    # 27 декабря 2023 21:15
    benefa288:

    bumborashik:

    охлаждение до ~20 градусов не критично

    Вы, конечно, подразумеваете температуру воздуха в доме, но теплоноситель может остывать примерно до 5 градусов при 15 градусах на термостате, может и не 5, но явно ниже, чем воздух в доме.

    теплоноситель не может остыть в доме ниже, чем температура воздуха в доме..сорри за топологию..

    Добавлено спустя 17 минут 37 секунд

    benefa288:

    Здравствуйте.
    При использовании термостата теплоноситель остывает больше, чем без использования.
    Не влияет ли это на систему отопления? Нагрев-охлаждение радиаторов и т.д.
    Какие мнения?

    не влияет. только могут раздаваться щелчки, если система из металла.. сам это на себе ощущаю.. в остальном - без проблем.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 1 января 2024 05:05 Редактировалось benefa288, 3 раз(а).

    С Новым годом!

  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 2 января 2024 17:38

    Привет. При 10 град мороза какую температуру ставить на котле, установлен термостат RT310i. ?
    Благодарю за помощь.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 2 января 2024 22:38
    benefa288:

    Привет. При 10 град мороза какую температуру ставить на котле, установлен термостат RT310i. ?
    Благодарю за помощь.

    Рекомендуется при работе с терморегулятором на котле ставить 65-70гр.С при любой температуре на улице в отопительный период

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 3 января 2024 23:37

    teplosilaby, Спасибо!

  • dima25 Junior Member
    офлайн
    dima25 Junior Member

    49

    12 лет на сайте
    пользователь #597266

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 5 января 2024 21:20

    привет всех с новым годом на сколько поставить в котле параметр P7 Таймер включения отопления сечас стоит на 4 . Температтура в котле 60 гр

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    545

    10 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    545
    # 7 января 2024 16:59
    dima25:

    привет всех с новым годом на сколько поставить в котле параметр P7 Таймер включения отопления сечас стоит на 4 . Температтура в котле 60 гр

    а что вас не устраивает в работе котла? Почему решили менять параметры?

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Devlin Junior Member
    офлайн
    Devlin Junior Member

    95

    13 лет на сайте
    пользователь #433521

    Профиль
    Написать сообщение

    95
    # 8 января 2024 13:17

    Всем привет,какой посоветуете стабилизатор напряжения для данного котла? Поглядываю на Ресанта АСН-500/1-Ц,такой же стоит у брата на котел уже лет 5. Но читаю отзывы,что Ресанта уже не та. Очень нужна помощь в данном вопросе,ибо я уже запарился в Минский РЭС звонить,чтоб напругу подняли.

    Добавлено спустя 34 минуты 7 секунд

    И ещё вопрос - сколько будет по цене промывка системы отопления? Дом 130 кв,12 батарей чугун,ни бойлера,ни теплых полов нет.

    Победа любит подготовку
  • dima25 Junior Member
    офлайн
    dima25 Junior Member

    49

    12 лет на сайте
    пользователь #597266

    Профиль
    Написать сообщение

    49
    # 8 января 2024 17:48
    teplosilaby:

    dima25:

    привет всех с новым годом на сколько поставить в котле параметр P7 Таймер включения отопления сечас стоит на 4 . Температтура в котле 60 гр

    а что вас не устраивает в работе котла? Почему решили менять параметры?

    просто хочу узнать оптимальный вариант

  • mamount Senior Member
    офлайн
    mamount Senior Member

    879

    13 лет на сайте
    пользователь #387151

    Профиль
    Написать сообщение

    879
    # 22 января 2024 22:42

    Подскажите, котел immergas mytos управляется комплектным внешним термостатом. Раньше разогревал до установленных 20 градусов в комнате, или чуть больше, и котел отключался, пока температура не упадет до 19,5 затем включался вновь. Сейчас при достижении 20 градусов горелка включается на 5-10 секунд примерно раз в минуту. При этом Р7 стоит по умолчанию на 3. Что дало дуба? Плата? Термостат?

  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 16 февраля 2024 22:36

    Привет. Отключился котел иммергаз, давление воды ноль. Что надо делать?
    Давление должно показывать даже при не включенном котле?
    Ошибка Е10 мигает.

  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 17 февраля 2024 12:47

    Открыл вентиль,наполнил водой до 1,5 атм, котёл сразу заработал.
    Но как могло давление упасть до нуля, если нет протечек?

  • trmntr Member
    офлайн
    trmntr Member

    348

    16 лет на сайте
    пользователь #136565

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 17 февраля 2024 20:47 Редактировалось trmntr, 5 раз(а).

    Добрый вечер.
    Скажите, тот факт, что теплообменник по краям со временем обрастает "мхом", а после в этих местах начинается его течь, - является ли это следствием наличия в системе отопления тёплых полов с узлом подмеса?
    Работник сервиса из обслуживающей котёл организации дал именно такое объяснение; холодная обратка с тёплых полов провоцирует образование конденсата по краям теплообменника, из-за чего происходит окисление его материала...
    В 2022 обслуживающая организация заменила родной теплообменник, установив б/у другой, но теперь и он по краям окислился и уже начинает "потеть".
    Родной теплообменник прожил 5 лет с момента запуска котла.

    Может кто что-нибудь пояснить по этому вопросу?

    Добавлено спустя 15 минут 32 секунды

    benefa288:

    Давление должно показывать даже при не включенном котле?

    Да.

    benefa288:

    Но как могло давление упасть до нуля, если нет протечек?

    Если действительно нет протечек, значит упало давление в расширительном бачке. Или как у меня, образовалась течь теплообменника, вода выходит и испаряется в камере сгорания.

  • benefa288 Junior Member
    офлайн
    benefa288 Junior Member

    55

    6 лет на сайте
    пользователь #2574916

    Профиль
    Написать сообщение

    55
    # 18 февраля 2024 09:23

    Вчера наполнил до 1,5 атм, а сегодня давление опять ноль.
    По батареям нет протечек, остается смотреть в прихожей под плиткой, наверно, надо брать тепловизор напрокат?

    Добавлено спустя 5 минут 56 секунд

    Или перекрыть воду на теплый пол, и посмотреть, но система там незнакома, надо специалист, кто посоветует?

  • trmntr Member
    офлайн
    trmntr Member

    348

    16 лет на сайте
    пользователь #136565

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 18 февраля 2024 09:40
    benefa288:

    но система там незнакома

    Что значит незнакома? Вы у кого-то в гостях живёте?

    benefa288:

    Вчера наполнил до 1,5 атм, а сегодня давление опять ноль.

    И какое было давление в бачке при нуле в контуре отопления?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд

    А подпитываете много или чуть-чуть?

  • 3681506 Junior Member
    офлайн
    3681506 Junior Member

    46

    1 год на сайте
    пользователь #3681506

    Профиль
    Написать сообщение

    46
    # 18 февраля 2024 09:51

    У меня с бошевским котлом такое бывало. Плохо работает датчик давления. Подкачивал немного 1,7-1,8 и проблема решалась. Утечки нигде не находил. На ежегодном то мастер сказал забить на это и 1-2 раза в год подкачивать. Обычно у меня это зимой происходит, в тёплое время всё ок.

    Добавлено спустя 1 минута 19 секунд

    У меня с 1,5 сразу в 0 уходило.

  • trmntr Member
    офлайн
    trmntr Member

    348

    16 лет на сайте
    пользователь #136565

    Профиль
    Написать сообщение

    348
    # 18 февраля 2024 10:21 Редактировалось trmntr, 2 раз(а).

    Кстати, и у меня сег упало в ноль давление. Причём чтоб его снова поднять, можно сказать, потребовалась ложка воды - совсем чуть-чуть подпитал, граммулечку. Вчера бачок при нулевом давлении подкатал до 1.5. При этом манометр в контуре отопление уже показывал почти 1. Снова чуть слил воды. Потом еще подкачал бачок до 1.5атм.
    Сегодня опять ноль. В бачке давление при этом уже 1.39атм.
    Но у меня ещё и теплообменник течёт, я думаю что и из-за этого тоже есть потери давления в контуре отопления...

  • sasafiks Senior Member
    офлайн
    sasafiks Senior Member

    3702

    15 лет на сайте
    пользователь #160389

    Профиль
    Написать сообщение

    3702
    # 18 февраля 2024 10:23

    вот и причина

    8-029-5716693, 8-017-5123282
  • 3434779 Neophyte Poster
    офлайн
    3434779 Neophyte Poster

    8

    2 года на сайте
    пользователь #3434779

    Профиль
    Написать сообщение

    8
    # 18 февраля 2024 13:44
    trmntr:

    benefa288:

    но система там незнакома

    Что значит незнакома? Вы у кого-то в гостях живёте?

    benefa288:

    Вчера наполнил до 1,5 атм, а сегодня давление опять ноль.

    И какое было давление в бачке при нуле в контуре отопления?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд

    А подпитываете много или чуть-чуть?

    Два года назад купил дом.
    В тамбуре теплый пол, возле котла идут трубы, что куда идет, не знаю.
    Ранее все было нормально.

  • sasafiks Senior Member
    офлайн
    sasafiks Senior Member

    3702

    15 лет на сайте
    пользователь #160389

    Профиль
    Написать сообщение

    3702
    # 25 февраля 2024 20:49

    Вопрос немного не по теме, есть такой котел VARGAZ 11K (АОГВК-11,6), зимой не будет эксплуатироваться, как слить воду с контура гвс? Дуть в трубу?