    # 27 февраля 2018 13:56
    anex13:

    Вас не смущает что пол квартиры через этот автомат идет ?

    Не смущает. С вашего сухого описания мало что можно понять. Про автоматы 2х16 вы написали, но ничего не пишите про сечение провода который идет до и после счетчика. Если там аллюминий 2.5 квадрата, то автоматы 25-32 вам кам мертвому припарка. Счетчик то под пломбами. И при большом желании вы не возмете больше, чем позволит сечение вводного кабеля.

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 13:58
    Pева:

    почти ничтожна

    ну ну. по кругу на месяц почти 1000 кВт. сходи - оплати

    Добавлено спустя 1 минута 34 секунды

    Pева:

    читай умник. переберут щиток и загонят в учёт хоть 16. нашёл проблему - пломбы

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 14:10
    Pева:

    Если там аллюминий 2.5 квадрата, то автоматы 25-32 вам кам мертвому припарка.

    от счетчика люминь ~6-10 квадратов (жила по виду 3+мм в диаметре) к автоматам 40,16,16 автоматы соеденены гребенкой больше похожей на пластинку сердечника трансформатора.

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 14:16

    anex13, вкурите для начала проводимость аллюминия и меди разного сечения
    http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tok ... moschnosti
    потом внимательно осмотрите свои кабеля, до счетчика, после, до автоматов, после, и много думайте, надо вам эта замена кабеля или нет

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 14:23
    Pева:

    anex13, вкурите для начала проводимость аллюминия и меди разного сечения
    http://rostech.info/zavisimost-secheniya-kabelya-i-provoda-ot-tok ... moschnosti
    потом внимательно осмотрите свои кабеля, до счетчика, после, до автоматов, после, и много думайте, надо вам эта замена кабеля или нет

    нуу? и шо хотел сказать художник??

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 14:25 Редактировалось Pева, 1 раз.

    Я так понимаю у вас хрущевка, 16А на розетки, 16А на освещение, и без 3го провода для заземления
    во всяком случае у моих родителей в хруще 64г именно так
    если из мощных потребителей у вас будет только утюг, микроволновка и э\чайник, то существующей проводки алюминия 2.5 квадрата хватает за глаза - 4400Вт.
    если не планируется более мощных потребителей, то все эти замены люминия на медь - выброшенные деньги
    отдельной земли у вас нет и не будет уже, ее не откуда взять просто, смысла в 3х жильных кабелях никакого
    только наживете себе лишний геморрой со штробами, ремонтами и пр.

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 14:32
    Pева:

    Я так понимаю у вас хрущевка, 16А на розетки, 16А на освещение, и без 3го провода для заземления
    во всяком случае у моих родителей в хруще 64г именно так
    если из мощных потребителей у вас будет только утюг, микроволновка и э\чайник, то существующей проводки алюминия 2.5 квадрата хватает за глаза - 4400Вт.
    если не планируется более мощных потребителей, то все эти замены люминия на медь - выброшенные деньги
    отдельной земли у вас нет и не будет уже, ее не откуда взять просто, смысла в 3х жильных кабелях никакого
    только наживете себе лишний геморрой со штробами, ремонтами и пр.

    согласен. хватает. но качество не то. 10 метров твоего люминя, без учета скруток , при нагрузку в 3 кВт дают падение напряжения 5 В. и дай бог если на счетчике есть 220 В

    Добавлено спустя 1 минута 59 секунд

    Pева:

    ее не откуда взять просто, смысла в 3х жильных кабелях никакого
    только наживете себе лишний геморрой со штробами, ремонтами и пр.

    а пацаны то не знают :trollface:

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 14:36
    Pева:

    Я так понимаю у вас хрущевка

    м111-90

    Pева:

    будет только утюг, микроволновка и э\чайник

    сочуствую если у вас только такой набор.

    Pева:

    то все эти замены люминия на медь - выброшенные деньги

    Дело в основном в абсолютно не читаемом положении кабельных каналов внутри плит! смотри тут
    штроборезом бахнуть штробу по уровню 2 минуты ! а найти ивосстановить пробитый кабель после готового ремонта вот где геморой и выброшеные деньги.

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 14:40
    anex13:

    Дело в основном в абсолютно не читаемом положении кабельных каналов внутри плит! смотри тут
    штроборезом бахнуть штробу по уровню 2 минуты ! а найти ивосстановить пробитый кабель после готового ремонта вот где геморой и выброшеные деньги.

    а зачем пробивать?? такое очучение что все ложат проводку для того что бы ее пробить во время ремонта

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 14:49

    engineer_ordinary, были случаи :( просто проводка в этих домах проложена так, что можно совершенно спокойно вешая полку посреди стены где ничего нет (в обе стороны по 2 метра до розеток) попасть в кабель , а так же привет прошлым ремонтникам местами 220 проложен в плинтусе :)

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 14:53
    anex13:

    попасть в кабель

    Из-за этого надо перевернуть всю квартиру вверх ногами с заменой проводки?
    детектор проводки стоит дешевле :roll:

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 15:02
    Pева:

    anex13:

    попасть в кабель

    Из-за этого надо перевернуть всю квартиру вверх ногами с заменой проводки?
    детектор проводки стоит дешевле :roll:

    от только не надо ля ля про то что ты способен не будучи задушенным земноводным купить хоть "дятла" какого, не говоря уже про что то более стоящее

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 15:02
    Pева:

    Из-за этого надо перевернуть всю квартиру вверх ногами с заменой проводки?
    детектор проводки стоит дешевле

    ну для начало у меня идет ремонт ! и квартира вверхногами уже :) плюс слаботчку и доп розетки делать надо.
    А вы пробывали использовать детектор проводки в жб доме ?

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 15:04
    anex13:

    А вы пробывали использовать детектор проводки в жб доме ?

    есть бошики нормаьные. вполне корректно отличают цветной металл от черняги

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 15:14
    engineer_ordinary:

    есть бошики нормаьные. вполне корректно отличают цветной металл от черняги

    тот бошик который пробовал я (DMF 10 Zoom Professional) так себе себя показал, местами да а местами полный ноль хотя я 100% знаю что там лежит кабель.

  • WinterDream Senior Member
    офлайн
    WinterDream Senior Member

    19995

    14 лет на сайте
    пользователь #566564

    Профиль
    Написать сообщение

    19995
    # 27 февраля 2018 16:59

    Купил себе самый дешевый детектор Бош, - в монолите искать бесполезно, постоянно пищит.
    А вот в газосиликате находит отлично.
    Оставляю 5 см на поиск кабеля, остальное штраблю.
    Есть конечно и ошибки, пищит на что то, а проводки там нет.
    Но своих 120 бин стоит однозначно.
    Без него тяжело было бы, какой-нибудь кабель распилил бы в стене.
    Хоть и проект есть и фотки укладки кабелей.

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 17:05
    anex13:

    А вы пробывали использовать детектор проводки в жб доме ?

    В этом не было необходимости.
    Я просто знаю, что не надо бить перфом над розетками, выключателями и в 15см от потолка :D
    Мыслей по передербаниванию всей проводки тоже не приходило :D

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    29703

    22 года на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    29703
    # 27 февраля 2018 17:10
    WinterDream:

    Купил себе самый дешевый детектор Бош

    его первоочередная задача не поиск электропроводки, а указание мест, где нельзя сверлить.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 17:46
    Pева:

    3185
    # 27 февраля 2018 17:05
    anex13:
    А вы пробывали использовать детектор проводки в жб доме ?

    В этом не было необходимости.
    Я просто знаю, что не надо бить перфом над розетками, выключателями и в 15см от потолка
    Мыслей по передербаниванию всей проводки тоже не приходило

    Вы явно не читали то что я писал , то что у вас на картинке это то что я делаю сейчас (за исключением горизонтальных ) а то что было можно описать одной коробкой к которой напрямик идут все кабеля наискосок.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 27 февраля 2018 21:15 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    Накину на вентилятор... Россия, наши дни...

    Кабель к розеткам 2.5, свет 1.5 все ТУ. Про ПУЭ электрик знает...
    ЗЫ. Самое важное забыл, он соплекрут, говорит не доверяет ваго :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.