kitnamore, конденсат на чем образовывался?
msth,
на всем, разумеется, в его случае - на радиаторах.
Я, тнщикам, уже говорил, что существует такой параметр как влажность и он очень важен в данном случае.
Вот его видео:
При этом у меня при работе моей системы с установкой, которая не имеет байпаса в самые жаркие дни воздух охлаждался до +22. Это примерно 5.6квт охлаждения на 660 кубов (столько вылетает после фильтра).
Датичк температуры входящего воздуха стоит внутри установки
Вот, уже +23... Вода в земле видимо уже +14...
Температура воды - это температура на насосной группе после охладителя. Датчик температуры подачи механический, на автоматику не заведен.
kitnamore, я для охлаждения фэны использовать буду, поэтому конденсат отводится будет, полом не думал на этом объекте охлаждать.
msth,
фэны это хорошо, но для глухих. На модели опельвектора указано при макс. скорости 50Дб...Вероятно есть более тихие, но как по мне это ад. Я за кондишки. Даже жена, которая всегда говорила, что ее продует, в прошлом и этом году очень за кондиционеры. Не знаю сколько они жрут, общий расход э\э если и возрос, то я этого не заметил.
У фэна 3 скорости возможно на 1-ой и 2-ой не будет превышать звуковой порог некомфортного восприятия и мощности хватит ночью, днем можно и на 3-ей поработать, если пекло.
msth,
удивительно, но факт - у тнщиков у всех поголовно плохой слух или его полное отсутствие.
У меня кондишки мицу и фуджитсу, у мицу 19дб на мин. скорости. Это слышно даже ночью, терпимо. У детей в двух комнатах стоят фуджики, мин. уровень шума 20дб - слышно намного сильнее, благо детям плевать на такие ньюансы. 50Дб - это замеренный мною лично уровень работы заведенного 5тилитрового бензинового v8 на холостых. Что днем, что ночью это ад.
Лично мы перед сном отключаем кондишки полностью, предварительно охладив помещение до 20-21 на автомате. Это сейчас. Утром там уже 22-24, зависит от уличной.
Правда это лето необычно жаркое, скорее исключение. Лет 5 назад кондишку включали несколько раз за год и то ненадолго. И это надо учитывать, используя фанкойл.
И его точно нельзя нормально использовать как озвучивал балабол - включать ровно перед сном и за 5 минут охлаждать или нагревать помещение .
Други!
Кто может дать информации о стоимости установки теплового насоса земля-вода "под ключ" для дома площадью 130м2?
По возможности опишите "схему" или дайте ссылку, спасибо.
бетховен:Други!
Кто может дать информации о стоимости установки теплового насоса земля-вода "под ключ" для дома площадью 130м2?
По возможности опишите "схему" или дайте ссылку, спасибо.
Ой думаю тут все сложно. Вы планируете перелив или зонды? Или горизонтальный коллектор?
DIMEX:Вы планируете перелив или зонды?
Планирую геозонд, участок с сложным рельефом, дешевле буриться будет.
бетховен:DIMEX:Вы планируете перелив или зонды?
Планирую геозонд, участок с сложным рельефом, дешевле буриться будет.
На какой глубине водонос?
DIMEX:На какой глубине водонос?
Сложный вопрос, участок приобрел недавно, знаю, что скважина под воду (наследство от пред собственника) стоит глубиной 60 метров. Ревизию скважины еще не делал...
перепад высот до 10 метров (может и больше)
от пятна застройки. пятно застройки возвышается на 2 метра от дороги) короче красиво, но сложно.
площадь дома планирую в 130м2, одноэтажный, внешний контур бетон, крыша плоская, расчетное сопротивление 4. окна не рассчитывал, проекта ещё нет.
По бурению то проблем не будет, даже при таком перепаде. Весной будем делать пробный объект наклонным кластерным бурением из одной точки, даже при большом уклоне участка бурение будет проще, чем традиционным способом. Когда будете делать фундамент, в котельной сделайте 2 гильзы (футляра) д 100, разнесенные на 50 см для труб грунтового коллектора.
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50769 |
17 лет на сайте Город:
|
msth:Весной будем делать пробный объект наклонным кластерным бурением из одной точки, даже при большом уклоне участка бурение будет проще, чем традиционным способом
кстати да, летом наблюдал как бурят куда хош
сейчас вроде и цена не космос и быстро
msth:Весной будем делать пробный объект
msth, Весной 2019 так и не опробовали? или это другой объект?
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
50769 |
17 лет на сайте Город:
|
летом видел как бурят в сторону 200м, примерно в 2м от поверхности
при том в лесу, под деревьями и через болото
оптику бурили и трубу 60ку протягивали
трактора не могли по болоту и лесу ехать - буровиками за день влупили
отсюда вывод - нахер те водоносные слои, если можно и на 2-3м верховыми пользоваться
цену вот не спросил
бетховен:Други!
Кто может дать информации о стоимости установки теплового насоса земля-вода "под ключ" для дома площадью 130м2?
По возможности опишите "схему" или дайте ссылку, спасибо.
Можно предложить, опыт в этом деле есть, но по дому нужна подробная информация.
AMDima, в 19-м бурили обычным способом, собирали в коллектор
opelvector, Дима, ты про прокол говоришь (ГНБ), но дорого это получается, да и участки у всех обычно не гектарные, а на участке 20х30 проколом в соседский огород лезть или в колхозное поле чревато. Так что оно бы хорошо, да не получается.