключать,а акустику, к примеру, можно?
Принтер можно, но только не лазерный (для небольших бытовых ИБП) - у лазерных принтеров потребление во время печати превышает 500 ватт, и если в этот момент вырубится питание от сети, ИБП просто не потянет такую нагрузку. ИБП подразумевает под собой устройство, обеспечивающее бесперебойное питание критически важных для работы устройств: для среднего ПК это монитор и системник; если на ПК ведется важная работа в интернет - +модем, +роутер; если у вас фотопринтер (не лазерный) и вы занимаетесь печатью на дорогой фотобумаге - тогда можно и принтер подрубить. Отталкиваться нужно от ваших потребностей к обеспечению бесперебойного питания устройств и исходя из этого выбирать соответствующей мощности ИБП.
Там ещё что-то с пусковыми токами связано. Мол при запуски такого рода устройствам нужна мощность в разы превышающая номинал. Или это не из этой оперы?)
Mizrael78:Там ещё что-то с пусковыми токами связано. Мол при запуски такого рода устройствам нужна мощность в разы превышающая номинал. Или это не из этой оперы?)
Из этой, из этой! Помню, работал с компом в одной организации во время грозы - ударила молния, электричество отключилось. Бесперебойник выручил, но его мощности (500 ВА) явно было мало, что бы закончить работу (шло копирование БД на съемный винт) и я для экономии решил отключить монитор, ибо он старый ЭЛТ и много потребляет. Дождавшись завершения копирования (наблюдал за индикатором съемного винта) включил монитор и... все вырубилось! Тут до меня дошло - петля размагничивания, которая в момент включении монитора потребляет огромный ток, перегрузила ИБП! Слава богу, БД не пострадала.
Aleks_2:петля размагничивания, которая в момент включении монитора потребляет огромный ток, перегрузила ИБП
"Петля размагничивания" - большая потребность в питании и мощности ИБП не хватило ?
stepka3d:"Петля размагничивания" - большая потребность в питании и мощности ИБП не хватило ?
У знакомого аналогичный монитор иногда вырубал 6А автомат в щитке в момент включения! "Пусковой" ток у него очень большой. ИБП может долго поддерживать работу такого монитора, но запустить на холодном старте - увы (я не исключаю, что более мощный ИБП с ним справится).
Aleks_2:stepka3d:"Петля размагничивания" - большая потребность в питании и мощности ИБП не хватило ?
У знакомого аналогичный монитор иногда вырубал 6А автомат в щитке в момент включения! "Пусковой" ток у него очень большой. ИБП может долго поддерживать работу такого монитора, но запустить на холодном старте - увы (я не исключаю, что более мощный ИБП с ним справится).
Потребление исправной петли размагничивания не превышает 1 ампера. Все остальное это косяки в работе оборудования.
Aleks_2:Vitek11:Потребление исправной петли размагничивания не превышает 1 ампера. Все остальное это косяки в работе оборудования.
А хоть бы и тестером. Взяли бы и сами по мерили.
Ремонтом хоть сами серьезно занимались, практиковали или только книжки читаете?
Возьмите кинескопный телек или моник и посмотрите сами. Там на входе 220 Вольт стоят плавкие предохранители на два ампера. Каким образом петля размагничивания может потреблять ток больше этого значения? Меньше читайте, а лучше практикуйте больше и все своими глазками смотрите, а потом уже пишите возмущенные фразы со словами "блин". А про 6А автомат, выбивающий при включении моника вообще зачет. По этому вопрос - а в момент включения моника в квартире у вашего знакомого что, больше ничего не работало? Быть может ваш моник был как раз последней каплей терпения автомата в совокупности с остальной нагрузкой от других устройств в квартире, вот и не выдержал бедняга. Вы об этом думали, прежде чем написать такой бред? В квартирах по нормальному минимум 16 амерные ставят, а тому, кто поставил этот 6 амперный, можно смело руки обрывать.
И по лазерным принтерам и их завышенной прожорливости - не во время печати это происходит, а во время скана оригинала и при зарядке фото барабана от высоковольтного источника, с помощью лазера, что бы потом к барабану порошок прилепить.
Что такое 6А при напруге 220 Вольт - 1320 Ватт или 1.3 киловата. Нихрена себе моник!!!! Видимо уличный экран с городской площади сперли и не признаетесь. Обычный бытовой комповый моник, даже кинескопный, максимум 250 ватт потребляет от сети 220 вольт. словом - учите физику и по больше практики по теме. Тогда бред писать не будите.
Ладно, пока модерация спит - продолжим...
Vitek11:А хоть бы и тестером. Взяли бы и сами по мерили.
Тестером такие короткие импульсы тока (считанные милисекунды) не меряются, должны бы знать, как специалист. А вот осциллографом, пожалуй, померяю (вы ведь знаете, как?).
Vitek11:Ремонтом хоть сами серьезно занимались, практиковали или только книжки читаете?
Занимался и благополучно продолжаю.
Vitek11:Там на входе 220 Вольт стоят плавкие предохранители на два ампера. Каким образом петля размагничивания может потреблять ток больше этого значения?
У предохранителей есть такая характеристика как время срабатывания. Они бывают быстрые, средние и медленные (с задержкой). Так вот как раз последние в импульсе выдерживают значение тока в несколько раз выше номинального и ставятся они как раз в схемы с импульсными бп, в мониторы в том числе. К слову, мониторы, близкие к модели монитора моего знакомого, с завидной частотой приходят как раз с перегоревшим предохранителем.
Vitek11:По этому вопрос - а в момент включения моника в квартире у вашего знакомого что, больше ничего не работало?
Работало - свет в двух комнатах горел. Да, и сразу что бы предвосхитить ваш выпад скажу - лампы в комнатах не по пол киловатта. На "мониторе" чуваки приводили сопротивление холодного позистора и петли, так вот, их значения 10-15ом и 12-14ом соответственно. Даже если взять наибольшее значение сопротивления, ток получится около 7,5А. Можно, конечно, еще откинуть реактивное сопротивление петли, но ток от этого не на много меньше будет. Автоматы раньше делались на совесть, с хорошим быстродействием, и не мудрено, что его вышибает таким током.
Vitek11:И по лазерным принтерам и их завышенной прожорливости - не во время печати это происходит, а во время скана оригинала и при зарядке фото барабана от высоковольтного источника, с помощью лазера, что бы потом к барабану порошок прилепить.
Чушь не несите! Я много лет занимаюсь ремонтом принтеров и авторитетно могу заявить - самый "прожорливый" элемент лазерника - это фьюзер. По-вашему получается, что там лазер в пол киловатта или такой-же "испепеляющий" HV?
История про автомат была здесь описана для того, что бы вы могли представить от чего вырубился ИБП, а вы тут хрен пойми что развели со своими якобы расчетами и доводами. Вы еще скажите, что у нити накала галогеновой лампы фьюзера сопротивление в холодном состоянии и горячем одинаковое...
Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Strelka (1 августа 2014 23:27)
Основание: 3.5.18
Aleks_2:Ладно, пока модерация спит - продолжим...
Vitek11:А хоть бы и тестером. Взяли бы и сами по мерили.
Тестером такие короткие импульсы тока (считанные милисекунды) не меряются, должны бы знать, как специалист. А вот осциллографом, пожалуй, померяю (вы ведь знаете, как?).
Vitek11:Ремонтом хоть сами серьезно занимались, практиковали или только книжки читаете?
Занимался и благополучно продолжаю.
Vitek11:Там на входе 220 Вольт стоят плавкие предохранители на два ампера. Каким образом петля размагничивания может потреблять ток больше этого значения?
У предохранителей есть такая характеристика как время срабатывания. Они бывают быстрые, средние и медленные (с задержкой). Так вот как раз последние в импульсе выдерживают значение тока в несколько раз выше номинального и ставятся они как раз в схемы с импульсными бп, в мониторы в том числе. К слову, мониторы, близкие к модели монитора моего знакомого, с завидной частотой приходят как раз с перегоревшим предохранителем.
Vitek11:По этому вопрос - а в момент включения моника в квартире у вашего знакомого что, больше ничего не работало?
Работало - свет в двух комнатах горел. Да, и сразу что бы предвосхитить ваш выпад скажу - лампы в комнатах не по пол киловатта. На "мониторе" чуваки приводили сопротивление холодного позистора и петли, так вот, их значения 10-15ом и 12-14ом соответственно. Даже если взять наибольшее значение сопротивления, ток получится около 7,5А. Можно, конечно, еще откинуть реактивное сопротивление петли, но ток от этого не на много меньше будет. Автоматы раньше делались на совесть, с хорошим быстродействием, и не мудрено, что его вышибает таким током.
Vitek11:И по лазерным принтерам и их завышенной прожорливости - не во время печати это происходит, а во время скана оригинала и при зарядке фото барабана от высоковольтного источника, с помощью лазера, что бы потом к барабану порошок прилепить.
Чушь не несите! Я много лет занимаюсь ремонтом принтеров и авторитетно могу заявить - самый "прожорливый" элемент лазерника - это фьюзер. По-вашему получается, что там лазер в пол киловатта или такой-же "испепеляющий" HV?
История про автомат была здесь описана для того, что бы вы могли представить от чего вырубился ИБП, а вы тут хрен пойми что развели со своими якобы расчетами и доводами. Вы еще скажите, что у нити накала галогеновой лампы фьюзера сопротивление в холодном состоянии и горячем одинаковое...
Ну касаемо принтеров я конечнно ни такой спец и устранял в основном только небольшие поломки. А вот то, что там есть лапа сканера, которая тоже потребляет достаточно энергии, как и фьюзер, который порошок закрепляет знаю. Про испепиляющий лазер это вы придумали. Я этого не писал.
Про петлю размагничивания - сколько там витков провода и какова ее индуктивность? Подайте туда постоянку, 6 А и будет, енсли верить вашим 30 Омам. Вот только в пики при пуске в полтора киловата при номинальной мощности потребления 250 ватт я не поверю. Даже мощные асинхронные двигатели в 100 кВатт, которые на моей прошлой работе крутили крыльчатки приточки в 2 метра диаметром, не давали пятикратный прирост тока при пуске. Броски тока есть, но не такие масштабные. К тому же реактивное сопротивление в индуктивности больше ноля и будет противо ЭДС в петле. И речь идет не о нескольких мили секундах, а о нескольких периодах переменного тока 50Гц (Т приблизно = 17мс) через петлю, с затухающей амплитудой. Время выхода ИБП из режима запуска (в том числе заряд кондеров фильтра) в режим стабилизации, меньше этого значения в разы. А с задержкой в 70мс предохранитель может уже и не понадобиться, за это время сгорит пол моника, если что. Плавкие предохранители для полупроводниковой техники не могут иметь такие задержки отключения. Смысла в них никакого. И, как правило, они не спасают.
Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Strelka (1 августа 2014 23:28)
Основание: 3.5.18
Кстати может кто хорошую мощную модель бесперебойника посоветовать поl сервер с мощностью 1.600W? Желательно чтобы была проста в обслуживании и мониторинге состояния
СергейЯ, а вам в стойку рэковый или кубик-"системник"? Какая длительность работы на батареях нужна в отсутствии питания? Ибо сходу нравится такой вариант: 5-тонн