Ответить
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 26 февраля 2018 22:56

    850 подрозетников и 78 под выключатели, ну и про 50 км кабеля я уже писал. Если я напишу соединения выполнить пайкой, то боюсь что монтажники меня таки найдут и повесят за паяльник.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    11853

    16 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    11853
    # 26 февраля 2018 22:57
    6PEJHEB:

    Pева, лови видос

    Нет ну тоже, мерить сопротивление это конечно хорошо для ютуба, только по факту как это на качестве соединения при помощи Ваго сказывается? Оно ютуб не смотрит, свои 20 Ампер с запасом хорошо держит и на мой взгляд удобнее и технологичнее всех остальных вместе взятых.. А так-то оно конечно да, можно было еще на болт из чистого серебра закрутить, тоже не раскрытая тема ) Я понимаю Реву, ему просто привычнее паять (или варить, не помню, что он там делает) и переходить на что-то новое не хочется от слова совсем. Других не понимаю.

    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд

    Когда заказчик говорит "слушай, я смотрел ютуб, там сопротивление у сварки/пайки почти отсутствует, хочу только его и точка". И ты там хоть что ему рассказывай, что сопротивление в такой цепи с такими нагрузками значения имеет самое последнее, что эту пайку потом переделать - в 3 раза дороже чем Ваго отщелкнуть, что его автомат выключится еще тогда, когда клемма даже "вспотеть" не успеет при любом раскладе, что по мимо стандартной серии, у Ваго есть серии для параноиков. Вот в таких случаях лучше прочувствовать ситуацию и молча взять сварочный аппарат, чем тратить 3 часа на лекцию, в результате которой человек все ровно останется верить ютубу. Только в
    этом случае сварка оправдывает себя. В остальных я доверяю клеммам.

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26573

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26573
    # 26 февраля 2018 23:07
    serge.sp:

    850 подрозетников и 78 под выключатели, ну и про 50 км кабеля я уже писал.

    Сколько общей площади хатка?

    Добавлено спустя 48 секунд

    eraheht:

    и переходить на что-то новое не хочется от слова совсем.

    Новое оно однако денег стоит. :o

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 26 февраля 2018 23:08

    курчавый, 3800

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26573

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26573
    # 26 февраля 2018 23:16
    serge.sp:

    курчавый, 3800

    Хлевушок. :super:

    Добавлено спустя 1 минута 43 секунды

    Почти 65 косарей зелени только за работу.

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 26 февраля 2018 23:22

    курчавый, епт это вы еще подсветки не видели, там снаружи 850 прожекторов. По счет фактурам по материалам кстати, освещение внутри - 390 тыс евро, подсветка 210 тыс евро, система умный дом 150 тыс евро, еще есть мультирумы, система контроля доступа и другая слаботочка еще 250 тыс.

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26573

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26573
    # 26 февраля 2018 23:32

    Я по самым грубым московским расценкам.Рабочий монтаж,без установки светильеников и пусконаладки
    1000 руб кв.метр.
    А вводной кабель квадратов 180?

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 26 февраля 2018 23:35
    serge.sp:

    850 подрозетников и 78 под выключатели, ну и про 50 км кабеля я уже писал. Если я напишу соединения выполнить пайкой, то боюсь что монтажники меня таки найдут и повесят за паяльник.

    Какая прекрасная смерть :trollface:

    Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд

    serge.sp:

    курчавый, 3800

    6ти подъездная 5ти этажка 'типовой проект для малых и исторических городов Беларуси'

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 26 февраля 2018 23:43

    курчавый, два по 240, общая мощность 240 кВт

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26573

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26573
    # 26 февраля 2018 23:54
    serge.sp:

    курчавый, два по 240, общая мощность 240 кВт

    Чо творят проклятые империалисты,в то время когда наши космические корабли................ :lol:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 00:14
    serge.sp:

    курчавый, два по 240, общая мощность 240 кВт

    Еще мжет и с полным резервированием на аккумуляторах?

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30179

    20 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30179
    # 27 февраля 2018 00:15

    engineer_ordinary, не ДГУ и ИБП на 75 кВт

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 09:51

    Господа знающие , подскажите пж .
    Делаю ремонт (медленно и сам :) ) в том числе меняю полностью проводку (был люминь в каналах наискосок будет медь строго вертикально ). В связи с этим возникло желание установить свой распред щиток, и в придачу к этому заменить вводной кабель так-же на медь.
    В общем щитке стоят 40 +2х16 автоматы на квартиру. На данный момент электрика сделана в одной комнате (гофра по потолку, каробки, гильзы,ввгнг 3х2.5 гост вобщем вроде более-менее прилично).

    Теперь вопросы:
    Что необходимо в плане согласований, проектов на вводной кабель, электрику и необходимо ли оно вообще (чем грозит)?
    Можно ли заменить в общем щитке 2х16 автоматы к примеру на 1 на 24(32), те сделать 2 вводных линии вместо 3х?
    К кому обращаться если вместе с соседями есть желание "перебрать" этажный щиток (уже горел както и текущее состояние не внушает доверия) ?

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 11:50 Редактировалось Pева, 3 раз(а).
    anex13:

    Можно ли заменить в общем щитке 2х16 автоматы к примеру на 1 на 24(32)

    На самих розетках черным по белому написано, что через них нельзя пускать ток больше 16А, зачем вам автомат 24-32А? Если пустите через розетки ток больше 16А, то контакты будут греться и плавиться. Пожар может быть.
    Я бы наоборот поставил 10А вместо 16, т.к. все автоматы категории С могут продолжительное время работать с перегрузкой. 16А – это 3500Вт – у вас есть в квартире такие мощные потребители? Такую нагрузку запросто выдерживает медный провод 1.5мм2. Большого смысла в 2.5мм2 нету, если это жилые комнаты. Автомат на 10А пропустит через себя ток 13-14А, а при 16А точно отключится.
    Прежде чем что-то бездумно менять (алюминий на медь) нужно понимать, какую нагрузку может выдержать аллюминий 1.5-2.5мм, сколько выдерживает медь, какими приборами (какой мощности) вы будете грузить э\проводку. Если изоляция алюминиевой проводки в хорошем состоянии, самый мощный потребитель – это утюг или пылесос на 2квт, то нет никакого смысла в замене алюминия на медь. Это только всяким разводилам-недоэлектрикам выгодно развести вас на замену проводки, чтобы обеспечить себя неплохим приработком. Будут врать вам в глаза самым бессовестным образом и нести всякую чушь, чтобы развести вас на любую работу.

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26573

    16 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26573
    # 27 февраля 2018 12:22
    Pева:

    Если изоляция алюминиевой проводки в хорошем состоянии, самый мощный потребитель – это утюг или пылесос на 2квт, то нет никакого смысла в замене алюминия на медь. Это только всяким разводилам-недоэлектрикам выгодно развести вас на замену проводки, чтобы обеспечить себя неплохим приработком. Будут врать вам в глаза самым бессовестным образом и нести всякую чушь, чтобы развести вас на любую работу.

    Паяем железные трубы и не лезем в туда ,в чём полный 0
    Алюминий в качестве проводки давно запрещён.Про всё остальное не буду.
    p.s. он алюминий ещё плохо паяется паяльником. :znaika:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 13:24
    Pева:

    anex13:

    Можно ли заменить в общем щитке 2х16 автоматы к примеру на 1 на 24(32)

    На самих розетках черным по белому написано, что через них нельзя пускать ток больше 16А, зачем вам автомат 24-32А? Если пустите через розетки ток больше 16А, то контакты будут греться и плавиться. Пожар может быть.
    Я бы наоборот поставил 10А вместо 16, т.к. все автоматы категории С могут продолжительное время работать с перегрузкой. 16А – это 3500Вт – у вас есть в квартире такие мощные потребители? Такую нагрузку запросто выдерживает медный провод 1.5мм2. Большого смысла в 2.5мм2 нету, если это жилые комнаты. Автомат на 10А пропустит через себя ток 13-14А, а при 16А точно отключится.
    Прежде чем что-то бездумно менять (алюминий на медь) нужно понимать, какую нагрузку может выдержать аллюминий 1.5-2.5мм, сколько выдерживает медь, какими приборами (какой мощности) вы будете грузить э\проводку. Если изоляция алюминиевой проводки в хорошем состоянии, самый мощный потребитель – это утюг или пылесос на 2квт, то нет никакого смысла в замене алюминия на медь. Это только всяким разводилам-недоэлектрикам выгодно развести вас на замену проводки, чтобы обеспечить себя неплохим приработком. Будут врать вам в глаза самым бессовестным образом и нести всякую чушь, чтобы развести вас на любую работу.

    вот Вы себе сварил трубы? слушал кого нить? о тото же. и человек имеет право взять и заменить. а ты иди играй в суперлото

    Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд

    anex13:

    В общем щитке стоят 40 +2х16 автоматы на квартиру.

    это Ваши? если Ваши и планируте щиток в квартире, то оставляйте 1+1 на счетчике с номиналом 40 либо один из них рубильник. в квартире хоть на каждую розетку.

    anex13:

    Что необходимо в плане согласований, проектов на вводной кабель, электрику и необходимо ли оно вообще (чем грозит)?

    ТУ проект ЭФИ. ни чем если по уму и соседи не сдадут :trollface:

    anex13:

    Можно ли заменить в общем щитке 2х16 автоматы к примеру на 1 на 24(32), те сделать 2 вводных линии вместо 3х?

    можно всё, соблюдая селективность

    anex13:

    К кому обращаться если вместе с соседями есть желание "перебрать" этажный щиток (уже горел както и текущее состояние не внушает доверия) ?

    ЖЭС

  • anex13 Member
    офлайн
    anex13 Member

    117

    14 лет на сайте
    пользователь #504558

    Профиль
    Написать сообщение

    117
    # 27 февраля 2018 13:32 Редактировалось anex13, 1 раз.
    Pева:

    На самих розетках черным по белому написано, что через них нельзя пускать ток больше 16А, зачем вам автомат 24-32А?

    эмм а может и вводной на весь дом сделаем 16 ? Вас не смущает что пол квартиры через этот автомат идет ?

    Pева:

    Это только всяким разводилам-недоэлектрикам выгодно развести вас на замену проводки, чтобы обеспечить себя неплохим приработком.

    Проводку решил менять сам и делаю сам

    Добавлено спустя 7 минут 32 секунды

    engineer_ordinary:

    это Ваши? если Ваши и планируте щиток в квартире, то оставляйте 1+1 на счетчике с номиналом 40 либо один из них рубильник. в квартире хоть на каждую розетку.

    Спасибо за ответы .

  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 13:47

    anex13, только щиток как Рева не собирайте вверх ногами

  • Pева Senior Member
    офлайн
    Pева Senior Member

    8046

    9 лет на сайте
    пользователь #2082047

    Профиль
    Написать сообщение

    8046
    # 27 февраля 2018 13:48

    Шакалы почувствовали запах крови жерты :trollface:

    engineer_ordinary:

    и человек имеет право взять и заменить

    Имеет конечно. А я имею право посоветовать человеку для начала включать мозг и все взвешивать, и не идти на поводу всяких бомбил-электриков. Судя по тому, что человек не оперирует терминами мощность, сила тока, проводимость, то в электрике он слабо разбирается и не понимает какую нагрузку может выдержать медь и аллюминий.
    Если алюминиевая проводка 2.5 квадрата спокойно выдерживает ток 20А (4400Вт), изоляция в порядке, то для чего ее менять? Тем более, что разница с медью 2.5 почти ничтожна (27А, 5900Вт). Работает она в жилых домах по 50 и больше лет, и ещё столько же проработает до сноса дома. Но если просто очень хочется для себя любимого, то кто может запретить ...

    Против лома нет приема (с) (если нет другого лома)
  • engineer_ordinary Senior Member
    офлайн
    engineer_ordinary Senior Member

    9036

    10 лет на сайте
    пользователь #1825872

    Профиль
    Написать сообщение

    9036
    # 27 февраля 2018 13:53
    Pева:

    Если алюминиевая проводка 2.5 квадрата спокойно выдерживает ток 20А (4400Вт), изоляция в порядке, то для чего ее менять? Тем более, что разница с медью 2.5 почти ничтожна (27А, 5900Вт). Работает она в жилых домах по 50 и больше лет, и ещё столько же проработает до сноса дома. Но если просто очень хочется для себя любимого, то кто может запретить ...

    выкладки не верны, забыл плотность тока. длину проводника, величину потерь