Ответить
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 10 июня 2015 21:55
    Moros:

    возможно, не правильный подбор оборудования и мощности установки не хватает. У каждого производителя свои показатели шумности, своя стоимость оборудования. Думать, что Украина переплюнет Австрию, или, Хотя бы, Литву, не стоит ((

    мощности установки то точно хватит с избытком если мощность на макс включить, но шумность при этом неудовлетворительная совершенно.
    вот весь вопрос как понять для начала что шумит - воздух в каналах или установка шум по каналам передает. тогда уже можно думать что делать

    Добавлено спустя 7 секунд

    вопрос - как тогда все организовать над натяжным потолком

    если высоты хватит - друг на друга каналы положите. если нет - рядом.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5161

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5161
    # 11 июня 2015 06:53
    bdfy:

    mr.oddball:

    Не всё зависит от приточки. Если двери спальни и санузлов/кухни закрыты, так и при 50% будет душно и шум, а при открытых и 10% может хватить (зимой вообще вентилятор не включаем и так тянет).

    двери да, закрыты. остается щель 15x1000 где-то под дверью. по идее должно хватать чтобы воздух поступал. само дуть точно не будет - обратные клапана стоят.

    Упустил( возможную разницу - у меня каналы на комнаты перекрываются по отдельности. Если не перекрываются, то при открытых дверях в кухне и гостиной зазор в спальне 15x1000 не спасет, основная масса воздуха пойдет через кухню и спальню. Так что там двери надо закрывать на ночь, а в спальнях открывать.

    Не умеешь петь - не пей!
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 11 июня 2015 10:33
    mr.oddball:

    Упустил( возможную разницу - у меня каналы на комнаты перекрываются по отдельности. Если не перекрываются, то при открытых дверях в кухне и гостиной зазор в спальне 15x1000 не спасет, основная масса воздуха пойдет через кухню и спальню. Так что там двери надо закрывать на ночь, а в спальнях открывать.

    нормального перекрытия конечно нет. но есть анемостаты - пробовал закручивать остальные каналы не помогает. открывать везде двери - то утопия )) иначе зачем же я их ставил ? щель 15 на 1000 это к слову больше чем мои вентканалы 60 на 204 если пересчитать на площадь

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5161

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5161
    # 11 июня 2015 20:38
    Moros:

    там приточно -вытяжная...

    ааааааааааааааа! :(

    Не умеешь петь - не пей!
  • maxxx_a Junior Member
    офлайн
    maxxx_a Junior Member

    90

    13 лет на сайте
    пользователь #354637

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 11 июня 2015 22:37

    Кто знает, если на месте естественной вентиляции в туалете поставить вентилятор, насколько ухудшится естественная тяга?
    Не можем определиться, стоит ли ставить вентилятор или оставить естественную вентиляцию...

  • enital Senior Member
    офлайн
    enital Senior Member

    672

    12 лет на сайте
    пользователь #624667

    Профиль
    Написать сообщение

    672
    # 11 июня 2015 22:46
    maxxx_a:

    Не можем определиться, стоит ли ставить вентилятор или оставить естественную вентиляцию...

    Если нет принудительного притока ставьте - не пожалеете.

    Кто победит себя, тот станет непобедимым.
  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 11 июня 2015 23:37

    такс :) пробовал скидывать вытяжку полностью с установки - шум остается. значит шум точно не передается из вытяжки. гудит именно приточный канал. как понять это шум непосредственно от установки или воздух в каналах ?

  • maxxx_a Junior Member
    офлайн
    maxxx_a Junior Member

    90

    13 лет на сайте
    пользователь #354637

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 12 июня 2015 06:36
    enital:

    maxxx_a:

    Не можем определиться, стоит ли ставить вентилятор или оставить естественную вентиляцию...

    Если нет принудительного притока ставьте - не пожалеете.

    А не получится ситуации, когда нет ни притока ни оттока воздуха? т.е. застой будет...

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 12 июня 2015 10:06 Редактировалось StatVent, 2 раз(а).

    Кто знает, если на месте естественной вентиляции в туалете поставить вентилятор, насколько ухудшится естественная тяга?
    Не можем определиться, стоит ли ставить вентилятор или оставить естественную вентиляцию...

    maxxx_a, Поставьте вентилятор побольше (например, 125-й) и уберите ОК. И останется у вас естественная вентиляция (если приток, конечно, будет).

    А не получится ситуации, когда нет ни притока ни оттока воздуха? т.е. застой будет...

    maxxx_a, Если вентиляторы с обратными клапанами, то получится, а если без - получите обратную тягу.

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • maxxx_a Junior Member
    офлайн
    maxxx_a Junior Member

    90

    13 лет на сайте
    пользователь #354637

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 12 июня 2015 13:44
    StatVent:

    maxxx_a, Поставьте вентилятор побольше (например, 125-й) и уберите ОК. И останется у вас естественная вентиляция (если приток, конечно, будет).

    не совсем понял, что значит уберите ОК?

    и насчет обратной тяги - т.е. если поставим вентилятор в вентиляционное отверстие воздух будет идти не в вентиляционную шахту из квартиры а наоборот? если так, то почему?

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 12 июня 2015 15:16

    не совсем понял, что значит уберите ОК?

    Это значит уберите обратный клапан из вентилятора (если такой в нем имеется).

    и насчет обратной тяги - т.е. если поставим вентилятор в вентиляционное отверстие воздух будет идти не в вентиляционную шахту из квартиры а наоборот? если так, то почему?

    Когда будет приток воздуха и с ОК и без них всё будет хорошо, а когда притока не будет и на вентиляторе будет стоять ОК, то будет, как вы говорите "застой".

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • maxxx_a Junior Member
    офлайн
    maxxx_a Junior Member

    90

    13 лет на сайте
    пользователь #354637

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 12 июня 2015 16:56

    StatVent, спасибо.
    теперь понятно

  • Krevetka Member
    офлайн
    Krevetka Member

    435

    15 лет на сайте
    пользователь #146090

    Профиль
    Написать сообщение

    435
    # 13 июня 2015 11:43 Редактировалось Krevetka, 1 раз.
    bdfy:

    вопрос - как тогда все организовать над натяжным потолком
    если высоты хватит - друг на друга каналы положите. если нет - рядом.

    а еще подскажите: выход из потолка для естественной вентиляции в натяжном потолке чем закрывать (решетка круглая или еще что-то есть). И принудительная вентиляция из ванной будет тоже на потолке натяжном, что там устанавливать? Есть какие-то специальные вентиляторы.
    Покажите как эти девайсы выглядят, чтобы знать что покупать

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 13 июня 2015 14:48

    вот диффузор
    http://vents.ua/cat/261/
    вот колено в плоский канал
    http://vents.ua/cat/612/

  • Krevetka Member
    офлайн
    Krevetka Member

    435

    15 лет на сайте
    пользователь #146090

    Профиль
    Написать сообщение

    435
    # 13 июня 2015 15:23
    bdfy:

    вот колено в плоский канал
    http://vents.ua/cat/612/

    сюда подключать вентилятор?

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 13 июня 2015 16:57 Редактировалось bdfy, 1 раз.
    Krevetka:

    bdfy:

    вот колено в плоский канал
    http://vents.ua/cat/612/

    сюда подключать вентилятор?

    какой вентилятор ? я так понял у вас вытяжка кухонная (воткнется в канал) и канал естественной вентиляции (дифузором закроется или решеткой)

    Добавлено спустя 60 секунд

    кто подскажет где добыть на недельку анемометр ? :) в китае модели есть за 12-30$, но это ж ждать :(

  • M-x-M Member
    офлайн
    M-x-M Member

    280

    10 лет на сайте
    пользователь #1041291

    Профиль
    Написать сообщение

    280
    # 16 июня 2015 02:09 Редактировалось M-x-M, 2 раз(а).
    StatVent:

    и насчет обратной тяги - т.е. если поставим вентилятор в вентиляционное отверстие воздух будет идти не в вентиляционную шахту из квартиры а наоборот? если так, то почему?

    Когда будет приток воздуха и с ОК и без них всё будет хорошо, а когда притока не будет и на вентиляторе будет стоять ОК, то будет, как вы говорите "застой".

    или будет тянуть запахи всего стояка из кухонной шахты - если на кухне стоит просто решетка без ОК - так?

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    475

    11 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    475
    # 16 июня 2015 08:43

    или будет тянуть запахи всего стояка из кухонной шахты - если на кухне стоит просто решетка без ОК - так?

    Когда будет приток воздуха и с ОК и без них всё будет хорошо

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 16 июня 2015 09:43
    bdfy:

    кто подскажет где добыть на недельку анемометр ? :) в китае модели есть за 12-30$, но это ж ждать :(

    взять в прокате. хотя не совсем понятно - зачем на неделю. завод собираетесь обмерять? :rotate:

  • bdfy Senior Member
    офлайн
    bdfy Senior Member

    4008

    20 лет на сайте
    пользователь #21221

    Профиль
    Написать сообщение

    4008
    # 16 июня 2015 10:59
    Moros:

    взять в прокате. хотя не совсем понятно - зачем на неделю. завод собираетесь обмерять?

    померять, потом что-то переделать (может день два занять), снова перемерять.
    в прокате я их что-то даже не видел. абсолютная точность как бы и не важна - сравнительные показания бы получить.