Уважаемые, а может кто подскажет, где можно синтепон купить. Или что-то подобное для воздушного фильтра? Нюансик в ширине полотна -- 1.5 м
Land, Какого класса фильтрации Вам нужно? До 4 вроде есть. Нужно смотреть. И сколько нужно?
MONOPOL, mr.oddball, Спасибо за консультацию,но ещё возникли вопросы, а воздуховоды размером 102*60 в моем случае очень плохо? Дело в том,что размер 60*204 не входит внутрь существующего вент.канала
И ещё, у меня в вытяжке уже есть обратный клапан, надо ли в отверстие естественной вентиляции тоже закрывать обратным клапаном.
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
5189 |
11 лет на сайте Город:
|
svetlana.t., у вашей вытяжки выход 120мм = 11300мм2. Воздуховод 102*60 всего 6000мм2, то есть в два раза меньше >>> излишняя нагрузка на вытяжку = дополнительный шум
Обратный клапан вытяжки закрывает только канал вытяжки. А надо закрыть еще и канал естественной вентиляции.
И надо помнить, что вытяжка в обычно используемом варианте - выброс воздуха из квартиры - очень часто тянет за собой различные неприятности: чужие запахи, пыль из общего коридора. Избавляют от этого только открытые окна, что создает другие неприятности.
Land:Уважаемые, а может кто подскажет, где можно синтепон купить. Или что-то подобное для воздушного фильтра? Нюансик в ширине полотна -- 1.5 м
А почему именно синтепон, а не специальное фильтрующее полотно? Я, например, использую карман из двух разных материалов.
svetlana.t.:MONOPOL, mr.oddball, Спасибо за консультацию,но ещё возникли вопросы, а воздуховоды размером 102*60 в моем случае очень плохо? Дело в том,что размер 60*204 не входит внутрь существующего вент.канала
И ещё, у меня в вытяжке уже есть обратный клапан, надо ли в отверстие естественной вентиляции тоже закрывать обратным клапаном.
Пластиковых воздуховодов 102*60 не бывает. Бывает 110*55. И данного сечения для кухонной вытяжки мало.
При подключении к вентканалу можно использовать переход на круглое сечение 204*60-d125.
Обратный клапан нужен для того, чтоб при работе вытяжки загрязненный воздух через решетку не попадал обратно в помещение. Можно использовать такую решетку, например
VenDiesel:Bunia, это мнение моих западных коллег.
Однако по моим собственным наблюдениям, хотя бы даже в Польше, приточных клапанов на фасадах зданий наблюдал намного больше, чем у нас. И климатические зоны, при этом, у нас не сильно отличаются.
mr.oddball:А почему именно синтепон, а не специальное фильтрующее полотно? Я, например, использую карман из двух разных материалов.
ну можно и специальное фильтрующее полотно. И таки где его за наличку продадут?
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
5189 |
11 лет на сайте Город:
|
Land:ну можно и специальное фильтрующее полотно. И таки где его за наличку продадут?
По ссылке выше даже через кассовый аппарат в офисе, там же в офисе можно было забрать уже упакованный материал.
Помогите, справиться с задачкой, как же подключить вытяжку к вентиляционному каналу и сохранить естественную вентиляцию.
Кухонный вентканал расположен в ванной.
На сегодняшний день жестянной короб демонтирован.
В кухне планируем настенную вытяжку шириной 90 см.
В кухне и ванной будет натяжной потолок.
Дайте, пожалуйста, совет, как правильно все это сделать. Делаем ремонт максимально собственными силами, а опыта переделки вентиляции нет. Или кто-нибудь может подъехать на квартиру, на месте все посмотреть и объяснить, как это все делать?
darrinad, Доброго времени суток. По Вашим планировкам не совсем понятно (точнее понятно, но есть множество нюансов), что именно нужно сделать и как правильнее. Нужно видеть глазами. Я готов Вам помочь консультативно - отправить либо своего инженера, либо сам подскочить. Пишите в ЛС.
В Вашем случае все решается, скорее всего, очень легко и просто, но нужно видеть.
С уважением, Александр.
День добрый. сломали голову, может подсоветуете как сделать.
Есть кухня, на ней планируется натяжной потолок. Около стены, где находиться вентшахта нижний кухонный шкаф, на нем встроенная варочная панель. Выше на 60-65 см планируется вытяжка такая. Собственно причина слома головы. Вывести гофру в вентшахту не проблема, но как при этом еще сохранит естественную вентиляцию, причем что бы она работала. Спасибо за советы
Вид спереди
cat_masya, Доброго времени суток. Немного расширяете вытяжное отверстие и как парой страниц ранее было написано ставите решетку(картинка прилагалась).
С уважением, Александр.
MONOPOL, так при работающей вытяжке обратно в квартиру через эту решетку выдувать будет... ???
И даже если в решетке стоит обратный клапан, то будет ли достаточно тяги, что бы он открылся??
VenDiesel, Обратный клапан вообще не нужно ставить на канал с естественной тягой. Все решается очень просто - воздуховод от вытяжки с мех.побуждением нужно запустить вертикально вверх в канале минимум на 10-15 см. И запаха катлетосов не будет через решетку естественной вентиляции.
MONOPOL, VenDiesel спасибо .
MONOPOL:VenDiesel, Обратный клапан вообще не нужно ставить на канал с естественной тягой. Все решается очень просто - воздуховод от вытяжки с мех.побуждением нужно запустить вертикально вверх в канале минимум на 10-15 см. И запаха катлетосов не будет через решетку естественной вентиляции.
У меня выходное отверстие и воздуховод 160 мм. Вентканал овальный, примерно 200х120 мм. Можно ли на мою штатную гофру 9воздуховод) диаметром 160 мм установить переходник с уменьшением диаметра, что бы он влез в вентканал на 10-20 см и что бы осталось сечение для естественной вентиляции