    Ul-r:

    -SAPPER-, Hager AD920J- это не диф, а дифавтомат

    а в чем разница - кроме сокращения?))

    Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд

    -SAPPER-:

    Здравствуйте! Подскажите какой Диф.(на УЗО+автомат места в щитке нет) поставить на стиралку(+ещё одна розетка для фена например) Eaton PFL7-20/1N/B/003 или Hager AD920J 1P+N 6kA B-20A 30мА А-тип или другой какой хороший предложите ? Квартира в панельном доме, отдельная линия будет проложена кабелем ВВГнг 3х2.5

    у еще можно что ни будь от ABB или Legrand DX3 - но самый бюджетный будет Eaton, тип А - супер но на стиралку и фен думаю он особо не нужен

    Добавлено спустя 1 минута 49 секунд

    Если выберите Hager смотрите ADA920D - тот код который вы написали это старая линейка

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 7 февраля 2017 08:38 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.
    poloalex:

    Стандартно связка + УЗО - это 3 места))

    ага, устал за день, затупил :)

    poloalex:

    1-местные дифы - я так понимаю электронные

    нет, не электронные. вот как он выглядит
    https://iteam.by/assets/files/Products/154_TD.pdf

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1663

    20 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1663
    # 7 февраля 2017 11:33 Редактировалось poloalex, 2 раз(а).

    Его бы в разборе увидеть - очень интересно как они туда все впихнули - в обычном автомате места не особо много остается - что то же они точно урезали

  • ScorpAL Senior Member
    офлайн
    ScorpAL Senior Member

    1357

    22 года на сайте
    пользователь #19109

    Профиль
    Написать сообщение

    1357
    # 7 февраля 2017 12:34
    filius:

    Есть ли в Минске розничный магазин, где можно купить кабель-канал с подобными переходниками? В гугле только по безналу нашел, а в гиперах не видел углов.

    Или может на рынке в Уручье есть?

    http://kopos.by/
    ул. Кропоткина 91 , офис 1

    За нал там можно.

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4647

    14 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4647
    # 7 февраля 2017 17:55

    Vitaliy, ставил какойто похожий ноунейм. Или я сильный или винты контакта на заводе из воска делают.

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 7 февраля 2017 18:06 Редактировалось Vitaliy, 1 раз.

    PaulBP, так то не ноунейм, в словении делают.

    poloalex:

    Его бы в разборе увидеть

    25 долларов у нас стоит. дороговато для ковыряния. а мертвые не попадались.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • tankard Senior Member
    офлайн
    tankard Senior Member

    586

    22 года на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    586
    # 7 февраля 2017 18:10 Редактировалось tankard, 1 раз.
    poloalex:

    самый бюджетный будет Eaton, тип А - супер но на стиралку и фен думаю он особо не нужен

    На стиралку как раз тип А и нужен :znaika:
    Если отдельная линия, то лучше 10мА, правда тут смотря что во вторую розетку включать

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • -SAPPER- Neophyte Poster
    офлайн
    -SAPPER- Neophyte Poster

    2

    9 лет на сайте
    пользователь #2138006

    Профиль
    Написать сообщение

    2
    # 7 февраля 2017 20:15
    Ul-r:

    -SAPPER-, Hager AD920J- это не диф, а дифавтомат

    НЕТ это АВДТ :D

  • Mikle_King Senior Member
    офлайн
    Mikle_King Senior Member

    697

    20 лет на сайте
    пользователь #49682

    Профиль
    Написать сообщение

    697
    # 7 февраля 2017 20:19

    И шо, это другая серия с отключающей способностью 10кА, я речь вел про то, что на исходной картинке :tongue:

    Добавлено спустя 1 минута 7 секунд

    poloalex:

    Не верный итого))

    Обоснуй...те :znaika:

    ...
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 8 февраля 2017 10:24
    tankard:

    На стиралку как раз тип А и нужен

    да ладно :) а не задолбает потом бегать включать его?

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • Ntigra Senior Member
    офлайн
    Ntigra Senior Member

    1603

    13 лет на сайте
    пользователь #708398

    Профиль
    Написать сообщение

    1603
    # 8 февраля 2017 11:59 Редактировалось Ntigra, 1 раз.

    Добрый день.
    Такой вопрос: вскрыл я намедни стояк с канализацией, а там идет металлическая шина и провод который идет из потолка и просто намотан на трубу полотенцесушителся (труба ППР). Подозреваю что это система "заземления".

    Собственно вопрос: нужно ли с этим проводом что то делать или так и оставить?
    Стояк был зашит наглухо, т.е. наверное предполагалось что жильцы туда влазить и что то переделывать не будут. Но я вот влез :)

    П.С. Дом - новостройка. В щитке все провода заземления выведены на корпус щитка.

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 8 февраля 2017 12:04 Редактировалось Heretik, 1 раз.

    Ntigra, видимо провод для системы ДСУП - он подключается к мет. корпусу полотенцесушителя. По идее у стояка делают коробку с шиной СУП и провод обычно идет к ней , проверьте. К этой же шине подключают РЕ розеток которые стоят в ванной, мет. части ванной, умывальников. Проверьте подключен ли данный провод к шинке РЕ в щитке, если да - подключите к мет. корпусу полотенцесушителя

  • Ntigra Senior Member
    офлайн
    Ntigra Senior Member

    1603

    13 лет на сайте
    пользователь #708398

    Профиль
    Написать сообщение

    1603
    # 8 февраля 2017 12:34 Редактировалось Ntigra, 1 раз.

    Heretik, в ванной в стояке никакой коробки нету, от пола до потолка идет плоская металлическая шина (подозреваю что она идет сквозь все этажи) и из потолка точит кусок провода. Больше ничего нету.
    Если честно я не уверен что данный провод подключен к щитку, т.к. в щите все провода РЕ желто-зеленые, а этот белый и большего сечения. Хотя проверить надо бы.
    Подключить его к ПС на данном этапе уже очень сложно, да и как это сделать если разводка сделана трубами ппр, из стены будет торчать провод примотанный к корпусу ПС? Никогда в жизни такой "красоты" не видел.

    А что будет если его вообще не трогать и оставить как было? Ведь стояк был зашит наглухо, там нет никаких кранов и подключений. И если бы я не взломал стену, то я даже и не подозревал бы о существовании этой шины с проводом. Большинство соседей, насколько я знаю, данный стояк не вскрывали и знать не знают о каких то там проводах внутри...

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    17 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 8 февраля 2017 14:58
    Ntigra:

    Если честно я не уверен что данный провод подключен к щитку, т.к. в щите все провода РЕ желто-зеленые, а этот белый

    первая мысль у меня была такая же.

    Ntigra:

    от пола до потолка идет плоская металлическая шина

    но эта шина может где то в доме объединяться с PE

    попробуйте мультиметром измерить вольты между фазой и проводом на этой шине.
    если это PE то должно быть столько же сколько в розетке между фазой и PE

  • tankard Senior Member
    офлайн
    tankard Senior Member

    586

    22 года на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    586
    # 8 февраля 2017 16:49
    Vitaliy:

    tankard:

    На стиралку как раз тип А и нужен

    да ладно :) а не задолбает потом бегать включать его?

    Вы вообще в курсе, что такое тип А для УЗО?

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 8 февраля 2017 22:22

    tankard, вообще в курсе. потому и спрашиваю, не задолбает бегать включать? а тем более при параметрах 10мА

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.
  • tankard Senior Member
    офлайн
    tankard Senior Member

    586

    22 года на сайте
    пользователь #19420

    Профиль
    Написать сообщение

    586
    # 8 февраля 2017 23:35
    Vitaliy:

    tankard, вообще в курсе. потому и спрашиваю, не задолбает бегать включать? а тем более при параметрах 10мА

    Почитайте на досуге мануалы к стиралкам / ПММ Бош или Сименс

    ... and may freedom follow in your footsteps...
  • sergej-123 Senior Member
    офлайн
    sergej-123 Senior Member

    6193

    16 лет на сайте
    пользователь #252000

    Профиль
    Написать сообщение

    6193
    # 9 февраля 2017 07:07

    Ntigra, ну так эту шину никто в ваш щиток и не заводил скорее всего. Это для заземления ванны.

    Будем жить плохо, но недолго
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1663

    20 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1663
    # 9 февраля 2017 09:36
    Mikle King:

    И шо, это другая серия с отключающей способностью 10кА, я речь вел про то, что на исходной картинке :tongue:

    Добавлено спустя 1 минута 7 секунд

    poloalex:

    Не верный итого))

    Обоснуй...те :znaika:

    Как уже писали выше и выкладывали фото - линейки гораздо шире чем 4,5 kA из за этого и вывод не верный.

    Добавлено спустя 1 минута 59 секунд

    tankard:

    Vitaliy:

    tankard, вообще в курсе. потому и спрашиваю, не задолбает бегать включать? а тем более при параметрах 10мА

    Почитайте на досуге мануалы к стиралкам / ПММ Бош или Сименс

    Ну скажем так тип А нужно ставить везде - но на данный момент хорошо что люди хоть начали ставить брендовых вещи а не шлак. Со временем дойдут и до типа А. Года два назад про тип А - 80% спецов не в курсе было)))

    Добавлено спустя 1 минута 17 секунд

    Vitaliy:

    tankard, вообще в курсе. потому и спрашиваю, не задолбает бегать включать? а тем более при параметрах 10мА

    Думаю все будет хорошо, у меня стоят все тип А и на стиралку 10mA - ложных еще не было.

    Добавлено спустя 1 минута 51 секунда

    Ntigra:

    П.С. Дом - новостройка. В щитке все провода заземления выведены на корпус щитка.

    блин где застройщики находят такую исклюзивную автоматику))

  • Vitaliy Senior Member
    офлайн
    Vitaliy Senior Member

    13449

    24 года на сайте
    пользователь #1695

    Профиль
    Написать сообщение

    13449
    # 9 февраля 2017 12:54
    tankard:

    Почитайте на досуге мануалы к стиралкам / ПММ Бош или Сименс

    давайте электрику делать по мануалам к стиралкам :)

    poloalex:

    Думаю все будет хорошо, у меня стоят все тип А и на стиралку 10mA - ложных еще не было.

    есть много влияющих факторов. один из них это отдельная линия до стиралки. тут я соглашусь, можно ставить тип А, (но я все равно за АС) но выше чел указывал, что стиралка и фен. т.е. линия уже не отдельная, а вместо фена может быть подключено все что угодно.
    дальше... что мы знаем про существующую проводку? ни-че-го! мы знаем только что дом панельный. т.е. проводка может быть как новая, так и 30ти летняя. я к тому, что в щитке есть достаточно большая вероятность наводки с соседних проводов. при таком раскладе может быть частое срабатывание по 10мА.
    ну и опять же, я видел что по нормам монтируют немцы (привет мануалу стирки и ппм boсsh). для стиралки, ппм, холодильника ВСЕГДА отдельная линия и диф АС 30мА. даже в отдельностоящих домах, а не в многоэтажках. НО! опять же по их нормам замена всей автоматики раз в пять лет не зависимо от того, сколько раз она срабатывала.

    Когда не додумывают головой, докладывают из кармана.