tiger32:А из каких соображений вы выбрали бы теперь стабилизатор?
Лично я ИХ ставлю с 2010 года.И проблем ни у кого не возникало.Не надо никаких реле.Всё там в лучшем виде.
На весь ваш дом.А станки и всё остальное на байпас включать.
tiger32:А из каких соображений вы выбрали бы теперь стабилизатор?
Лично я ИХ ставлю с 2010 года.И проблем ни у кого не возникало.Не надо никаких реле.Всё там в лучшем виде.
На весь ваш дом.А станки и всё остальное на байпас включать.
курчавый, ты просто не экономишь бабки клиентов, разводишь их на дорогой стаб, а не ставишь спасительное дешёвое реле ![]()
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
Vitaliy, ну вот не правы же !
Функции у реле и стаба разные.
Если на даче поставить реле с отсечкой на 200 v, с пятницы до понедельника будете при свечах ужинать.
Спасибо всем откликнувшимся!
Последовательность действий понял. Сделаю контрольные замеры по вольтметру, потом буду принимать решение о стабилизаторе или других мероприятиях.
Изгой:Vitaliy, ну вот не правы же !
Vitaliy причём развожу по максимуму.По одному на фазу.
tiger32:Сделаю контрольные замеры по вольтметру, потом буду принимать решение о стабилизаторе или других мероприятиях.
По работе именно Ресанты были не замеры
а так сказать контрольный выстрел.
Долгими вечерами в рашке ручки то чешутся))))))))))) Кидал 380 на вход к нему))))))))))) ну натура то пытливая,а то в теории всегда всё ясно и понятно в мурзилках.
Так вот на выходе обыкновенная контролька лампочка висела.
Так автоматика сволочь))))))))))))) не пустила 380 на лампочку.Даже лампочка осталась целой.
Эт так из жизни.
Стабилизатор это развод на деньги, в 99% там обычный китайский автотрансформатор с шаговым двигателем. Нужен онлайн ИБП с добавлением аккумуляторов. Всегда будет чистейшай 230 на выходе, несмотря сколько будет на вводе от 60 до 500В, плюс защита от скачков и перенапряжений при грозе, плюс бонус добавляем обычные автомобильные аккумуляторы и в случае отключения электроэнергии, все работает еще часы а то и сутки.
|
офлайн
pasha_1977
Senior Member
|
|
|
2081 |
18 лет на сайте Город:
|
serge.sp,
главное еще чтобы синусоида была на выходе, а то не вся техника любит прямоугольные импульсы.
вот теперь можно сравнивать цену реле, стаба и онлайн упса. сравнивать с тем барахлом что запитано по дому. и для дачи может оказаться реле - выше крыши.
serge.sp:Нужен онлайн ИБП с добавлением аккумуляторов.
Сильно правильно.Это всё ставится только на газовое оборудование.С тремя акумами котедж кв.200 работает трое суток,если не шмыгать во входные двери через каждые пол минуты.Была авария на подстанции( новый посёлок на то время) в 2010 году,а за бортом -20 до 29.Подключался доп генератор и поджаряжались акумы.
Так что строения разные и цели у всех разные.
ну так правильно если делать для себе то лучше ИБП, если делаешь для дачи то хватит реле за глаза. Поэтому ни в том ни в том случае стабилизатор просто не нужен - выкинутые деньги.
Подскажите, где можно приобрести б/у трансформатор на 100-160кВа 10кВ/0,4 ?
Может эл.сети реализуют б/у? Ведь они производят замены по увеличению мощности, и куда они старые девают?
|
офлайн
pasha_1977
Senior Member
|
|
|
2081 |
18 лет на сайте Город:
|
dimbasik, видел в барахолке пару раз, видел на куфаре. Спросите на заводе им. Козлова, может затерялся какой неликвид.
Изгой:Если на даче поставить реле с отсечкой на 200 v, с пятницы до понедельника будете при свечах ужинать.
так по этому я ему и писал, что на его мощность лучше поставить стаб на 10кВт
serge.sp:ну так правильно если делать для себе то лучше ИБП, если делаешь для дачи то хватит реле за глаза.
и как писал Изгой, ужин при свечах
если будут качели по напряжению, то еще быстрее техника сгорит от частных включений и выключений.
имхо: для одной фазы с разрешенной мощностью 7.5кВт лучше стаба ничего не придумаешь.
Vitaliy:и как писал Изгой, ужин при свечах если будут качели по напряжению, то еще быстрее техника сгорит от частных включений и выключений.
имхо: для одной фазы с разрешенной мощностью 7.5кВт лучше стаба ничего не придумаешь.
колебаний напряжений боятся только лампы накаливания - меняешь на светодиоды и все, больше ничего городить не нужно
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
serge.sp, речь не про колебания.
Речь про постоянные включения/отключения на нижнем пределе.
ну так и я про это, накой городить геморр с реле, заменил лампы на светодиоды и колебаний просто не заметишь. Остальным потребителям что 230 что 160, что 300 фиолетово, везде или импульсные блоки питания или инверторные двигатели. Ну максимум еще двигатель в контуре отопления, но туда на котел лучше все таки УПС поставить, хотя бы самый дешевый.
tiger32:Здравствуйте.
Есть частный дом, вводной двухполюсный автомат на 32А. Хочу поставить реле контроля напряжения т.к. часто скачет то вверх то вниз.
Посоветуйте реле или связку реле + контактор , достойной фирмы. (желательно с моделями).
Заранее спасибо.
|
офлайн
Неизвестный кот
Neophyte Poster
|
|
|
0 |
Город:
|
serge.sp:Остальным потребителям что 230 что 160, что 300 фиолетово
Чё за бред вы пишете........., какие 160......300 ??? Приборы с импульсными источниками питания телевизоры, ноутбуки и т. д. не очень любят пониженное напряжение......., при 180в блоки питания таких устройств будут работать с существенной перегрузкой,стабилизируя выходные напряжения..........., и .это скажется на их сроке службы. Для холодильников опасно и повышение, и понижение.........., и особенно постоянные колебания напряжения, а также постоянная составляющая в сети. При повышенном напряжении, плохо себя чувствуют, диодные мосты, классические блоки питания (которые применяются в дорогой аппаратуре), лампы, трансформаторы. Но вот только не уверен, что такие перепады добавят технике здоровья.