engineer_ordinary:как сектант электрик и сектант застройщик абстрагируясь от брендов и т.п. мишуры, ещё бы схему приложили, было бы проще. но в целом, собрано аккуратно и грамотно. радует отсутствие верхних перемычек с автомата на автомат. Ну может только щиток для себя взял бы чуть просторнее. По ИЭКу читайте выше, отписался, вполне себе удобоваримый бренд за честные деньги (себе вообще на ТДМ собирал, правда с некоторыми ограничениями). "Ездящие" по дин рейке автоматы, по моему мнению, не есть хорошо, можете считать это забабоном, теоретическим перфекционизмом, но это так. Сомневаюсь,что в щитке на Вашем фото можно легко погонять хагеры как на старых счётах.
По подключению верх низ. Согласитесь, что кроме ПУЭ есть еще куча правил и документов, регламентирующих не только технические аспекты, но и например, безопасность эксплуатации. так вот тут она нарушается практически, знаю не по наслышке, а статистика вещь упрямая. Если интересно, можем в личке подискутировать.
Толя вряд ли даст схему щита, ибо это вроде как из рекламы хагера.
Но вот например, мой вы.ер ![]()
Схематик график фотошоп рисоватик:

В железе схематик реализоватик:

Ну что, понеслась? ![]()






И пусть будет хоть 22 век,потому как маркетинг он и в Сомали маркетинг.
Да и при большой нужде,можно не выходить 