Дима_1992, есть 160-й воздуховод, а вашу слепленую гофру разорвёт В вентшахту вы больше 200-300 м3/ч не пропихнёте (физически не влезет больше).
Дима_1992, есть 160-й воздуховод, а вашу слепленую гофру разорвёт В вентшахту вы больше 200-300 м3/ч не пропихнёте (физически не влезет больше).
Дима_1992, купите вытяжку с меньшей производительностью (500 м3/ч макс) или эту больше чем на 1-ю скорость не включайте. Провести к вентканалу 125-й трубой.
bdfy:Moros:взять в прокате. хотя не совсем понятно - зачем на неделю. завод собираетесь обмерять?
померять, потом что-то переделать (может день два занять), снова перемерять.
в прокате я их что-то даже не видел. абсолютная точность как бы и не важна - сравнительные показания бы получить.
так вам анемометро для чего нужен?от шума он не избавит
офлайн
eremka1984
Senior Member
|
|
1267 |
19 лет на сайте Город:
|
StatVent:Провести к вентканалу 125-й трубой.
ну так это и есть по сечению как пластиковый воздуховод 204х60 мм
Moros:так вам анемометро для чего нужен?от шума он не избавит
поможет понять как от него избавиться. и в каких пропорциях воздух в разные комнаты притекает .
StatVent:Дима_1992, купите вытяжку с меньшей производительностью (500 м3/ч макс) или эту больше чем на 1-ю скорость не включайте.
Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???
eremka1984:Дима_1992, или выбрасывать на улицу
Через балкон - некрасиво...
Дима_1992:Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???
Это по паспорту.
По факту, с учетом того, что вы зажимаете воздуховод, а также в связи с тем, что вент канал также не может пропустить такое количество воздуха - ваша вытяжка (с паспортными 800-1000 м3/ч) будет вытягивать 300-400 кубов и будет гудеть-шуметь
Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???
Дима_1992, никто не заставляет вас включать её на последнюю скорость. Включите на 1-ю и этого будет достаточно.
Дима_1992:Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???
Если внимательно почитать паспорт фирменных вытяжек, то там указано, что производительность для 0-го давления, на свободном воздухе. Как только появляется воздуховод, реальная производительность резко падает. Соотв. если возддуховод/вентканал неидеальны, да еще и нет притока, производительность делится на 10...1000 ))
Подскажите, пож., как решить проблему? На кухне прямо над плитой. под потолком окно вент канала (18х18см.) От потолка до вент окна 11см. Как туда завести одновременно и вытяжку (встройка) и естественную вентиляцию. Высота потолка 265см. До верха навесных шкафов-242см. При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала. Может кто решал подобное? От вытяжки завести в вент.канал не проблема. Не хочется остаться без естественной.
antipas:При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала.
так даже типовые решетки продают. сверху вход трубы вытяжки, снизу жалюзи естественной вентиляции. в любом хозмаге страны
StatVent:Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???
Дима_1992, никто не заставляет вас включать её на последнюю скорость. Включите на 1-ю и этого будет достаточно.
Спасибо, убедили сделать как положено - 204*60, убрать везде гофру - 160 мм. Вытяжка Exiteq EX-2026 900 ) Добавил естественную вентиляцию со шторкой. Завтра выложу фотки.
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
1630 |
10 лет на сайте Город:
|
Почитал, что есть вентиляционные решетки, где обратный клапан выполнен очень просто в виде листа пленки. Где такие можно найти в Минске?
bdfy:antipas:При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала.
так даже типовые решетки продают. сверху вход трубы вытяжки, снизу жалюзи естественной вентиляции. в любом хозмаге страны
да, решетки есть, но только она будет за шкафом с вытяжкой и толку от нее ноль Кроме того, подвод от вытяжки к каналу снизу, т.е. решетка будет сверху закрыта воздуховодом.
antipas:да, решетки есть, но только она будет за шкафом с вытяжкой и толку от нее ноль Кроме того, подвод от вытяжки к каналу снизу, т.е. решетка будет сверху закрыта воздуховодом.
тогда воздуховод с обратным клапаном и выводите естественную вытяжку куда нравится. вопрос только хватит ли тяги чтобы клапан открыть
Дима_1992, смотрится красиво.
Но есть одно "но". Вернее несколько:
- 1ую слева деталь надо заменить на четыре: переход д150-д125, кусочек воздуховода д125, отвод д125 и затем переход с круглого на прямоугольное сечение;
- вместо 2х отводов на 90 градусов можно было использовать 1 на градусов 30.
Совсем не удивлюсь, если Ваша система при включении вытяжки на 5ую скорость будет пропускать кубиков 100.