Ответить
  • sig666 Junior Member
    офлайн
    sig666 Junior Member

    76

    15 лет на сайте
    пользователь #367535

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 3 марта 2018 15:36
    engineer_ordinary:

    sig666:

    Не, он в этой бороде мне перекинул насосную станцию на другую фазу, тк ранее весь дом был на одной из 3х фаз и при включении насоса притухал свет. Кто изначально монтировал не знаю. Буду рад пригласить спеца чтоб сделал как надо, в теплые деньки, тк ща сильные морозы и надолго обестачивать не хочу чтоб газовый котел грел.

    нормальная там станция что свет притухает
    или полторашка на вводе. метров 50

    На вводе миллиметра 3-4 алюминиевый кабель, станции слабые

  • alexei27 Senior Member
    офлайн
    alexei27 Senior Member

    2307

    16 лет на сайте
    пользователь #228143

    Профиль
    Написать сообщение

    2307
    # 3 марта 2018 17:40 Редактировалось alexei27, 1 раз.

    sig666, так это мастер на все руки Тишков https://s.onliner.by/profiles/5031

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26305

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26305
    # 3 марта 2018 17:56
    alexei27:

    sig666, так это мастер на все руки Тишков https://s.onliner.by/profiles/5031

    Да будь он самим Эдисоном :shuffle: По три конца на один автомат :roof: В своё время энергонадзор меня носом тыкал за такое. Теперь только скрутка в коробке и пайка только пайка. :super:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8022

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8022
    # 3 марта 2018 18:04
    sig666:

    и надолго обестачивать не хочу чтоб газовый котел грел.

    :trollface: :trollface: :trollface:

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 3 марта 2018 18:38
    курчавый:

    alexei27:

    sig666, так это мастер на все руки Тишков https://s.onliner.by/profiles/5031

    Да будь он самим Эдисоном :shuffle: По три конца на один автомат :roof: В своё время энергонадзор меня носом тыкал за такое. Теперь только скрутка в коробке и пайка только пайка. :super:

    Ну так того...этого...хаусмастер блин

    Добавлено спустя 1 час 19 минут 44 секунды

    курчавый:

    он самим Эдисоном По три конца на один автомат В своё время энергонадзор меня носом тыкал за такое. Теперь только скрутка в коробке и пайка только пайка.

    В щитке на клемники развести

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26305

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26305
    # 3 марта 2018 20:13
    engineer_ordinary:

    В щитке на клемники развести

    Судя по всему съэкономили на автоматах или как автор писал по фазам не раскидали.На кой тогда было вести отдельные линии,чтоб по три конца на автомат. :o

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 3 марта 2018 21:02

    курчавый, если там на вводе люминька диаметром 3-4 мм то съэкономили на всем, кроме хагера

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 3 марта 2018 22:47
    alexei27:

    sig666, так это мастер на все руки Тишков https://s.onliner.by/profiles/5031

    а судя по отзывам - человек весьма компитентный ........, или же он сам пишет себе отзывы :-?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 4 марта 2018 00:08

    Судя по всему коменты сам себе пишет. 309 заказов аля прочистить трубу и починить старый шкаф. Что??))

  • sig666 Junior Member
    офлайн
    sig666 Junior Member

    76

    15 лет на сайте
    пользователь #367535

    Профиль
    Написать сообщение

    76
    # 4 марта 2018 08:27
    Mr.1995:

    alexei27:

    sig666, так это мастер на все руки Тишков https://s.onliner.by/profiles/5031

    а судя по отзывам - человек весьма компитентный ........, или же он сам пишет себе отзывы :-?

    Да, если он разобрался в этой бороде, компетенция не вызывает сомнений, но рас**яйство - не зажать кабель ноля, все испортило. А отзыв мы сами хороший написали, но вот выяснилась халтура только через 4 месяца.

  • FLiNT1011 Senior Member
    офлайн
    FLiNT1011 Senior Member

    1026

    14 лет на сайте
    пользователь #558140

    Профиль
    Написать сообщение

    1026
    # 4 марта 2018 09:01

    А сколько линий максимум можно пускать на один автомат?? Две максимум??

    [censored by forest.ranger п.п. 3.3.3]
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 4 марта 2018 09:13

    FLiNT1011, смотря что вы подразумеваете под словом линия, для электриков все что присоединено к одному автомату это и есть одна линия, а там может быть и один светильник и сотня розеток, без разницы. Просто нужно было поставить клемник и разводить с него одну линию на три направления.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • FLiNT1011 Senior Member
    офлайн
    FLiNT1011 Senior Member

    1026

    14 лет на сайте
    пользователь #558140

    Профиль
    Написать сообщение

    1026
    # 4 марта 2018 09:23
    serge.sp:

    FLiNT1011, смотря что вы подразумеваете под словом линия, для электриков все что присоединено к одному автомату это и есть одна линия, а там может быть и один светильник и сотня розеток, без разницы. Просто нужно было поставить клемник и разводить с него одну линию на три направления.

    Понятно. По всей видимости проще поставить несколько автоматов, если есть возможность, чем лепить клеммник в щитке.

    [censored by forest.ranger п.п. 3.3.3]
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 4 марта 2018 09:25

    можно и коробки ответвительные ставить, но по мне это анахронизм

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 4 марта 2018 09:57
    FLiNT1011:

    serge.sp:

    FLiNT1011, смотря что вы подразумеваете под словом линия, для электриков все что присоединено к одному автомату это и есть одна линия, а там может быть и один светильник и сотня розеток, без разницы. Просто нужно было поставить клемник и разводить с него одну линию на три направления.

    Понятно. По всей видимости проще поставить несколько автоматов, если есть возможность, чем лепить клеммник в щитке.

    Ну не всегда это обоснованно

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26305

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26305
    # 4 марта 2018 11:47
    serge.sp:

    можно и коробки ответвительные ставить, но по мне это анахронизм

    Какой хренизмь? Пайка в коробках спасает от хренизьма. :lol:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • FLiNT1011 Senior Member
    офлайн
    FLiNT1011 Senior Member

    1026

    14 лет на сайте
    пользователь #558140

    Профиль
    Написать сообщение

    1026
    # 4 марта 2018 12:27

    engineer_ordinary

    Я имел ввиду вот этот случай:

    Завели изначально разные линии и почему то подключили на один автомат.
    Тут уже лучше делать как Рева, с коробками и пропайкой по фен-шую, при этом смотав полбухты кабеля в каморку :lol: .
    Вот если переделывать что наклепали как на картинке и нет места для автоматов, тогда пригодится клеммник... наверное.

    [censored by forest.ranger п.п. 3.3.3]
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 4 марта 2018 12:28 Редактировалось engineer_ordinary, 1 раз.
    курчавый:

    Какой хренизмь? Пайка в коробках спасает от хренизьма

    Вот же тролль :beer:

    Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд

    FLiNT1011, да ради Бога. Садите хоть по 10 на один автомат. Хватает сейчас клеммников и терминалов для этих целей как от самих производителей брендовых щитов так и сторонних . Взяли щиток с лишним рядом и лепите на динрейку сколько влезет. То же самое и с вводными перемычмычками. Вариантов десятки

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26305

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26305
    # 4 марта 2018 12:34

    Сотого уровня. :znaika: :D

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 4 марта 2018 12:34 Редактировалось engineer_ordinary, 1 раз.