Ответить
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 16 июня 2015 13:15

    bdfy Источников шума может быть два - воздух на выходе и воздух в самих воздуховодах. Первый вариант - просто снять диффузоры или решетки.

    Воздуховоды просто пластиковые, ни чем не обернутые?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 16 июня 2015 13:44

    Как минимум могут еще гудеть спит вентиляторы. Воздуховоды пластиковые голые, да.

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 16 июня 2015 17:47

    У вас ведь стоит глушитель.

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 16 июня 2015 22:29
    wilson:

    У вас ведь стоит глушитель.

    он только на приточке раз. глушитель шум приглушает, но не убирает совсем два.

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 16 июня 2015 22:51

    bdfy, у вашей пву 2500 об/мин, соответственно варианты борьбы с шумом сводятся к снижению оборотов и/или добавлению шумоглушителей.

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 16 июня 2015 23:47
    enital:

    bdfy, у вашей пву 2500 об/мин, соответственно варианты борьбы с шумом сводятся к снижению оборотов и/или добавлению шумоглушителей

    не думаю что у аналогов сравнимой производительности обороты меньше...

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 17 июня 2015 08:36
    bdfy:

    enital:

    bdfy, у вашей пву 2500 об/мин, соответственно варианты борьбы с шумом сводятся к снижению оборотов и/или добавлению шумоглушителей

    не думаю что у аналогов сравнимой производительности обороты меньше...

    ок, какие варианты снижения шума есть еще? разве что выбросить это унылое г.

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 17 июня 2015 09:58

    Может звукоизолировать воздуховоды?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 17 июня 2015 10:06
    enital:

    ок, какие варианты снижения шума есть еще? разве что выбросить это унылое г.

    я так и не смог понять г. установка или монтаж :) и чем дальше тем больше грешу именно на второе

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 17 июня 2015 10:33
    bdfy:

    так и не смог понять г. установка или монтаж и чем дальше тем больше грешу именно на второе

    возможно и то и другое)
    вообще это не предметный разговор
    выкладывайте фото, сечения воздуховодов

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 17 июня 2015 10:45

    зеленым вытяжка, желтым приток. все 204x60 пластик плоский
    А вот такой "хомут" подключение самой установки. переход с круглого на плоский узкое место.

    канал приточки: установка - шумоглушитель - переходник с круглого на плоский, потом тройник плоский. соединение стремноватое выходит, сечение заужается - но вопрос как сделать иначе
    есть мнение что надо и на канал вытяжки шумоглушитель поставить ( по нему звук ведь тоже распространяется в помещение), но не представляю как его разместить (не помещается он там толком). разве что опустить установку еще см на 40 вниз и глушители поставить выше/ниже

  • wilson Senior Member
    офлайн
    wilson Senior Member

    22741

    18 лет на сайте
    пользователь #43316

    Профиль
    Написать сообщение

    22741
    # 17 июня 2015 14:43

    Вы ведь писали, что отсоединили вытяжку от установки и шум остается. Присоединить - отвести гибким чуть в сторону канал от установки и далее глушитель.

    А установка сама по себе на разных оборотах работает с разным шумом? На балконе шумит также как и в комнатах?

    Коридор в больнице был настолько длинный и светлый, что Вася проверил пульс.
  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 17 июня 2015 17:06 Редактировалось enital, 1 раз.
    bdfy:

    переходник с круглого на плоский, потом тройник плоский. соединение стремноватое выходит, сечение заужается

    вот вам и ответ - делайте переход с круглого на 2 плоских, а не на 1 как сейчас

    bdfy:

    но вопрос как сделать иначе

    снизу вверх:
    труба круглая
    штанообразный тройник
    2 круглых отвода
    2 перехода на плоский канал

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 17 июня 2015 22:00 Редактировалось bdfy, 1 раз.
    enital:

    штанообразный тройник
    2 круглых отвода
    2 перехода на плоский канал

    геометрически не помещается :( переход на круглый канал есть под 90 градусов и под ноль.
    http://vents.ua/cat/624/
    http://vents.ua/cat/612/

    а штаны под 45 идут. как соединить ?
    Т-образный тройник можно было бы использовать - но я думаю уже не вставлю его физически :( условно говоря когда я разберу приточку и уберу плоский тройник у меня будут два плоских канала друг напротив друга

    Добавлено спустя 59 секунд

    wilson:

    А установка сама по себе на разных оборотах работает с разным шумом? На балконе шумит также как и в комнатах?

    да, конечно с разным шумом. на 30% не слышно совсем, на 50 днем еще приемлимо. дальше шумно.

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 17 июня 2015 22:20

    bdfy, надо применять творческое мышление)
    специзделие из оцинковки как вариант

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 18 июня 2015 08:45 Редактировалось Дима_1992, 1 раз.

    Прошу помочь - для хорошей кухонной вытяжки производительностью 800 - 1000 куб. м/ч достаточно ли воздуховода 60*120
    или надо ставить 60*204 ??? Расстояние около 2 м с 3 изгибами ...

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 июня 2015 10:31

    Прошу помочь - для хорошей кухонной вытяжки производительностью 800 - 1000 куб. м/ч достаточно ли воздуховода 60*120

    Дима_1992, У меня к вам несколько вопросов:
    1. У вас, я так понимаю, не ресторан и не кафе. Тогда зачем вам производительность в 1000 м3/ч?
    2. Для того, чтобы вытягивать из квартиры 1000 м3/ч нужно подать в неё столько же. Где собираетесь брать столько притока?

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 18 июня 2015 11:20 Редактировалось Дима_1992, 2 раз(а).

    Кухня открытая зона, приток с улицы не проблема. Думаю 800 будет нормально.
    Понимаю что не по теме, но с притоком проблемы нет.

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 18 июня 2015 13:52

    Дима_1992, почему же не по теме, по теме!
    Выброс воздуха куда будет в вентшахту или на улицу? Воздуховода 60*204 жесточайше недостаточно.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Дима_1992 Junior Member
    офлайн
    Дима_1992 Junior Member

    55

    10 лет на сайте
    пользователь #1026731

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 18 июня 2015 14:07 Редактировалось Дима_1992, 1 раз.

    Вентшахта 5 этаж 9 эт дома. Полная мощность будет нужна редко и не на продолжительное время.
    Так больше 204 и нет. Лепить гофру?