Какой фирмы поставить вентилятор в санузле? Главный критерий - малошумный. Понтов типо датчика влажности не требуется.
|
офлайн
Merzavetss
Senior Member
|
|
|
4622 |
20 лет на сайте Город:
|
Какой фирмы поставить вентилятор в санузле? Главный критерий - малошумный. Понтов типо датчика влажности не требуется.
petranevich:Дячек, Покотилов, Борухова
после этого заклинания кто-то должен вылезти на свет?)
Merzavetss:Какой фирмы поставить вентилятор в санузле? Главный критерий - малошумный. Понтов типо датчика влажности не требуется.
Slava23:Merzavetss, S&P Silent
и чем они малошумные?) 26 ДБ - нормальный такой шумчиГ)
|
офлайн
Merzavetss
Senior Member
|
|
|
4622 |
20 лет на сайте Город:
|
кроме указанных в паспорте (проспекте) акустических характеристик бытового вентилятора нужно обратить внимание на то, что именно там указано - уровень звуковой мощности (буржуи никогда или очень редко пишут) или уровень звукового давления на расстоянии 1, 3, 10м (что сильно отличается, хотя и там и там дБ.(дБа - тоже другое, это такой узаконенный мухлеж). ну и конечно, подумать о том, что для нормальной работы вытяжного вентилятора нужно иметь приток для него (двери д.б. не герметичными, иначе вент будет гудеть и все)
а по больщому счету - сделать тише бытовой вентилятор одинакового размера сложно. речь идет о другом креплении профиле лопаток и решеток - и разница будет на самом деле минимальна
|
офлайн
petranevich
Velo Team
|
|
|
6148 |
13 лет на сайте Город:
|
Moros:petranevich:Дячек, Покотилов, Борухова
после этого заклинания кто-то должен вылезти на свет?)
угу
чет не вылазят вурдалаки БНТУшные ![]()
ail68:кроме указанных в паспорте (проспекте) акустических характеристик бытового вентилятора нужно обратить внимание на то, что именно там указано - уровень звуковой мощности (буржуи никогда или очень редко пишут) или уровень звукового давления на расстоянии 1, 3, 10м (что сильно отличается, хотя и там и там дБ.(дБа - тоже другое, это такой узаконенный мухлеж). ну и конечно, подумать о том, что для нормальной работы вытяжного вентилятора нужно иметь приток для него (двери д.б. не герметичными, иначе вент будет гудеть и все)
а по больщому счету - сделать тише бытовой вентилятор одинакового размера сложно. речь идет о другом креплении профиле лопаток и решеток - и разница будет на самом деле минимальна
так и я о том же)
написать шум, производимый в идеальных условиях - можете и меня попросить.
petranevich:Moros:petranevich:Дячек, Покотилов, Борухова
после этого заклинания кто-то должен вылезти на свет?)
угу
чет не вылазят вурдалаки БНТУшные
еще там чему-небудь там учат?
Нормальный руководитель отправляет "специалистов" из тех универов на монтаж/обслугу на полгода-год.
|
офлайн
marucia1985
Junior Member
|
|
|
41 |
11 лет на сайте Город:
|
Доброе утро. Имеется незаделанное вентотверстие на кухне и в ванной. Когда все окна закрыты, то из них дует в квартиру. Когда окошко немного приоткрыть с бешеной силой вытягивает из квартиры. Хотелось узнать - ЭТО нормальная работа вентиляции? Просто сейчас дует холодным ветром и в квартире жудко холодно. Советуют поставить решетку с обратным клапаном, а что это и нужно ли мне, я пока не знаю.
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5262 |
12 лет на сайте Город:
|
marucia1985, если "незаделанное вентотверстие на кухне и в ванной", но "из них дует в квартиру", то можно предположить, что их два, а есть еще и третье, через которое выдувает обратно)))
Скорее всего, в одно, кухонное, воздух попадает в квартиру, а через другое, ванную, вытягивается. Обратные клапаны нужны, в том числе и на всякий случай ванной.
|
офлайн
marucia1985
Junior Member
|
|
|
41 |
11 лет на сайте Город:
|
Спасибо. Вдувает из двух (проверено), но в ванной соединено хитрой конструкцией с туалетом. А конкретно клапаны не подскажете?
ЭТО нормальная работа вентиляции?
marucia1985, В данной ситуации (отсутствие притока воздуха) - нормальная, а вообще нет.
Организуйте приток воздуха и будет вам счастье.
А можно поступить как вам советует тов.mr.oddball и остаться без вентиляции.
Обратный клапан, в данном случае, не решит проблему, а замаскирует ее и даст плодородную почву для появления новых проблем (духота, плесень, конденсат на окнах и т.д.).
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5262 |
12 лет на сайте Город:
|
marucia1985:Вдувает из двух (проверено)
А куда выдувает?
Уходя на работу, навряд ли будете оставлять окна/двери приоткрытыми. Чтобы, приходя с работы, не обнаруживать квартиру полной запахов чужих кухонь и туалетов, обратные клапаны желательны.
В Материке продают Европласт. Можно попробовать решетку ND12 (190x190 / Ø 125) или ND15 (190x190 / Ø 150), если 19х19 см закроет ваши вентотверстия, а к ней присоединить обратный клапан. Это как вариант. Вам надо подойти к спецам с размерами ваших вентотверстий, расстоянием от плоскости отверстий до стенки вентшахты (вдруг у вас что-то необычное).
Помогите сделать вентиляцию в санузле, пожалуйста.
Квартира на 16 этаже, над квартирой техэтаж, ремонт уже практически завершен, поэтому кардинально особо ничего не поменяешь.
Имеется короб от застройщика 150*250мм (на картинке красный) и два отверстия для вентиляции туалета и ванной (на картинке желтые круги). Короб в туалете будет зашит вагонкой. Двери без порогов, 15 мм щель под дверью.
Хочу поставить вентилятор в ванную (электрика уже заведена - срабатывание вентилятора на включение света в ванной). НО!
1) Вопрос, в каком месте канала ставить вентилятор (зеленым отмечено).
1.1) Боюсь, что если вентилятор поставить на вход трубы в ванной, то весь поток пойдет в туалет.
1.2) Если вентилятор поставить за входом в туалете. то будет тянуть только из туалета, а из ванной воздух не будет затягиваться.
1.3) Ставить два вентилятора: один за "входом воздуха" в туалете, а второй менее мощный на входе в ванной. Таким образом более мощный вентилятор будет тянуть воздух и из туалета и ванной одновременно (а не только из туалета), но из ванной он будет подаваться под небольшим напором
2) Отсюда и второй вопрос. Где делать вход воздуха в туалете2.1) в нижней части вент канала (синий кружок)
2.2) сделать отвод трубы примерно 30 см (синяя линия и кружок). Все равно в этом месте все скроется потолком и эстетика для меня не пострадает.
Боюсь, что если вентилятор поставить на вход трубы в ванной, то весь поток пойдет в туалет.
Valoshick, правильно боитесь. У вас последний этаж, своя шахта на тех. этаж. Поставьте канальный вентилятор на шахту с тех. этажа. и на кухонную тоже. А лучше 1 на обе.
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5262 |
12 лет на сайте Город:
|
StatVent:Боюсь, что если вентилятор поставить на вход трубы в ванной, то весь поток пойдет в туалет.
Valoshick, правильно боитесь. У вас последний этаж, своя шахта на тех. этаж. Поставьте канальный вентилятор на шахту с тех. этажа. и на кухонную тоже. А лучше 1 на обе.
Канальный вентилятор - это который без электрики работает? Иногда ставят на целый стояк дома на крыше, особенно в польше?
А не будет так, что он будет тянуть воздух только через туалет, потому что ближе, а из ванной тогда вообще тянуть не будет?
На кухню у меня точно такая же картинка как я выложил и находится на другой стене. Эти каналы, что видны на схеме задействованы только для санузла. Вернее два боковых широких - это не мои, один маленький это мой, а второй маленький никем не используется. Оба маленьких начинаются по высоте от моего пола примерно и выходят на тех этаж в общий по стояку желоб высотой около 80 см.
mr.oddball:Valoshick, по моему обывательскому мнению,
Так не получится, поскольку уже в санузлах плитка лежит и во вторых это тоже самое: один канал и два входа в канал. А я пытаюсь эти два входа разумно расположить в одном канале.
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5262 |
12 лет на сайте Город:
|
KSB_Danila:и во вторых это тоже самое:
С точки зрения быстрого гарантированного выдувания наружу зловонных запахов и сырости - не одно и то же.

Дайте совет нужно сделать в квартире 100 квадратов приточную вентиляцию ,желательно с канальным кондиционером
1,К кому обратиться что бы все грамотно просчитали и смонтировали ?
2,что выбрать их установок :
Daikin - серия VAM 250
Mitsubishi Electric - серия Lossnay,
Viessmann Vitovent 300
Может еще какие есть хорошие и не дорогие системы ,с нормальным обслуживанием и не золотыми расходниками
|
офлайн
mr.oddball
Senior Member
|
|
|
5262 |
12 лет на сайте Город:
|
mz32, в списке - приточно-вытяжные установки, а речь ведете о приточной вентиляции. ???