    # 24 марта 2020 14:08
    YuraDobridenev:

    Какие могут быть щели в двери, которая ведёт в гараж?

    Если она единственная которая ведет в котельную с газовым котлом, то будь добр оформи щель в размере не менее 0,02 м2 :znaika:

    Добавлено спустя 1 минута 22 секунды

    Макарон:

    riondok,
    21.15 Для подачи воздуха на горение, а также для возмещения воздуха, удаляемого через вытяжной
    вентиляционный канал
    , необходимо обеспечить приток требуемого объема воздуха как за счет поступления наружного воздуха, так и за счет перетекания воздуха из нежилых помещений данной квартиры.
    В мини-котельных в нижней части двери или стены, выходящей в смежное помещение, следует предусматривать отверстия с решеткой или зазор между дверью и полом живым сечением не менее 0,02 м2

    это к закрытым котлам относится?

    Я скажу только за себя, когда я временную монтажил, то делал эту щель, т.к. это было указано в списке требований которые мне сказали выполнить для успешной сдачи мингазу.

  • Макарон Senior Member
    офлайн
    Макарон Senior Member

    14105

    19 лет на сайте
    пользователь #82428

    Профиль
    Написать сообщение

    14105
    # 24 марта 2020 14:14 Редактировалось Макарон, 5 раз(а).

    riondok,

    между комнатами с газоборудованием и жилими - подрез. в гараж нету подреза.

    причем на кухне с подрезом только одна дверь из двух.

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 14:16 Редактировалось YuraDobridenev, 5 раз(а).
    riondok:

    YuraDobridenev:

    Какие могут быть щели в двери, которая ведёт в гараж?

    Если она единственная которая ведет в котельную с газовым котлом, то будь добр оформи щель в размере не менее 0,02 м2 .

    Хорошее слово ЕСЛИ. Если бы у бабушки был ... она была бы дедушкой.
    Анализируя извращенную фантазию наших застройщиков, можно предположить, что такой вариант, где нибудь и существует, но встречается крайне редко.
    По этому, если речь идёт о рядовом случае, не нужно там делать никаких щелей, там должна быть (противопожарная?) максимально герметичная дверь. Желательно, чтобы она имела запорный поджимной механизм по периметру, как в окнах/дверях ПВХ. В первую очередь такая дверь не должна пропускать из гаража в дом запахи. Какие щели?

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5137

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 24 марта 2020 14:20 Редактировалось Recover, 1 раз.

    если дверь в котельную не будет иметь подреза или дырок, то как в котельнрую будет попадать воздух для осуществления естественной вентиляции через вентиляционную трубу, которая является обязательной, для обеспечения отвода газа, в случае его протечки?

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 14:22 Редактировалось YuraDobridenev, 1 раз.
    Recover:

    если дверь в котельную не будет иметь подреза или дырок, то как в котельнрую будет попадать воздух для осуществления естественной вентиляции через вентиляционную трубу, которая является обязательной, для обеспечения отвода газа, в случае его протечки?

    На один пост выше сложно прочитать? Это дверь в гараж. ГАРАЖ. Даже если там больше нет входов, лучше подвести в котельную приток напрямую с улицы, чем делать дыру в гаражной двери

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5137

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 24 марта 2020 14:24 Редактировалось Recover, 1 раз.

    YuraDobridenev, думать сложно, когда читаете мой овпрос?
    какая разница, гараж или что
    откуда воздуху взять в котельной для естественной вентиляции, если дверь герметичная?
    еще раз перечитайте
    а потом еще раз

    в гараже будет теплее, чем на улице
    поэтому не лучше

  • riondok Senior Member
    офлайн
    riondok Senior Member

    7118

    11 лет на сайте
    пользователь #1484414

    Профиль
    Написать сообщение

    7118
    # 24 марта 2020 14:24
    YuraDobridenev:

    Recover:

    если дверь в котельную не будет иметь подреза или дырок, то как в котельнрую будет попадать воздух для осуществления естественной вентиляции через вентиляционную трубу, которая является обязательной, для обеспечения отвода газа, в случае его протечки?

    На один пост выше сложно прочитать? Это дверь в гараж. ГАРАЖ

    Но из котельной :znaika:

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 14:26
    Recover:

    YuraDobridenev, думать сложно, когда читаете мой овпрос?
    какая разница, гараж или что
    откуда воздуху взять в котельной для естественной вентиляции, если дверь герметичная?
    еще раз перечитайте
    а потом еще раз

    Дверь из гаража это единственное место для притока воздуха? По другому приток сделать совсем никак не возможно? Только сделав дырку в двери?

  • Recover Senior Member
    офлайн
    Recover Senior Member

    5137

    15 лет на сайте
    пользователь #308784

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 24 марта 2020 14:29

    это самый надежный способ, который потом не заставиться коробками и прочим хламом с какой-либо из сторон. логика нормаписцев понятна.

  • riondok Senior Member
    офлайн
    riondok Senior Member

    7118

    11 лет на сайте
    пользователь #1484414

    Профиль
    Написать сообщение

    7118
    # 24 марта 2020 14:32
    Recover:

    это самый надежный способ, который потом не заставиться коробками и прочим хламом с какой-либо из сторон. логика нормаписцев понятна.

    У чопы проект на приточку в котельную, расходимся :)

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 14:40 Редактировалось YuraDobridenev, 1 раз.
    riondok:

    Recover:

    это самый надежный способ, который потом не заставиться коробками и прочим хламом с какой-либо из сторон. логика нормаписцев понятна.

    У чопы проект на приточку в котельную, расходимся :)

    Что ты несёшь? При чем тут мой проект? Приток в любое помещение элементарно сделать напрямую с улицы. Если в котельную есть вход из дома, а он обычно есть, то приток в этой двери. Если из этой же котельной есть выход в гараж, то дверь там ставится герметичная, а не дырявая. Как можно поставить в гараж дверь со щелью? Может её ещё из мдф туда поставить? Или занавеску повесить на входе в гараж, как в твоём проекте?

  • riondok Senior Member
    офлайн
    riondok Senior Member

    7118

    11 лет на сайте
    пользователь #1484414

    Профиль
    Написать сообщение

    7118
    # 24 марта 2020 14:49
    YuraDobridenev:

    riondok:

    Recover:

    это самый надежный способ, который потом не заставиться коробками и прочим хламом с какой-либо из сторон. логика нормаписцев понятна.

    У чопы проект на приточку в котельную, расходимся :)

    Что ты несёшь? При чем тут мой проект? Приток в любое помещение элементарно сделать напрямую с улицы. Если в котельную есть вход из дома, а он обычно есть, то приток в этой двери. Если из этой же котельной есть выход в гараж, то дверь там ставится герметичная, а не дырявая. Как можно поставить в гараж дверь со щелью? Может её ещё из мдф туда поставить? Или занавеску повесить на входе в гараж, как в твоём проекте?

  • amdeust Senior Member
    офлайн
    amdeust Senior Member

    2843

    17 лет на сайте
    пользователь #165145

    Профиль
    Написать сообщение

    2843
    # 24 марта 2020 14:59

    У меня вход в котельную из гаража и улицы.

    Между гаражом и топочной где-то сантиметра 2 внизу двери щель. между гаражом и прихожей такая-же дверь, только уже без щели. Каждый день машина в гараже, иногда могу что-нибудь покрасить или поклеить вонючей химией в гараже, в прихожей никаких запахов нет.

    Вентиляция в топочной и в гараже естественная, по одному вентканалу

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 15:05 Редактировалось YuraDobridenev, 3 раз(а).
    amdeust:

    У меня вход в котельную из гаража и улицы.

    Между гаражом и топочной где-то сантиметра 2 внизу двери щель. между гаражом и прихожей такая-же дверь, только уже без щели. Каждый день машина в гараже, иногда могу что-нибудь покрасить или поклеить вонючей химией в гараже, в прихожей никаких запахов нет.

    Вентиляция в топочной и в гараже естественная, по одному вентканалу

    Если в топочную из гаража дверь со щелью, а из топочной нет входа в дом, то чего оно будет вонять? Я говорю о том, что обычно из топочной есть ещё вход в дом и в этом проёме должна быть дверь сотщелью, без вариантов. И тогда в гараж должна быть дверь герметичная.
    А, вообще, у нас уже какое-то время застройщикам приходится обзывать гараж хоз.помещением, чтобы сделать его в доме. Так что х. з. как такое прокатило у нового застройщика или в разных областях разные требования, что у нас встречается.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #570074

    Профиль

    0
    # 24 марта 2020 15:14 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    amdeust:

    иногда могу что-нибудь покрасить или поклеить вонючей химией в гараже, в

    Саня, здурел старый, сотки не найдешь , сам делаешь :trollface:

  • YuraDobridenev Senior Member
    офлайн
    YuraDobridenev Senior Member

    3621

    12 лет на сайте
    пользователь #868164

    Профиль
    Написать сообщение

    3621
    # 24 марта 2020 15:33

    Просто любит химию, чо)

  • marffa Senior Member
    офлайн
    marffa Senior Member

    15240

    17 лет на сайте
    пользователь #137533

    Профиль
    Написать сообщение

    15240
    # 24 марта 2020 16:09
    Макарон:

    babaleh:

    Помогите выбрать дверь в котельную, чтобы красиво и бюджетно. Вход в котельную из отапливаемого гаража, проем стандартный.

    Главное чтобы щелей под дверью не было )
    т.к. со слов установщика ворот - частенько были случаи, что мыши грызли резинку на роллете(нижнюю) и в гараж попадали.

    оставляли чуть приоткрытыми роллеты, на проветривание. Утром увидела что всю машину истоптал енот.

    у нас двери наоборот внутрь топочной открываются, внизу делают вставки-решетки для воздуха.

    Добавлено спустя 14 минут 50 секунд

    Макарон:

    в гараж нету подреза.
    ..

    потому что это не единственная дверь в топочную

  • WOLVERINE90 Android Team
    офлайн
    WOLVERINE90 Android Team

    40599

    19 лет на сайте
    пользователь #76856

    Профиль
    Написать сообщение

    40599
    # 24 марта 2020 16:33
    marffa:

    оставляли чуть приоткрытыми роллеты, на проветривание. Утром увидела что всю машину истоптал енот.

    а вентиляции в гараже нет для проветривания?

  • kitnamore Onliner Auto Club
    офлайн
    kitnamore Onliner Auto Club

    30196

    24 года на сайте
    пользователь #3114

    Профиль
    Написать сообщение

    30196
    # 24 марта 2020 16:58 Редактировалось kitnamore, 1 раз.

    CoffeeSell,
    Отличить визуально. Песчанник дешев, но находясь в воде, снегу и под физ.нагрузками прослужит 10-20 лет. Потом пошелушится и потрескается весь. Плюс он сильно и быстрее темнеет на дорожках.
    Если брать меньшей, чем указана, толщина, то может лопнуть, если основание песок. Или надо класть на раствор на жесткое основание.

    Добавлено спустя 1 минута 47 секунд

    riondok:

    Газ мяс не одобрит такую затею

    У меня дважды принимали с дверью без щелей и дырок. Просто для статистики. Дверь с уплотнителями герметичная, открывается внутрь топочной.

    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд

    Recover,
    Так в котельной должно быть два канала - приток и выброс.