    # 29 мая 2017 01:09 Редактировалось SANN2008, 1 раз.
    Spoiler87:

    Насколько я знаю, надо ставить 10А. Может мне заменить на 10А автомат?

    оптимально будет не 10 а 13А, только такие нужно еще поискать.

    Spoiler87:

    - можно ли брать на эту линию выключатели с номинальным током 10А или надо 16А? Ведь если что, автомат на 16А может некоторое время тянуть ток до 23А без отключения. Не поплавится ли выключатель?

    поплавиться - туда ему и дорога.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 29 мая 2017 07:46
    курчавый:

    Такой спец тудой не полезет,бо там дядя ток живёт.

    Если конечно мне такой позвонит/придет, то я буду несказанно рад. А то последнее время только на презентацию постельного белья приглашают :)

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    15 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 29 мая 2017 08:25
    Spoiler87:

    Здравствуйте!

    Возможно где-то подобный вопрос уже был, но осилить 1100 страниц форума нереально.

    Вопрос такой: от застройщика по квартире шел на розетки/освещение кабель медь 1.5мм^2 и автомат 16А на эти линии. Сейчас хочу купить новые выключатели и попал в ступор:
    - можно ли брать на эту линию выключатели с номинальным током 10А или надо 16А? Ведь если что, автомат на 16А может некоторое время тянуть ток до 23А без отключения. Не поплавится ли выключатель?
    - а насколько вообще правильно поставил застройщик автоматы на 16А всего лишь на 1.5мм кабель? Насколько я знаю, надо ставить 10А. Может мне заменить на 10А автомат? Тогда, правда, ничего мощного на розетку не подключишь. Если есть ссылка на ПУЭ или другие нормативы, буду очень благодарен.

    Благодарю заранее за ответы.

    Красавчик)))) Супер вопрос, и с этим вопросом нужно идти к проектировщикам. Ненавижу их :jump:

    Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды

    1. Он наверное предлагал на каждый автомат по стабилизатору напряжения поставить.
    2. Или общее реле напряжения на квартиру, которое бахнет в случае аварии.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    19550

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    19550
    # 29 мая 2017 09:46

    Как найти проводку в пластиковой гофрированной трубе в стяжке? Bosch GMS 120 не берет :-?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 29 мая 2017 10:14
    yury_by:

    Как найти проводку в пластиковой гофрированной трубе в стяжке? Bosch GMS 120 не берет :-?

    перфоратор попадет в нее 146% с третьего удара.

  • yury_by Клуб Самоделкиных
    офлайн
    yury_by Клуб Самоделкиных

    19550

    14 лет на сайте
    пользователь #535842

    Профиль
    Написать сообщение

    19550
    # 29 мая 2017 10:49

    Есть вариант постелить лаги на стяжку без закрепления, но... Надо найти. Как?

    Делай хорошо, а плохо само получится
  • Repostik Member
    офлайн
    Repostik Member

    114

    11 лет на сайте
    пользователь #1341821

    Профиль
    Написать сообщение

    114
    # 29 мая 2017 12:30 Редактировалось Repostik, 3 раз(а).

    ...

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1655

    20 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1655
    # 29 мая 2017 12:42
    Repostik:

    на макс 63А

    он у вас не на 63, а на 16А характеристики С
    На счет поприличнее - ABB, Hager, Legrand, Eaton - будет занимать 2-модуля - выбирайте любой

  • TheCrow84 Senior Member
    офлайн
    TheCrow84 Senior Member

    1206

    14 лет на сайте
    пользователь #419046

    Профиль
    Написать сообщение

    1206
    # 29 мая 2017 12:54 Редактировалось TheCrow84, 1 раз.

    Приветствую всех. Только построил 3-шку, хочу начать ремонт с разводки электрики под себя. Опыта мало, за последний пару дней узнал что такое дифавтомат, УЗО и т.д. Поэтому прошу сильно не пинать.

    Хочу вывести автоматы в квартиру. Собрал тут с коллегой примерно следующие:
    1. На свет по каждой комнате Авт. выкл. 1 полюс, 16А, тип С (хотя на 16А наверное многовато...).
    2. Кухня отдельно УЗО PF6 2P 25A, 30мА, 2М отдельно автомат Авт. выкл. 1 полюс, 25А, тип С. Хотя видел у людей отдельный автомат на духовой шкаф.... стОит ли выводить отдельно?
    3. На каждую комнату + ванна(стиралка) по диф автомату PFL7 1Р N 16А, 30мА, тип С, 10кА, 2М.
    4. На плащадку автомат Авт. выкл. 2 полюса 32А, тип С.
    На каждую квартиру в щитке на данный момент стоит ВН-40А.
    Всё планирую брать EATON.
    П.с. Разводкой будет заниматься электрик, я просто хочу подобрать оборудование.

    i5-3570K@4.5GHz •TR Macho• GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V•2x8Gb •Vertex 4 128GB •RM 850W •Fractal XL R2•U2312HM
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 29 мая 2017 13:11
    TheCrow84:

    4. На плащадку автомат Авт. выкл. 2 полюса 32А, тип С.

    почему 32А?

  • TheCrow84 Senior Member
    офлайн
    TheCrow84 Senior Member

    1206

    14 лет на сайте
    пользователь #419046

    Профиль
    Написать сообщение

    1206
    # 29 мая 2017 13:20
    deres:

    почему 32А?

    Исходил из того что макс в квартире 25А, в целях безопасности сделал запас + шаг, т.е. 32А. Грубо если не сработает 25, то 40 может и не почувствовать... или поставить в корридоре общий 40, в квартире 32 и от него уже разводить всё остальное?
    Поправьте где не прав.

    i5-3570K@4.5GHz •TR Macho• GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V•2x8Gb •Vertex 4 128GB •RM 850W •Fractal XL R2•U2312HM
  • krij1k Member
    офлайн
    krij1k Member

    269

    12 лет на сайте
    пользователь #1084951

    Профиль
    Написать сообщение

    269
    # 29 мая 2017 13:21

    TheCrow84,
    1. на свет 1P C10, или 6
    2. на кухню отдельную линию на духовку, соответственно нужно 2 дифа С16 30ма
    4. Авт. выкл. 2P C40 - в этажном
    На вводе в щитке Выкл. нагрузки 1P или 2P 63A. Так же можно побаловаться с типами автоматов и дифов (заменить все на тип B и некоторые дифы на утечку A)

  • TheCrow84 Senior Member
    офлайн
    TheCrow84 Senior Member

    1206

    14 лет на сайте
    пользователь #419046

    Профиль
    Написать сообщение

    1206
    # 29 мая 2017 13:33
    krij1k:

    2. на кухню отдельную линию на духовку, соответственно нужно 2 дифа С16 30ма

    А они по отдельности справятся? один C16 30ма на дух шкаф, второй на всё остальное - микроволновка, посудомойка, холодильник, ТВ? Ну медь в оба по умолчанию

    krij1k:

    заменить все на тип B и некоторые дифы на утечку A

    Разница я так понимаю только в скорости срабатывания?

    i5-3570K@4.5GHz •TR Macho• GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V•2x8Gb •Vertex 4 128GB •RM 850W •Fractal XL R2•U2312HM
  • krij1k Member
    офлайн
    krij1k Member

    269

    12 лет на сайте
    пользователь #1084951

    Профиль
    Написать сообщение

    269
    # 29 мая 2017 14:49
    TheCrow84:

    А они по отдельности справятся? один C16 30ма на дух шкаф, второй на всё остальное - микроволновка, посудомойка, холодильник, ТВ? Ну медь в оба по умолчанию

    смотря что и как работать будет, главное чтобы кабель справился) при желании можно на каждую розетку отдельную линию или комбинироовать, например на духовку еще свч повесить и понимать что на полной мощности работать долго не будут, но это не точно)

    krij1k:

    заменить все на тип B и некоторые дифы на утечку A
    Разница я так понимаю только в скорости срабатывания?

    скорость одинаковая, разница в характеристике срабатывания, типе тока утечки и цене

  • TheCrow84 Senior Member
    офлайн
    TheCrow84 Senior Member

    1206

    14 лет на сайте
    пользователь #419046

    Профиль
    Написать сообщение

    1206
    # 29 мая 2017 16:02

    Есть ещё вопрос.... как-то это всё дело узаканивать надо? В плане что будет меняться оборудование в щетке.

    i5-3570K@4.5GHz •TR Macho• GTX780+AC Xtreme III•P8Z77-V•2x8Gb •Vertex 4 128GB •RM 850W •Fractal XL R2•U2312HM
  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 29 мая 2017 16:40
    TheCrow84:

    Есть ещё вопрос.... как-то это всё дело узаканивать надо? В плане что будет меняться оборудование в щетке.

    какбы формально все, что стоит после опломбированного счетчика- ваше. Если выкинуть на этаже все дифы на 16, вместо них поставить один автомат на 40 (или сколько там вам выделено по договору) и протянуть в квартиру толстый 3*6 до квартирного щитка- ничего противозаконного на сделано

  • 1732681 Junior Member
    офлайн
    1732681 Junior Member

    44

    10 лет на сайте
    пользователь #1732681

    Профиль
    Написать сообщение

    44
    # 29 мая 2017 19:37
    nv_cosmos:

    1989003:

    Стали обладателем квартиры, панельная новостройка, хотим установить щиток с автоматами в квартире и от него сделать разводку. Для установки щитка необходимы какие либо разрешения или проекты?

    нет.

    Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно ссылаться, а то у нас главный инженер требует утверженного проекта. Говорит "мало ли вы там что сделаете, ...а вдруг вы там нагрузку привысите и в подьезде начнутся проблемы".
    Есть ли ссылка на "докУмент"?

    Но:

  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26089

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26089
    # 29 мая 2017 19:46
    1732681:

    Но только одно условие: кем угодно, что угодно, когда угодно, но чтобы это была такая бумажка, при наличности которой ни Швондер, ни кто-либо другой не мог бы даже подойти к дверям моей квартиры. Окончательная бумажка. Фактическая. Настоящая. Броня.
    "М.А.Булгаков. Собачье сердце"

    Наберите самого(Энергосбыт) и дайте трубку Швондеру. :lol:

    Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 29 мая 2017 20:46

    курчавый, вообще-то это был ответ на шапку :lol:

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 29 мая 2017 22:56
    1732681:

    Подскажите, пожалуйста, на какой документ можно ссылаться, а то у нас главный инженер требует утверженного проекта.

    делаете как указано выше и посылаете инженера в пешее путешествие искать документ, по которому вы что-то нарушили