После вчерашних жалоб замерзающих квартир, сегодня на дом были вызваны представители Теплосетей и организации производившей монтаж всего теплоснабжения дома! В результате проверки с представителями данных организаций, установлено:
1. Температура подачи на жилой дом соответствует температурному графику Теплосетей - 48 градусов С на подаче и 38 градусов С на обратке (на сегодняшнюю температуру на улице +1).Температура и мгновенный расход подачи регулируется автоматически, от датчиков установленных на внешней стороне дома, в зависимости от температуры на улице !!!
2. При проверке замерзающих квартир, на поквартирных счетчиках тепла установлены 48 градусов С в обоих квартирах на подаче, 37 и 39 градусов С на обратке в одной и другой квартирах !!! При проверке, в квартирах температура воздуха 21-22 градуса С , в обоих!!! Жалобы Теплосети и горисполком принимают при температуре ниже 18 градусов С в жилом помещении!!!
3. При проведении проверки с представителем Теплосетей, в самой замерзающей квартире, обнаружена незаконная перепланировка жилого помещения (квартиры), существенно влияющая на теплоемкость квартиры!!! В данной квартире, даже если температура будет ниже нормы, Теплосети откажут в принятии мер, как минимум, а то и оштрафуют!!!
ИТОГ: поменьше прислушивайтесь, к таким жалобщикам, со слов Теплосетей, скандалистов хватает!!!