gnomiss:mr.oddball:gnomiss, а при плотно закрытых окнах, дверях и тд какова ситуация на первом и втором стояке? Проверьте. Ответ "одинаково" будет странным. План квартиры и дома, высотность, заселенность подвала желательны для понимания ситуации
живем на первом, в доме 18 этажей. Вот, например, сегодня утром при тех же условиях (открытые окна) вентиляция работала, вечером вчера и вообще по вечерам преимущественно не работает. в подвале никого нет вроде .
Непонятно, почему иногда вентиляция работает, а иногда нет, а посторонние запахи в квартире гораздо больше по времени, чем их отсутствие, ведь по правилам наверное вентиляция должна работать всегда в одном направлении (выдувать), а не как ей вздумается, от чего это может зависеть?
Мое мнение для Вашего случая:
- В ветнстояке санузла поставить бесшумный (малошумящий вентилятор) непрерывного действия мощностью 5-7 Вт. Обязательно с хорошим обратным клапаном, который открывается только под напором воздуха от вентилятора, а в закрытом состоянии надежно герметизирует канал. То есть речь не о шторках из слюды или пластиковом качающемся. Что-то более качественное.
- В вентстояке кухни сделать то же самое под воздуховодом вытяжки. Или обойтись только вытяжкой. Тогда желательно найти почти бесшумную на первой скорости, чтобы можно было использовать при необходимости для принудительной вентиляции кухни без напряжения для слуха.
- Не полениться и сделать блокировку включения вентиляторов, когда включена кухонная вытяжка. Чтобы каналы вентиляторов были надежно закрыты. Потому что чаще всего пропускной способности микровентиляции не хватит для притока воздуха при работе вытяжки и будет тянуть из вентстояков.
Или сделать приточную вентиляцию. Заодно будете со свежим воздухом без уличного шума и пыли.