    Vitaliy:

    кстати, на фото плохо видно, а какого номинала автоматы?

    Вводные в дом 25, по дому 16.
    ............
    Что ж, наверняка буду переделывать. Если кто то из ветки форума готов помочь ($$$) с решением уже существующих косяков + разводка по дому, + разводка по хоз. строению и до него, буду рад вам. Опять же, стучите в ЛС в таком случае.

    అభినందనలు, మీరు దీనిని చదవగలరు.
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 31 октября 2017 22:21 Редактировалось Vitaliy, 2 раз(а).

    chelenberg, где на фото можно увидеть вводной автомат?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • A.D. Senior Member
    офлайн
    A.D. Senior Member

    2523

    17 лет на сайте
    пользователь #84703

    Профиль
    Написать сообщение

    2523
    # 31 октября 2017 22:44

    chelenberg, как-нибудь так попробуйте https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=23580#p97948256
    Ящик не обязательно такой большой, но что бы счётчик и автоматы влезли, но это при условии, что вводных проводов хватит по длине завести и в ящик и на счётчик.
    Со сваркой там не сложно, есть видео в интернете.

    А вот аэросани пиво везут как будто сами
  • 4erni Member
    офлайн
    4erni Member

    159

    13 лет на сайте
    пользователь #472462

    Профиль
    Написать сообщение

    159
    # 31 октября 2017 22:52

    [censored by Kilav.S]

    Жёлтая карточка была показана пользователю за этот пост модератором Kilav.S (1 ноября 2017 05:49)
    Основание: 3.5.16

  • serge.sp Senior Member
    офлайн
    serge.sp Senior Member

    30161

    18 лет на сайте
    пользователь #50755

    Профиль
    Написать сообщение

    30161
    # 31 октября 2017 23:30

    Накой в стяжке в металорукаве прокладывать? клиента на деньги разводите? А в стенах пади тоже в металлорукаве а не в стальной трубе?

    Awaiting for five hundreds that never come.
  • chelenberg Senior Member
    офлайн
    chelenberg Senior Member

    1471

    13 лет на сайте
    пользователь #343970

    Профиль
    Написать сообщение

    1471
    # 1 ноября 2017 03:06
    Vitaliy:

    chelenberg, где на фото можно увидеть вводной автомат?

    первые два

    A.D.:

    chelenberg, как-нибудь так попробуйте https://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1163217&start=23580#p97948256
    Ящик не обязательно такой большой, но что бы счётчик и автоматы влезли, но это при условии, что вводных проводов хватит по длине завести и в ящик и на счётчик.
    Со сваркой там не сложно, есть видео в интернете.

    Спасибо, так сделаем, когда в след. году будем выносить приборы учета в индивидуальные ящики на столб (по предписанию в садовых товариществах). Но в любом случае, для такой работы нужен толковый электрик. Что бы сделал красиво, как вы скинули картинку, и качественно. Пока это относительно временный вариант. На год. Если бы сварка этих скруток решила вопрос, я был бы просто счастлил))
    ..........
    И по проводке в доме, лично мне нравится, когда она идет снаружи, все видно. Это тоже можно сделать красиво...а то что дерево, ну так под обшивкой тоже дерево будет, но там не увидеть в случае чего проблемный узел.

    అభినందనలు, మీరు దీనిని చదవగలరు.
  • 2333462 Neophyte Poster
    офлайн
    2333462 Neophyte Poster

    6

    7 лет на сайте
    пользователь #2333462

    Профиль
    Написать сообщение

    6
    # 1 ноября 2017 09:58
    Aphelion*:

    1. Vitaliy, "Прикол с Ваго" - это фаза от ДА просто делится на: освещение ванной, розетку ванной, розетку стиральной машины. А синяя колодка слева от ДА - соответственно "ноль с ДА" для тех же потребителей.

    2. Mr.1995, Сейчас пришел энергосбыт и переставил все как в прилагаемом рисунке. И опломбировал систему. Мой мозг сломался(

    как то так ! : )

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 1 ноября 2017 10:46
    chelenberg:

    Vitaliy:
    chelenberg, где на фото можно увидеть вводной автомат?
    первые два

    если так, то надо срочно найти электрика, который все это делал и вбить ему гвоздь в голову. а порнуху эту на стене разобрать и сделать все по человечески.

    2333462:

    как то так ! : )

    и что тут особенное?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Aphelion_ Senior Member
    офлайн
    Aphelion_ Senior Member

    661

    18 лет на сайте
    пользователь #62153

    Профиль
    Написать сообщение

    661
    # 1 ноября 2017 11:42

    2333462, Извините, я Вашу схему плохо читаю. Тем более у меня нет УЗО. Не пойму, почему энергосбыт подключил счетчик и от левой и от правой колодки, ввод в левый, а повторное заземление и потребителя к правой. У меня изначально было все проекту:

    курчавый, У меня и возле ЩУЭ нормальный контур (4xd12 по 3 метра в глубину на расстоянии 1,5 метра друг от друга) и возле дома. Сопротивления не знаю, ЭФИ не на руках. Может порядка 15 Ом.
    У меня не вопрос по контурам, а вопрос где делить PEN и почему Энергосбыт мне сделал кольцо) Теперь я не понимаю, у меня в дом PEN пошел или PE/N ?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11385

    14 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11385
    # 1 ноября 2017 12:12
    Aphelion*:

    и почему Энергосбыт мне сделал кольцо)

    так надо было спросить почему от проекта отличается.

  • Aphelion_ Senior Member
    офлайн
    Aphelion_ Senior Member

    661

    18 лет на сайте
    пользователь #62153

    Профиль
    Написать сообщение

    661
    # 1 ноября 2017 12:21

    deres, Сказал, что ему на проект пофиг, а подключить N потребителя от счетчика он не разрешает - нужно разорвать. Взял и разорвал на допзаземление.

  • КляйненЕнотен Senior Member
    офлайн
    КляйненЕнотен Senior Member

    28790

    20 лет на сайте
    пользователь #17650

    Профиль
    Написать сообщение

    28790
    # 1 ноября 2017 12:51
    Aphelion*:

    Сказал, что ему на проект пофиг, а подключить N потребителя от счетчика он не разрешает - нужно разорвать. Взял и разорвал на допзаземление.

    Напишите официальный запрос в энергосбыт с приложением копии проекта, на каком основании Вас подключили игнорируя УТВЕРЖДЁННЫЙ проект и к то му же не внели изменения в существующий проект. На основании их ответа потом можете хорошо потрепать проектировщиков ну или заставить энергетиков делать согласно проекта
    Жопорукуков нужно наказывать не только о перфоратора и пассатижей, но и от компьютеров и держателей печатей.

    определитесь, мы там, где победа или победа там, где мы!
  • aWake Member
    офлайн
    aWake Member

    334

    14 лет на сайте
    пользователь #245228

    Профиль
    Написать сообщение

    334
    # 1 ноября 2017 13:31
    sviq:

    aWake:

    Мой совет найти того кто нарисует вам схему все еще актуальный.

    у меня уже 4 схемы лежат и все разные :molotok:

    aWake:

    тем более с таким этажным щитком

    это до капремонта, надеюсь через пару месяцев будет приличней

    Ну так покажите схемы. Ваше желание отключать все что можно примерно понятно, но его тоже можно озвучить как можно точнее. Все ли хотите сразу отключать, по одному потребителю, группами, хотите ли лазить в щиток, и так далее. Есть уйма способов делать это (чаще дорого).

    Конечно после капремонта будет приличней, но вам внутри квартиры это не поможет. Во время капремонта вам стоит убедить себя и электриков сделать в этажном щитке только вводной автомат и втянуть в квартиру не 3 по 3x1.5 а один 3x6.0 (кусок придется купить), а в квартире сделать нормальный щиток. Кстати говоря может и не получиться уговорить электриков, потому что проект. Попробуйте протянуть шестерку вместо одного кабеля.

  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43069

    15 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43069
    # 1 ноября 2017 14:09 Редактировалось sviq, 1 раз.
    aWake:

    Ну так покажите схемы.

    можно списком :shuffle:
    1. посудомойка (на кухне) + стиралка + фен (оба в ванной)
    2. духовка мах 3,6 кВт
    3.1. холодильник + морозильник + микроволновка – постоянная работа
    3.2. варочная (газовая) +вытяжка
    3.3 розетки (ну тут вся кухонная мелочь: чайник, мультиварка, комбайн….)
    3.4. розетка в коридоре (пылесос) объединить с освещением санузла/коридора
    3.5. освещение кухни

    6 шт типа "выключатели" и + 1 если холодильнику тоже сделать. думала на 1 и 2 еще какую защиту или действительно оставить в щитке 2 дифа с одного один кабель на внутренний щиток, 2-й на 2 комнаты и коридор
    от щитка буду делать сама (в смысле нанятые мной)

    с кем общалась вживую бросает в крайности от чуть ли не по автомату на каждую лампочку до зачем это надо. а я хочу найти золотую середину. проблема в том, что не знаю, когда смогу начать работы и у людей нет интузиазма. а я бы пока все закупила, в т.ч. привезти с польши.
    кстати как вам схемки с сайта лероя https://www.leroymerlin.pl/instalacje/instalacja-tablicy-rozdziel ... l2718.html

    не разобралась, что это на 2-й картинке справа?

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    23300

    14 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    23300
    # 1 ноября 2017 14:15
    Aphelion*:

    Не пойму, почему энергосбыт подключил счетчик и от левой и от правой колодки, ввод в левый, а повторное заземление и потребителя к правой. У меня изначально было все проекту:

    Мне вот другое интересно.Ноль с опоры у вас прямиком на счётчик или сначала на колодку потом с неё на счётчик? :o

    Иероглиф может две недели не пить. Неужели.
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10992

    15 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10992
    # 1 ноября 2017 14:24

    кстати как вам схемки с сайта лероя

    Что за монстры такие стиралка и посудомойка, что на них по 20А автомату на каждый выделено? 2,5кв. и 16А с головой бы хватило. Или там это норма?

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • sviq Senior Member
    офлайн
    sviq Senior Member

    43069

    15 лет на сайте
    пользователь #154841

    Профиль
    Написать сообщение

    43069
    # 1 ноября 2017 14:37
    eraheht:

    кстати как вам схемки с сайта лероя

    Что за монстры такие стиралка и посудомойка, что на них по 20А автомату на каждый выделено? 2,5кв. и 16А с головой бы хватило. Или там это норма?

    :-?
    а вот плиты с мощностью больше 14 кВт видела

    al at by be bg cy cz dk ee es fi fr de gr hr hu il it lv lt lu mc mt nl no pl pt ru sm sk sl se tr ua va
  • eraheht Senior Member
    офлайн
    eraheht Senior Member

    10992

    15 лет на сайте
    пользователь #199477

    Профиль
    Написать сообщение

    10992
    # 1 ноября 2017 15:23

    sviq, так о электроплитах речь и не идет. Там на схеме, кстати под нее максимум 7кВт выделено (32А и 6кв.мм кабель, если пройти по ссылке).

    Добавлено спустя 5 минут 23 секунды

    все верно, я забыл что бывают прожорливые машинки

    Переходите на сторону зла... У НАС ЕСТЬ ПЕЧЕНЬКИ :Р !
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13447

    22 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13447
    # 1 ноября 2017 15:35

    sviq, если смотреть на первую картинку из лероя и абстрагироваться от номинала автоматов, то четко видно, что свет, розетки, стиралка, бойлер, посудомойка и плита это все ОТДЕЛЬНЫЕ линии. холодильник и морозильник был бы тоже на отдельных линиях. т.е. никак не вписывается это в концепцию

    sviq:

    3.1. холодильник + морозильник + микроволновка

    надеюсь понятно о чем я?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Aleste MPx Team
    офлайн
    Aleste MPx Team

    3462

    20 лет на сайте
    пользователь #15742

    Профиль
    Написать сообщение

    3462
    # 1 ноября 2017 15:45 Редактировалось Aleste, 2 раз(а).

    Подскажите пожалуйста как правильно сделать разводку под точечные светильники для длинного коридора, хотелось бы безразрывный кабель, если делать на вагах, то получается очень много разрывов и точек контакта.