    turik:

    Смотрю до тебя тогу доходит

    ты язычок прикуси. 3Р автоматы предназначены для 3х фазного ввода, а не для деления одной фазы на 3 линии. для одной фазы макс 2Р автомат и точка. речь идет про вводной, если что...

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • миша.м Senior Member
    офлайн
    миша.м Senior Member

    3670

    14 лет на сайте
    пользователь #393995

    Профиль
    Написать сообщение

    3670
    # 16 марта 2017 18:48
    Vitaliy:

    turik:

    "зачем трехполюсной, если линия однофазная?" Что разбить всю нагрузку одной фазы на три одтельных линии, чтобы их отдельно защитить потом.
    "ВН для того, чтобы модно было из квартирного щитка обесточить все" - автоматом тоже можно все обесчточить + еще и защитить.
    "номинал до 40а понизил... Плиту на кухне видишь? А это уже 7квт. Плюс там же пмм и духовка..." - слышишь, умник, то есть по первоначальному проекту там весь шкаф висел на одном полюсе 50А - и это не проблема, а я разбил все на 3 полюса по 40А, итого 120А и уже там проблемы будут?
    Да и вообще, это я так прикинул, посыл был в другом, и если тебе этого не понять лучше пиши в другом месте

    1. вводной автомат менять нельзя. это нарушение проекта
    2. счетчик держит до 100А
    3. 1 фазу раскидывать на 3х полюсной автомат нельзя. при разности сопротивлений по каждой лини будут перекосы по току. по итогу будет выбивать всю квартиру.
    4. такие схемы придумывают и реализовывают только рукожопы, нормальные пацаны повышают номинал вводного автомата.
    5. 50А в проекте потому, что запроектирована только 1 электроплита. бойлеры, пмм, стиралки и прочие нештяки в проект не включены.

    по третьему пункту глупость пишите.... о сопротивлении и перекосе)))))

  • turik Senior Member
    офлайн
    turik Senior Member

    879

    16 лет на сайте
    пользователь #208897

    Профиль
    Написать сообщение

    879
    # 16 марта 2017 18:52
    Vitaliy:

    turik:

    Смотрю до тебя тогу доходит

    ты язычок прикуси. 3Р автоматы предназначены для 3х фазного ввода, а не для деления одной фазы на 3 линии. для одной фазы макс 2Р автомат и точка. речь идет про вводной, если что...

    Трехполюсные автоматы предназначены, чтобы использовать 3 силовых полюса, а где какая фаза будет - дело каждого!

  • Def Senior Member
    офлайн
    Def Senior Member

    24092

    22 года на сайте
    пользователь #10137

    Профиль
    Написать сообщение

    24092
    # 16 марта 2017 20:09
    yurasan:

    poloalex, землю (защитный ноль) в квартиру ввел, и проводку закладываю с заземлением, но в щитке ничего не соединяю пока

    где то читал совет, что землю в розетках подключать нельзя, если она на другом конце никуда не идет. Ибо при пробое фаза на корпусе окажется не только на сломанном приборе, но и на всех остальных

    Стоит корова на мосту и сцыт в реку. Вот так и люди - рождаются и умирают
  • estebano Member
    офлайн
    estebano Member

    297

    15 лет на сайте
    пользователь #361388

    Профиль
    Написать сообщение

    297
    # 16 марта 2017 21:41

    Подскажите, какая средняя расценка сегодня на монтаж обыкновенной 5-ти рожковой люстры и розетки/выключателя в подразетник? Можно в л.с. расценку, дабы не было рекламы.

    Сообщение отправлять в л.с.
  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 17 марта 2017 06:47
    Vitaliy:

    на комнаты дифы В и рекомендую разделить свет и розетки.

    Такой момент, сейчас на каждой линии на автомате C16 висят по 2 комнаты и коридор, освещение и розетки, одна из розеток коридора используется под пылесос (самый мощный потребитель). Высока ли вероятность, что дифы с характеристикой B будет часто выбивать, если не тянуть отдельную линию в каждую комнату, а оставить все как есть?

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 17 марта 2017 07:40

    yurasan, не должно ничего выбивать. Какая там нагрузка в комнатах, комп и телик?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Rams123 Senior Member
    офлайн
    Rams123 Senior Member

    1313

    15 лет на сайте
    пользователь #253014

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 17 марта 2017 13:28

    Господа, подскажите название производителя

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 17 марта 2017 13:30

    Vitaliy,по сути да, для каждой комнаты ноут и телик, зарядки, лампа настольная. Может еще что то по мелочи.

  • Ярыч Member
    офлайн
    Ярыч Member

    225

    13 лет на сайте
    пользователь #600983

    Профиль
    Написать сообщение

    225
    # 17 марта 2017 15:30
    Rams123:

    Господа, подскажите название производителя

    ektm

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 17 марта 2017 15:47
    Ярыч:

    ektm

    белорусский китай?

  • Rams123 Senior Member
    офлайн
    Rams123 Senior Member

    1313

    15 лет на сайте
    пользователь #253014

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 17 марта 2017 16:09 Редактировалось Rams123, 1 раз.

    Похоже на то, видно придется заменить все...

    P.S. Еще вопрос, почему в квартирном щитке поставили на ввод автомат только на фазу? Такое допустимо?

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11870

    15 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11870
    # 17 марта 2017 16:52
    Rams123:

    P.S. Еще вопрос, почему в квартирном щитке поставили на ввод автомат только на фазу? Такое допустимо?

    а вы на сколько хотели? на десять?
    какая мощность на квартиру выделена?

  • Rams123 Senior Member
    офлайн
    Rams123 Senior Member

    1313

    15 лет на сайте
    пользователь #253014

    Профиль
    Написать сообщение

    1313
    # 17 марта 2017 17:08
    deres:

    какая мощность на квартиру выделена?

    По документам не скажу, надо смотреть, если верить вводному автомату на фото то 11кВт

    deres:

    а вы на сколько хотели? на десять?

    Таки думал что должно быть 2Р

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 17 марта 2017 18:25

    Rams123, допустимо. И шлак на фото я бы поменял

  • Alex-1981 Senior Member
    офлайн
    Alex-1981 Senior Member

    533

    12 лет на сайте
    пользователь #1014638

    Профиль
    Написать сообщение

    533
    # 18 марта 2017 16:55

    Доброго дня.Спецы кто в теме подскажите ценник на работы. 10 розеток +4 точечных светильника, на кухне провод надо протянуть от щитка через коридор по потолку, потом будет в коридоре натяжной.Штробиться только на кухне10 розеток и штроба для провода..Ответ в л.с.С предложениями за 300 у.е сделаем просьба не писать.

  • nv_cosmos Senior Member
    офлайн
    nv_cosmos Senior Member

    5760

    19 лет на сайте
    пользователь #84282

    Профиль
    Написать сообщение

    5760
    # 18 марта 2017 19:09
    Alex-1981:

    Доброго дня.Спецы кто в теме подскажите ценник на работы. 10 розеток +4 точечных светильника, на кухне провод надо протянуть от щитка через коридор по потолку, потом будет в коридоре натяжной.Штробиться только на кухне10 розеток и штроба для провода..Ответ в л.с.С предложениями за 300 у.е сделаем просьба не писать.

    давайте 200 сделаем

    onliner дно.
  • музчина Junior Member
    офлайн
    музчина Junior Member

    75

    10 лет на сайте
    пользователь #1856816

    Профиль
    Написать сообщение

    75
    # 18 марта 2017 21:05
    Alex-1981:

    Доброго дня.Спецы кто в теме подскажите ценник на работы. 10 розеток +4 точечных светильника, на кухне провод надо протянуть от щитка через коридор по потолку, потом будет в коридоре натяжной.Штробиться только на кухне10 розеток и штроба для провода..Ответ в л.с.С предложениями за 300 у.е сделаем просьба не писать.

    Расклад такой:
    В тучные годы одна точка 5 уе. У Вас 14 (правда непонятно что такое 4 точечных светильника, это нужно смотреть) точек - 70 уе по тучному ценнику, штроба (ценник по тучному 2 уе м.п.) на кухне в среднем 10 (зависит от места расположения розеток, кол-ва в блоке и т.д. нужно смотреть) метров Вам надо -- 20 уе; провод (точнее кабель) по потолку максимум 40 "тэшек" -- 10 уе итого 100 уе по тучным годам, реалии сегодня 60 уе, если стены ГС то на 10-15 уе дешевле.
    Далее материал "тэшки", алебастр, коробки 10 уе,
    накладные расходы 15 уе

    ИТОГО 100

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    15 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 18 марта 2017 22:51

    :rotate:

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26127

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26127
    # 18 марта 2017 23:32
    1856816:

    Расклад такой:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.