Ответить
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 июня 2015 14:39

    Дима_1992, есть 160-й воздуховод, а вашу слепленую гофру разорвёт :) В вентшахту вы больше 200-300 м3/ч не пропихнёте (физически не влезет больше).

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 18 июня 2015 15:12

    Ваши предложения?

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 июня 2015 15:45

    Дима_1992, купите вытяжку с меньшей производительностью (500 м3/ч макс) или эту больше чем на 1-ю скорость не включайте. Провести к вентканалу 125-й трубой.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 18 июня 2015 16:01
    bdfy:

    Moros:

    взять в прокате. хотя не совсем понятно - зачем на неделю. завод собираетесь обмерять?

    померять, потом что-то переделать (может день два занять), снова перемерять.
    в прокате я их что-то даже не видел. абсолютная точность как бы и не важна - сравнительные показания бы получить.

    так вам анемометро для чего нужен?от шума он не избавит

  • eremka1984 Senior Member
    офлайн
    eremka1984 Senior Member

    1267

    19 лет на сайте
    пользователь #28250

    Профиль
    Написать сообщение

    1267
    # 18 июня 2015 16:49

    Дима_1992, или выбрасывать на улицу

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 18 июня 2015 20:09
    StatVent:

    Провести к вентканалу 125-й трубой.

    ну так это и есть по сечению как пластиковый воздуховод 204х60 мм

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 18 июня 2015 22:51
    Moros:

    так вам анемометро для чего нужен?от шума он не избавит

    поможет понять как от него избавиться. и в каких пропорциях воздух в разные комнаты притекает .

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 19 июня 2015 07:30

    enital, а по сопротивлению и по шуму?

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 19 июня 2015 09:18
    StatVent:

    Дима_1992, купите вытяжку с меньшей производительностью (500 м3/ч макс) или эту больше чем на 1-ю скорость не включайте.

    Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???

    eremka1984:

    Дима_1992, или выбрасывать на улицу

    Через балкон - некрасиво...

  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    15 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 19 июня 2015 11:38
    Дима_1992:

    Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???

    Это по паспорту.
    По факту, с учетом того, что вы зажимаете воздуховод, а также в связи с тем, что вент канал также не может пропустить такое количество воздуха - ваша вытяжка (с паспортными 800-1000 м3/ч) будет вытягивать 300-400 кубов и будет гудеть-шуметь

    Жизнь – это вдох и выдох
  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 19 июня 2015 12:36

    Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???

    Дима_1992, никто не заставляет вас включать её на последнюю скорость. Включите на 1-ю и этого будет достаточно.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11117

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11117
    # 19 июня 2015 13:50 Редактировалось Andry_S, 1 раз.
    Дима_1992:

    Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???

    Если внимательно почитать паспорт фирменных вытяжек, то там указано, что производительность для 0-го давления, на свободном воздухе. Как только появляется воздуховод, реальная производительность резко падает. Соотв. если возддуховод/вентканал неидеальны, да еще и нет притока, производительность делится на 10...1000 ))

  • antipas Member
    офлайн
    antipas Member

    183

    10 лет на сайте
    пользователь #912667

    Профиль
    Написать сообщение

    183
    # 19 июня 2015 16:01 Редактировалось antipas, 3 раз(а).

    Подскажите, пож., как решить проблему? На кухне прямо над плитой. под потолком окно вент канала (18х18см.) От потолка до вент окна 11см. Как туда завести одновременно и вытяжку (встройка) и естественную вентиляцию. Высота потолка 265см. До верха навесных шкафов-242см. При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала. Может кто решал подобное? От вытяжки завести в вент.канал не проблема. Не хочется остаться без естественной.

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 19 июня 2015 23:43
    antipas:

    При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала.

    так даже типовые решетки продают. сверху вход трубы вытяжки, снизу жалюзи естественной вентиляции. в любом хозмаге страны :)

  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 20 июня 2015 19:30 Редактировалось Дима_1992, 2 раз(а).
    StatVent:

    Но ведь 99% современных вытяжек имеют от 600 м3/ч???

    Дима_1992, никто не заставляет вас включать её на последнюю скорость. Включите на 1-ю и этого будет достаточно.

    Спасибо, убедили сделать как положено - 204*60, убрать везде гофру - 160 мм. Вытяжка Exiteq EX-2026 900 :)) Добавил естественную вентиляцию со шторкой. Завтра выложу фотки.

  • Неизвестный кот Senior Member
    офлайн
    Неизвестный кот Senior Member

    1630

    10 лет на сайте
    пользователь #1268324

    Профиль

    1630
    # 20 июня 2015 20:15

    Почитал, что есть вентиляционные решетки, где обратный клапан выполнен очень просто в виде листа пленки. Где такие можно найти в Минске?

  • antipas Member
    офлайн
    antipas Member

    183

    10 лет на сайте
    пользователь #912667

    Профиль
    Написать сообщение

    183
    # 20 июня 2015 21:43 Редактировалось antipas, 1 раз.
    bdfy:

    antipas:

    При этом, труба от вытяжки должна быть выше, чем естеств. вентиляция и хотелось бы загнуть вверх внутри канала.

    так даже типовые решетки продают. сверху вход трубы вытяжки, снизу жалюзи естественной вентиляции. в любом хозмаге страны :)

    да, решетки есть, но только она будет за шкафом с вытяжкой и толку от нее ноль Кроме того, подвод от вытяжки к каналу снизу, т.е. решетка будет сверху закрыта воздуховодом.

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 20 июня 2015 23:51
    antipas:

    да, решетки есть, но только она будет за шкафом с вытяжкой и толку от нее ноль Кроме того, подвод от вытяжки к каналу снизу, т.е. решетка будет сверху закрыта воздуховодом.

    тогда воздуховод с обратным клапаном и выводите естественную вытяжку куда нравится. вопрос только хватит ли тяги чтобы клапан открыть

  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 22 июня 2015 05:57

    Плоды творчества

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 22 июня 2015 09:45

    Дима_1992, смотрится красиво.
    Но есть одно "но". Вернее несколько:
    - 1ую слева деталь надо заменить на четыре: переход д150-д125, кусочек воздуховода д125, отвод д125 и затем переход с круглого на прямоугольное сечение;
    - вместо 2х отводов на 90 градусов можно было использовать 1 на градусов 30.

    Совсем не удивлюсь, если Ваша система при включении вытяжки на 5ую скорость будет пропускать кубиков 100.