Ответить
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5189

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5189
    # 22 апреля 2015 18:27
    Caesar79:

    mr.oddball:

    Сколько вентшахт в квартире?

    Две.
    Кухня.
    Туалет/ванная.

    Тогда физика проблемы такова: когда они включают вытяжку (если гудит, наверное, на полную мощность), то не хватает пропускной способности кухонной вентшахты, поэтому воздух влетает в вашу квартиру, чтобы вылететь из нее через санузловую вентшахту. Ну и гадит) в квартире.
    Обратный клапан в кухонном вентотверстии решит эту проблему. Но и в санузле не помешает для предупреждения других проблем. А нормальный контролируемый приток воздуха в квартиру - это само собой разумеется.

    Не умеешь петь - не пей!
  • zxcva Senior Member
    офлайн
    zxcva Senior Member

    947

    13 лет на сайте
    пользователь #400254

    Профиль
    Написать сообщение

    947
    # 22 апреля 2015 21:21 Редактировалось zxcva, 2 раз(а).
    VenDiesel:

    Caesar79, каналы естественной вентиляции соединяются по следующей схеме(см. картинку) А т.к. у соседей с низу мощная вытяжка, то логично, что весь воздух задувает вам в квартиру(движется по пути наименьшего сопротивления). По нормам запрещена установка механической вытяжки в вентканал.

    получается, что всем, кто хочет оборудовать кухню механической вытяжкой нужно тянуть воздуходов на улицу через стену?

    кстати, может у вас есть ссылка на нормативный документ, регламентирующию этот запрет (очень нужно, показать кое кому, что так делать нельзя :) )

    Дом №5
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5189

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5189
    # 22 апреля 2015 21:28
    zxcva:

    получается, что всем, кто хочет оборудовать кухню механической вытяжкой нужно тянуть воздуховод на улицу через стену?

    А у кого-то там забор свежего воздуха приточкой)))
    Надо переходить к рециркуляционным вытяжкам. Беспроблемный приток для обычной вытяжки обеспечивает только открытое окно, а зимой держать его открытым всё время варки-шкварки не гуд.

    Не умеешь петь - не пей!
  • zxcva Senior Member
    офлайн
    zxcva Senior Member

    947

    13 лет на сайте
    пользователь #400254

    Профиль
    Написать сообщение

    947
    # 22 апреля 2015 22:01
    mr.oddball:

    А у кого-то там забор свежего воздуха приточкой)))

    ;) :super:

    Дом №5
  • VenDiesel Member
    офлайн
    VenDiesel Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #755093

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 23 апреля 2015 14:06

    zxcva, естественная вентиляция изначально не предназначена для подключения в нее вентиляторов.
    Конечно же есть исключение, кроме верхних этажей. Подробнее можете почитать в СНБ 3.02.04-03 Жилые здания раздел 8 требование к инженерному обеспечению жилых зданий-отопление и вентиляция. Там же написано, что в квартире допускается применять автономную систему вентиляции, если она не будет влиять на работу общей системы вентиляции многоквартирного жилого дома.

  • zxcva Senior Member
    офлайн
    zxcva Senior Member

    947

    13 лет на сайте
    пользователь #400254

    Профиль
    Написать сообщение

    947
    # 23 апреля 2015 14:39 Редактировалось zxcva, 1 раз.
    VenDiesel:

    Подробнее можете почитать в СНБ 3.02.04-03 Жилые здания раздел 8 требование к инженерному обеспечению жилых зданий-отопление и вентиляция

    ...ок,спасибо

    а может еще знаете какая "производительность" естественной вентилияции (вент каналов) в домах типовых?

    Дом №5
  • VenDiesel Member
    офлайн
    VenDiesel Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #755093

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 23 апреля 2015 15:31

    zxcva, там же см. Приложение В стр. 20

  • zxcva Senior Member
    офлайн
    zxcva Senior Member

    947

    13 лет на сайте
    пользователь #400254

    Профиль
    Написать сообщение

    947
    # 23 апреля 2015 16:25
    VenDiesel:

    zxcva, там же см. Приложение В стр. 20

    нашел, спасибо

    Дом №5
  • Moros Senior Member
    офлайн
    Moros Senior Member

    7433

    17 лет на сайте
    пользователь #97328

    Профиль
    Написать сообщение

    7433
    # 24 апреля 2015 12:04
    VenDiesel:

    Caesar79, каналы естественной вентиляции соединяются по следующей схеме(см. картинку) А т.к. у соседей с низу мощная вытяжка, то логично, что весь воздух задувает вам в квартиру(движется по пути наименьшего сопротивления). По нормам запрещена установка механической вытяжки в вентканал.

    Что бы решить проблему все же придется делать и вам механическую вытяжку.

    простите, что за дом, где все каналы сводятся в один и есть вентканалы - спутники? И что за вентканал, котоый идет через два перекрытия к соседу?

  • VenDiesel Member
    офлайн
    VenDiesel Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #755093

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 24 апреля 2015 13:11

    Обычный многоэтажный, более 5-и этажей. В домах до 5-и этажей могут быть на каждую квартиру отдельные вентканалы.
    Вот по таком принципу:

    Вы представьте сколько места будут занимать вентканалы, если в 10-20 этажном доме будут идти отдельные вентканалы из квартиры на кровлю, причем из каждой квартиры минимум 2-а вентаканала.

  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11147

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11147
    # 24 апреля 2015 13:31
    Moros:

    простите, что за дом, где все каналы сводятся в один и есть вентканалы - спутники? И что за вентканал, котоый идет через два перекрытия к соседу?

    Вам ли не знать, что подавляющее большинство многоэтажек так устроены? Только основная шахта и каналы-спутники отлиты в едином блоке. И спутник идет не через два перекрытия, а всего одно - ыканомия ).

  • VenDiesel Member
    офлайн
    VenDiesel Member

    120

    11 лет на сайте
    пользователь #755093

    Профиль
    Написать сообщение

    120
    # 24 апреля 2015 22:18
    Kykypyka:

    StatVent:

    Хочу сделать вентиляцию на улицу из комнаты

    Это как в смысле вытяжку из комнаты?

    ставит туда нужную решётку/фильтр/что там вообще ставится, чтобы можно было регулировать - и всё?

    Наверное вы всё таки говорите о каком-то приточном устройстве. Расскажите подробнее, что за беда и чего хотите добиться.

    Хочу, чтобы можно было обеспечить поступление воздуха в квартиру, при этом без того, чтобы держать окна открытыми - окна выходят на шумную и пыльную улицу.

    В Западной Европе приточные клапаны в квартире не рекомендуется применять в районах с температурой наружного воздуха ниже -10°C

  • mz32 Senior Member
    офлайн
    mz32 Senior Member

    692

    18 лет на сайте
    пользователь #55423

    Профиль
    Написать сообщение

    692
    # 25 апреля 2015 02:11

    Может у кого есть опыт или кто то сталкивался с проблемой как удалить эту трубу ?
    За что она отвечает ?
    Если я ее уберу то какие шансы у меня получить ТС по голове? Очень хочется туда в пихнуть водонагреватель

    Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :))
  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    15 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 25 апреля 2015 08:24
    mz32:

    Может у кого есть опыт или кто то сталкивался с проблемой как удалить эту трубу ?
    За что она отвечает ?
    Если я ее уберу то какие шансы у меня получить ТС по голове? Очень хочется туда в пихнуть водонагреватель

    Вытяжка из какого-то помещения этажом ниже вашего. Транзитом идет на кровлю.
    Демонтировать нельзя, т.к. кого-то оставите без вентиляции. Диаметр 100 мм.
    Из санузла вероятнее всего.

    Жизнь – это вдох и выдох
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5189

    11 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5189
    # 25 апреля 2015 09:16 Редактировалось mr.oddball, 2 раз(а).

    mz32, возможно, в эту "трубу" упаковали трубу обратки ГВС. Замурована от умников)

    Не умеешь петь - не пей!
  • Andry_S Senior Member
    офлайн
    Andry_S Senior Member

    11147

    22 года на сайте
    пользователь #2455

    Профиль
    Написать сообщение

    11147
    # 25 апреля 2015 10:01

    mz32, вероятнее всего это водосток с крыши. Будет дождь - послушайте не течет ли вода. Убрать не получится.

  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    15 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 25 апреля 2015 10:20
    Andry_S:

    вероятнее всего это водосток с крыши. Будет дождь - послушайте не течет ли вода.

    нельзя ливневку через квартиру прокладывать по нормам.

    Жизнь – это вдох и выдох
  • mz32 Senior Member
    офлайн
    mz32 Senior Member

    692

    18 лет на сайте
    пользователь #55423

    Профиль
    Написать сообщение

    692
    # 25 апреля 2015 12:55
    paradoks:

    Andry_S:

    вероятнее всего это водосток с крыши. Будет дождь - послушайте не течет ли вода.

    нельзя ливневку через квартиру прокладывать по нормам.

    Значит можно ее снести ?

    Я не включаю поворотники. Зачем другим знать, куда я еду? :))
  • paradoks Senior Member
    офлайн
    paradoks Senior Member

    1070

    15 лет на сайте
    пользователь #167357

    Профиль
    Написать сообщение

    1070
    # 25 апреля 2015 12:58
    mz32:

    Значит можно ее снести ?

    нет. это вентиляция. трогать нельзя

    Жизнь – это вдох и выдох
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    21 год на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 25 апреля 2015 14:24
    Andry_S:

    mz32, вероятнее всего это водосток с крыши. Будет дождь - послушайте не течет ли вода. Убрать не получится.

    Решение неправильное, но ответ верный.
    Ливневку в оцинкованный воздуховод!? Оригинально.

    Это, скорее всего, вытяжка из встроенного помещения (магазин, офис, стом. кабинет и т.д.) на первых этажах. Воздуховод покрыт огнезащитным составом.
    Отсюда вывод - трогать нельзя.