Добавил дифавтомат на ванну и кухню, подсоединил снизу как раньше были подключены старые(черные) автоматы. Но засомневался. Подавать напряжение надо с
верху дифа?
Добавил дифавтомат на ванну и кухню, подсоединил снизу как раньше были подключены старые(черные) автоматы. Но засомневался. Подавать напряжение надо с
верху дифа?
aWake:sviq:хочу сделать щиток на кухню/санузел, так электрик насчитал, что 8-модульной коробки мало. что-то он мне не нравиться, объемы работы накручивает?
Полный план чего хотите получить по электрике есть? Хотя бы список: 5 розеток, духовка, стиралка, бойлер, микроволновка, холодильник. Как правило встраиваемую технику ставят на свой автомат. Обычную можно и так.
Откуда и что приходит на ваш щиток на кухню/санузел?Бюджетная схема УЗО+автоматы. Накрутить только проводку можно. Автомат 5-6 рублей средний и 10-12 хороший.
По вашему посту посоветовать можно все что угодно. Чем точнее вопрос тем полезнее ответ.
уже есть
- духовка
- варочная (газовая) +вытяжка
- посудомойка (на кухне) + стиралка + фен (оба в ванной)
- холодильник + морозильник + микроволновка – постоянная работа
- розетки (ну тут вся кухонная мелочь: чайник, мультиварка, комбайн….)
- розетка в коридоре (пылесос) наверно объединить но с чем розетками в кухне или освещением санузла/коридора
- освещение кухни + корридор/санузел (объединять или нет?)
Всем доброго дня! Если не сложно, покритикуйте/проконсультируйте по схемке. Исходные данные: дом 2 этажа, отопление ТТ котел (3насоса 0,09кВт), ГВС - бойлер 2кВт+ТТкотел (когда топится), Насос водолей в скважине, ну и дальше все по стандарту: розетки, свет, розетки под электроплиту - проложил 2 линии 3*6 и 5*4, пока нет плиты. Все линии - медь, ВВГнг. Розеточные 2,5мм2, освещение 1.5 мм2. Корректно ли я разбросал нагрузки по фазам? По нагрузкам делал табличку, там все примерно поровну, но к сожалению не могу ее найти. Может коллективный разум и не замыленый глаз увидит что-нить новое/незамеченное в плане компановки потребителей
Заранее благодарен.
serge.sp:Vitaliy, которые не двигаются.
и где такие на картинке выше?
Vitaliy,
вот вам картинка для птушников, когда они проходят устройство автоматического выключателя.
Удалено
sviq, Много писал а не запостилось, соберусь с силами и напишу еще раз
Vitaliy, Хорошие производители (Abb, hager) допускают оба подключения.
2017247, готовы ли вы к тому что одна из фаз будет перегружена (не у вас а вообще) и напряжения станет недостаточно для работы насосов?
aWake:2017247, готовы ли вы к тому что одна из фаз будет перегружена (не у вас а вообще) и напряжения станет недостаточно для работы насосов?
На ВЛке 10 деревенских домиков, но с напряжением имеются проблемы, это да. Почти год уже живем в стройке/недостройке и за все это время проблем с критической просадкой одной из фаз не возникало. А к чему вопрос? Раскидать насосы на разные фазы? К сожалению не получиться, т.к. все линии уже раскиданы. Осталось только собрать все в щите)))
aWake:Vitaliy, Хорошие производители (Abb, hager) допускают оба подключения.
только ПУЭ не допускает, а так да
Не спора ради, а просто для размышления: сейчас все эти потребители (кроме электроплиты, посудомойки, бани, гаража) сидят на дешевых иековских АВ во временном щите абы как раскиданные по фазам. Плюсом периодически по всем розеткам включаются пром.фены, тепловые пушки, сварочники и т.д. (стройка по мере появления ден.знаков)... И вот хотите верьте, хотите нет - за все это время ни разу не выбило ни одного автомата и ничего нигде не нагрелось/подгорело/выбило Не, я не говорю, что надо делать абыкак, но блин, порой почитав того же шамана (ни реклама ни разу) думаешь: а надо ли пхать все то, что он пхнет в этот щиток?
2017247, То что не выбило это скорее плохой показатель а не хороший. Сделайте хотя бы кросс модули что бы перекинуть на хорошую фазу а не сидеть без воды. Если вы уже и шамана почитали, то вам рассказывать нечего.
serge.sp,
ПУЭ-7:
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
То есть допускает всетаки.
aWake:То есть допускает всетаки.
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово«допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.
Обосновать это практически невозможно
aWake:Vitaliy, Хорошие производители (Abb, hager) допускают оба подключения.
я в курсе
serge.sp, я еще раз спрошу, где на картинке выше, которую выложил человек, видно где в автомате неподвижный контакт???
как потребитель это может увидеть не разбирая автомат? и тут вдруг, епт, так тут же есть маркировка и все подписано.
так может надо смотреть на маркировку, а не на неподвижный контакт?
serge.sp:Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано.
обосновано тем, что это разрешает производитель.
Vitaliy:я еще раз спрошу, где на картинке выше, которую выложил человек, видно где в автомате неподвижный контакт???
для этого природа придумала специальные оптические органы, которые преобразуют поток электронов в нервные импульсы, а производитель нанес схему на корпус
Vitaliy:как потребитель это может увидеть не разбирая автомат? и тут вдруг, епт, так тут же есть маркировка и все подписано.
так может надо смотреть на маркировку, а не на неподвижный контакт?
может это звучит удивительно для отделочника, но любой человек с вероятностью 99% определит по схеме, где подвижный контакт, а где неподвижный, даже не смотря на маркировку.
Vitaliy:обосновано тем, что это разрешает производитель.
разрешение в студию
serge.sp,
serge.sp:а производитель нанес схему на корпус
т.е. все таки схему (маркировку), а не неподвижный контакт через специальное смотровое стеклышко
serge.sp:может это звучит удивительно для отделочника, но любой человек с вероятностью 99% определит по схеме, где подвижный контакт
эта фраза должна была звучать как раз из уст отделочника такой процент даже ярмошина не может гарантировать
serge.sp:разрешение в студию
наличие на нижних контактах мест крепления под гребенку "вилку" ни на что не намекает?
Vitaliy:т.е. все таки схему (маркировку), а не неподвижный контакт через специальное смотровое стеклышко
я где то говорил про то что нужно разбирать автомат? на схеме все видно и нужно присоеденять туда где на схеме неподвижный контакт, маркировка это подписи возле зажимов, а не схема.
Ярмошина не может, а те кто придумывали условные обозначения, доказали что любой человек разумный определит подвижный и неподвижный контакты.
aWake:2017247, То что не выбило это скорее плохой показатель а не хороший. Сделайте хотя бы кросс модули что бы перекинуть на хорошую фазу а не сидеть без воды. Если вы уже и шамана почитали, то вам рассказывать нечего.
Спасибо за ответ. Про кроссмодули уже думал, да вот места под них маловато. Но что-нить придумаю. По вопросу сработки АВ: от КЗ автоматы отключаются, был один моментик, но там явное КЗ было по моей вине
Ну а так по группировке кто-нить посоветует чего?