    Этот КРЫЖЫК, абы автоматы продать)))
    К стати у него много кто закупается...
    УЗО я понял, что лучше по 3 шт ставить, а варочную просто на диф отдельный сажать и всего деловделов

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • Maximusmas Senior Member
    офлайн
    Maximusmas Senior Member

    581

    18 лет на сайте
    пользователь #97225

    Профиль
    Написать сообщение

    581
    Макс Рыжий
  • vitamin-c Senior Member
    офлайн
    vitamin-c Senior Member

    2615

    16 лет на сайте
    пользователь #199928

    Профиль
    Написать сообщение

    2615
    # 15 марта 2017 17:17

    Maximusmas, хотите прикинуть экономию?))

    Быстро, недорого, качественно - выберите любые два пункта.
  • ScorpAL Senior Member
    офлайн
    ScorpAL Senior Member

    1357

    21 год на сайте
    пользователь #19109

    Профиль
    Написать сообщение

    1357
    # 15 марта 2017 17:34
    Maximusmas:

    А по моему вопросу никак?)

    А какая разница уже? Всё ведь уже сделано.

  • Maximusmas Senior Member
    офлайн
    Maximusmas Senior Member

    581

    18 лет на сайте
    пользователь #97225

    Профиль
    Написать сообщение

    581
    # 15 марта 2017 17:44

    да интереса ради...

    Макс Рыжий
  • garrybumer Junior Member
    офлайн
    garrybumer Junior Member

    96

    12 лет на сайте
    пользователь #887617

    Профиль
    Написать сообщение

    96
    # 15 марта 2017 19:42
    Maximusmas:

    да интереса ради...

    кабель какого сечения у Вас подходит к автомату 63А ?

  • Gosuman Junior Member
    офлайн
    Gosuman Junior Member

    81

    17 лет на сайте
    пользователь #150888

    Профиль
    Написать сообщение

    81
    # 15 марта 2017 19:48
    Maximusmas:

    А по моему вопросу никак?)

    сотка баксау, и усё будзе гатова!))

  • Maximusmas Senior Member
    офлайн
    Maximusmas Senior Member

    581

    18 лет на сайте
    пользователь #97225

    Профиль
    Написать сообщение

    581
    # 15 марта 2017 19:50
    garrybumer:

    Maximusmas:

    да интереса ради...

    кабель какого сечения у Вас подходит к автомату 63А ?

    от счетчика до моего АВ на 63А не в курсе, т.к. это территория штатного электрика,
    далее от этого АВ на 63А в подъездном щите до ВН на 63А в квартирном щите я проложил 3х10мм2

    Макс Рыжий
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 15 марта 2017 22:54
    Maximusmas:

    да интереса ради...

    Переживаете не кинули ли лишнего, по деньгам......, не заморачивайтесь, на здоровье это плохо отражается ))).

  • Maximusmas Senior Member
    офлайн
    Maximusmas Senior Member

    581

    18 лет на сайте
    пользователь #97225

    Профиль
    Написать сообщение

    581
    # 15 марта 2017 23:03

    вроде же писал, что самостоятельно делал.
    пару человек ответили в личку, в принципе я понял сколько это стоит.

    Макс Рыжий
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 16 марта 2017 00:06 Редактировалось Vitaliy, 3 раз(а).
    turik:

    "зачем трехполюсной, если линия однофазная?" Что разбить всю нагрузку одной фазы на три одтельных линии, чтобы их отдельно защитить потом.
    "ВН для того, чтобы модно было из квартирного щитка обесточить все" - автоматом тоже можно все обесчточить + еще и защитить.
    "номинал до 40а понизил... Плиту на кухне видишь? А это уже 7квт. Плюс там же пмм и духовка..." - слышишь, умник, то есть по первоначальному проекту там весь шкаф висел на одном полюсе 50А - и это не проблема, а я разбил все на 3 полюса по 40А, итого 120А и уже там проблемы будут?
    Да и вообще, это я так прикинул, посыл был в другом, и если тебе этого не понять лучше пиши в другом месте

    1. вводной автомат менять нельзя. это нарушение проекта
    2. счетчик держит до 100А
    3. 1 фазу раскидывать на 3х полюсной автомат нельзя. при разности сопротивлений по каждой лини будут перекосы по току. по итогу будет выбивать всю квартиру.
    4. такие схемы придумывают и реализовывают только рукожопы, нормальные пацаны повышают номинал вводного автомата.
    5. 50А в проекте потому, что запроектирована только 1 электроплита. бойлеры, пмм, стиралки и прочие нештяки в проект не включены.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 16 марта 2017 00:38 Редактировалось yurasan, 1 раз.

    Товарищи, раз пошла такая пьянка... как раз решил продолжать ремонт, и заодно привести в порядок щиток в квартире. Раньше было три линии алюминия, 2*16А на комнаты, 1*40 на плиту. Сейчас на площадке только вводной автомат и счетчик, ввод в квартиру медь 10кв, но разводка в квартире меняется по ходу ремонта комнат. Заземления нет. Примерно набросал план, может есть какие то критические замечания? Заранее благодарен.

    Пока второй кондиционер только в проекте и не факт что появится, но есть мысль сразу поставить УЗО 63А тип А + автоматы C16, вместо двух дифов.
    Не уверен, стоит ли занижать ввод автоматом 50А. Но тогда УЗО надо как то защищать.
    УЗО 63А, автоматы 16А, диф 40А в наличии, остальное в процессе закупки.
    Естественно никто не собирается включать все это одновременно, и ради тестов в том числе.
    Если место в щитке останется, то добавил был реле напряжения вместо POP 270
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1661

    20 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1661
    # 16 марта 2017 02:23

    Если бойлеры и кондиционер уже есть - читайте их инструкции
    У многих бойлеров стоит своя защита на утечку, дублировать нет смысла
    На кондиционеры также узо не рекомендуется ставить - тоже надо смотреть паспорт там как правило это написано.

    Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд

    Если стиралка будет работать вместе с бойлером есть шанс сработки 16А
    Свет лучше разделить с силовыми линиями

    И даже если в доме на данный момент не заземления, я бы в квартиру его ввел и все разводил с землей, после как ремонта как привило в этажные щиты его заводят.

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 16 марта 2017 02:52 Редактировалось yurasan, 1 раз.

    poloalex, землю (защитный ноль) в квартиру ввел, и проводку закладываю с заземлением, но в щитке ничего не соединяю пока.
    стиралку вместе с бойлером включать не будем, да и по другому там уже не переделаешь, санузел уже отремонтирован.
    по бойлерам надо смотреть, на мелком точно есть коробка на шнуре, на большом если только внутри что то. Кондиционер тоже надо смотреть инструкцию.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 16 марта 2017 08:55

    yurasan, eaton abb moeller hager... автоматы где то воровали?)
    270 я бы в квартире ставил.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 16 марта 2017 10:02 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    yurasan, за ковыряние до счетчика дадут по шапке. РОР270 ставь после счетчика. дифы на кондюки имеет смысл только в том случае, если дренаж из них приходит в канализацию. на комнаты дифы В и рекомендую разделить свет и розетки.
    и мне не совсем понятно зачем на кухне блок роз. 1 не отключаемый, если есть еще отдельно на холодильник? может этот блок в коридор к сигналке. ну и как по мне, так все эти отдельные не отключаемые линии баловство.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • курчавый Senior Member
    офлайн
    курчавый Senior Member

    26133

    15 лет на сайте
    пользователь #253561

    Профиль
    Написать сообщение

    26133
    # 16 марта 2017 10:24
    Vitaliy:

    ну и как по мне, так все эти отдельные не отключаемые линии баловство.

    :100500:
    При денном стечении обстоятельств. :o Эта тема актуальна на газовое оборудование в коттеджах.Ставится бесперебойник с акумами на газкотёл.При нормальных(не дешёвых) акумах 1-3-6 штук цена соответствует,ну стоимости самой кухни в квартире. :shuffle:

    В принципе,иероглиф,может и не пить.Но у него нет такого принципа.
  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    528

    11 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    528
    # 16 марта 2017 11:29

    yurasan, POP 270, такая шляпа, я бы его не ставил......, а эти пять дифов, которые в низу, лучше кинуть на с/у и кухню

  • turik Senior Member
    офлайн
    turik Senior Member

    879

    16 лет на сайте
    пользователь #208897

    Профиль
    Написать сообщение

    879
    # 16 марта 2017 12:10
    Vitaliy:

    1. вводной автомат менять нельзя. это нарушение проекта
    2. счетчик держит до 100А
    3. 1 фазу раскидывать на 3х полюсной автомат нельзя. при разности сопротивлений по каждой лини будут перекосы по току. по итогу будет выбивать всю квартиру.
    4. такие схемы придумывают и реализовывают только рукожопы, нормальные пацаны повышают номинал вводного автомата.
    5. 50А в проекте потому, что запроектирована только 1 электроплита. бойлеры, пмм, стиралки и прочие нештяки в проект не включены.

    Ни от каких перекосов ничего выбивать не будет! Только по перегрузке полюса, но там нагрузка уже распределена по группам однополюсных автоматов!

    Смотрю до тебя тогу доходит, я лишь предложил возможную схему с минимальным количеством защитной аппаратуры. Так можно сделать и все будет работать, проект и согласование это совсем другая песня.

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 16 марта 2017 12:28

    По поводу РОР 270 все же повременю пока, может лучше реле, если места хватит.
    Отдельная линия на холодильник в принципе тоже легко переносится за автомат 50А. Дикой надобности в ней нет, при желании можно пощелкать все ненужное в щитке. Не так часто в этом есть надобность в принципе.

    Vitaliy:

    и мне не совсем понятно зачем на кухне блок роз. 1 не отключаемый, если есть еще отдельно на холодильник?

    предполагалось, что это одна линия, сверху на фартуке 2 розетки для мелкой техники, за шкафом одна розетка для холодильника. жаба душит оставлять целую линию для такого маломощного агрегата.
    По поводу разделения света и розеток думаю, но пока мешает тот факт, что всю проводку по квартире к жилым комнатам я перетянул в старых каналах между плитами, по сути из штробления останется только перенос розеток пониже или добавление точки возле существующей. Где то уже добавил в эти каналы +1 кабель на отдельные линии (сан узел, например), т.е. еще и линии на освещение я в эту трубу не впихну физически, да и запрещено столько укладывать. Поэтому свет тогда нужно вести отдельно, потолков натяжных/подвесных на пути этой трассы нет, надо думать, куда спрятать эту проводку. Пока думаю как реализовать, иначе останется как есть, только на освещение заложу хороший гостовский 1,5мм2.
    PaulBP, все нажито честным трудом :)