    zaqwertyuiop:

    или вы хотели,чтобы я свое селфи скинула на фоне этих всех прибамсовов, который посоветовал электрик?

    Селфи у профи есть

  • 1698892 Neophyte Poster
    офлайн
    1698892 Neophyte Poster

    8

    10 лет на сайте
    пользователь #1698892

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 8 июня 2017 18:24 Редактировалось 1698892, 1 раз.

    Доброго вечера, подскажите пожалуйста приблизительную стоимость работ: провести розетку и выключатель для вентилятора в ванную, вести где-то 3 м по стенке от розетки, которая в блоке между санузлом и ванной, + переставить на стене ниже на 60 см этот блок: выключатели /ванная туалет кухня/ и розетку и + перенести проводку под светильник с потолка на стену над дверью (по ходу направления для вентилятора). Стена - кирпич.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 8 июня 2017 20:55
    zaqwertyuiop:

    Мы живем в квартире почти год, в результате многое оборудование нам почти окупилось в экономий затрат по электричеству.

    zaqwertyuiop:

    Электронные датчики на отопление за один зимний сезон почти отбились по стоимости.

    в квартире электроотопление??? или может датчики протечки с сервоприводами экономят электричество? про шланги с аквастопом для стиральных машин не слышали?
    в одном сообщении куча не взаимосвязанных между собой вещей. по ходу к таким проектировщикам обращаться нельзя, а только к профессионалам.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • steinberg Member
    офлайн
    steinberg Member

    454

    18 лет на сайте
    пользователь #96236

    Профиль
    Написать сообщение

    454
    # 8 июня 2017 23:07

    подскажите пожалуйста схему и расположение электропроводки в панельных домах серии М111-90 (МАПИД)? спасибо

  • oldnew Member
    офлайн
    oldnew Member

    289

    12 лет на сайте
    пользователь #884972

    Профиль
    Написать сообщение

    289
  • volkenturbo Senior Member
    офлайн
    volkenturbo Senior Member

    1746

    17 лет на сайте
    пользователь #147787

    Профиль
    Написать сообщение

    1746
    # 9 июня 2017 09:50

    Помогите подобрать автомат и тепловое реле для двигателя.
    380,звезда,4 кВт,ток 7.9 А,косинус 0.88,КПД 0.87.

  • axis-s Member
    офлайн
    axis-s Member

    129

    15 лет на сайте
    пользователь #280911

    Профиль
    Написать сообщение

    129
    # 9 июня 2017 12:40

    Срочно помоготите, никак не могу решиться как собрать распред щиток. В доме сделали кап ремонт подвели землю, поставили вводной автомат на 63А. В квартиру хочу завести новые провода медные и поставить щиток (двушка).
    В планах:
    1. 3 автомата на свет (С10); 2 на квартиру, один на балкон.
    2. 6 автоматов на розетки: 1. зал+коридор(С16), 2. кухня(С16), 3. комната(С16), 4. балкон(С16), 5. духовой(С16), 6. варочная(С32, пока газ, но кто занет, что будет после АЭС)
    3. Диф.автомат на 16а в ванную

    чем их дополнить?

  • pasha_1977 Senior Member
    офлайн
    pasha_1977 Senior Member

    2081

    18 лет на сайте
    пользователь #122893

    Профиль
    Написать сообщение

    2081
    # 9 июня 2017 12:55

    реле контроля напряжения

  • axis-s Member
    офлайн
    axis-s Member

    129

    15 лет на сайте
    пользователь #280911

    Профиль
    Написать сообщение

    129
    # 9 июня 2017 12:57

    Я имею ввиду рубильник, узо или диф

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 9 июня 2017 13:20

    axis-s, все автоматы меняйте на дифы. :D

  • Ul-r Senior Member
    офлайн
    Ul-r Senior Member

    745

    16 лет на сайте
    пользователь #168561

    Профиль
    Написать сообщение

    745
    # 9 июня 2017 13:33

    Диференциал на 10мА на ванную.
    На 30мА помещения с аппаратами, комбинирующие эл-во с водой(морозилка..) , можно как общий на квартиру.
    Для ванной и балкона 2полюсная аппаратура

  • turik Senior Member
    офлайн
    turik Senior Member

    879

    16 лет на сайте
    пользователь #208897

    Профиль
    Написать сообщение

    879
    # 9 июня 2017 14:20
    deres:

    axis-s, все автоматы меняйте на дифы. :D

    Или УЗО на 63А после вводного и никаких дифов не надо :)

  • axis-s Member
    офлайн
    axis-s Member

    129

    15 лет на сайте
    пользователь #280911

    Профиль
    Написать сообщение

    129
    # 9 июня 2017 14:23

    узо 63а общее, диф 16а 10ма на ванную, общий 2Р С16( свет розетки) балкон.
    все или еще какие мысли

  • JIecHuk Senior Member
    офлайн
    JIecHuk Senior Member

    2189

    13 лет на сайте
    пользователь #637081

    Профиль
    Написать сообщение

    2189
    # 9 июня 2017 14:57

    axis-s, я бы не ставил общее УЗО (диф) на вводе, утечка будет в одной группе, а рубанет всю квартиру
    для себя делал бы так:
    - отходящий от счетчика на этаже 50-63А;
    - вводной в квартирном щитке - ВН 63А
    - отходящие в квартирном:
    а) варочная 32А, 30мА (диф)
    б) ванная 16А, 10-30мА (диф)
    в) кухня розетки 25А, 30мА (диф)
    г) духовой 16А, 30мА (диф)
    д) зал+корридор 16А (АВ)
    е) комната 16А (АВ)
    ж) балкон 16А, 30мА (диф)

    от этажного до квартирного щитка медь 10мм2
    P.S. не забудьте уточнить сечение проводов от стояка до АВ, как бы там не кинули 4 квадрата каких, тогда нужно менять пока не опломбировали

  • zaqwertyuiop Junior Member
    офлайн
    zaqwertyuiop Junior Member

    37

    13 лет на сайте
    пользователь #765817

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 9 июня 2017 14:58

    deres, логику включите, сможете поставить!)

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 9 июня 2017 16:05

    zaqwertyuiop, допустим поставил он электронные регуляторы на встроенную в стену трубу отопления. что дальше? на чем это будет отбиваться за сезон? проектировщики, включайте логику :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 9 июня 2017 18:44
    zaqwertyuiop:

    deres, логику включите, сможете поставить!)

    Для того чтобы ставить эти приблуды, по крайней мере должен быть индивидуальный счётчик тепла......, на сегодняшний день в ряде новостроек устанавливаются теплосчётчики, но проку от них, как от блохи шерсти. Потому как, монтаж приборов учёта производят, а оплата за отопления всё равно берётся согласно общего тарифа......., так что мадам, всё это лишь теория.

  • steinberg Member
    офлайн
    steinberg Member

    454

    18 лет на сайте
    пользователь #96236

    Профиль
    Написать сообщение

    454
    # 9 июня 2017 23:21
    oldnew:

    http://content.onliner.by/forum/f06/79e/218414/800x800/d8621aa290 ... fd62aa.jpg

    спасибо.
    подскажите-
    1) какие там провода аллюминий или медь?сечение?
    2) возможно есть еще схема на каком расстоянии от потолка идут кабеля?
    3) в потолке по диагонали так и проложено?

  • Dokа Junior Member
    офлайн
    Dokа Junior Member

    37

    13 лет на сайте
    пользователь #751468

    Профиль
    Написать сообщение

    37
    # 9 июня 2017 23:40
    axis-s:

    Срочно помоготите, никак не могу решиться как собрать распред щиток. В доме сделали кап ремонт подвели землю, поставили вводной автомат на 63А. В квартиру хочу завести новые провода медные и поставить щиток (двушка).
    В планах:
    1. 3 автомата на свет (С10); 2 на квартиру, один на балкон.
    2. 6 автоматов на розетки: 1. зал+коридор(С16), 2. кухня(С16), 3. комната(С16), 4. балкон(С16), 5. духовой(С16), 6. варочная(С32, пока газ, но кто занет, что будет после АЭС)
    3. Диф.автомат на 16а в ванную

    чем их дополнить?

    Чем их сократить?

    1.Освещение можно сделать одной группой.
    2.Духовой,Посудомойка,Стиральная машина-отдельными группами.
    3.Остальные розетки разбить на 2 группы.
    4.Для варочной нужно вести линию от ШР 3х4 ГОСТ,диф 32 А.Это недешево,подумайте,надо ли оно Вам?
    Электроэнергия дешеветь не будет,только дорожать.Готовить дешевле на газу,тариф то у Вас будет общий...

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    15 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 11 июня 2017 10:02
    JIecHuk:

    axis-s, я бы не ставил общее УЗО (диф) на вводе, утечка будет в одной группе, а рубанет всю квартиру
    для себя делал бы так:
    - отходящий от счетчика на этаже 50-63А;
    - вводной в квартирном щитке - ВН 63А
    - отходящие в квартирном:
    а) варочная 32А, 30мА (диф)
    б) ванная 16А, 10-30мА (диф)
    в) кухня розетки 25А, 30мА (диф)
    г) духовой 16А, 30мА (диф)
    д) зал+корридор 16А (АВ)
    е) комната 16А (АВ)
    ж) балкон 16А, 30мА (диф)

    от этажного до квартирного щитка медь 10мм2
    P.S. не забудьте уточнить сечение проводов от стояка до АВ, как бы там не кинули 4 квадрата каких, тогда нужно менять пока не опломбировали

    25А на кухню? Можно обосновать? :roll:

    С уважением, Кирилл Моталыго