Ответить
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 8 июля 2014 16:33
    darinad:

    Slava23, а как вы тогда посоветуете переделать вентиляцию в ванной?

    Вариант 1 - Оставляете как есть и делаете дверь в туалет герметичной, а ванную - со щелью внизу или с переточной решеткой. Все как и планировали проектировщики.
    Вариант 2 - Ставите в туалете канальный вентилятор: он посредством воздуховодов забирает воздух из 3х помещений (туалет, ванная, кухня) и выбрасывает в вентканал в туалете. Из плюсов кроме отсутствия прямого сообщения между туалетом и ванной еще и наличие общеобменной вентиляции кухни.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1153477

    Профиль

    0
    # 8 июля 2014 17:23

    Slava23, а можете, если не трудно, вариант 2 схематично на моем плане набросать?

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 8 июля 2014 19:13

    darinad, при потолках 2,7м все, кроме вентилятора и шумоглушителя, без проблем прячется за натяжкой. При потолках 2,55 сложнее, но решаемо.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1153477

    Профиль

    0
    # 8 июля 2014 20:16

    У нас потолки высотой 1,62 см. Большое спасибо за схему, буду разбираться.

  • StatVent Member
    офлайн
    StatVent Member

    476

    13 лет на сайте
    пользователь #759702

    Профиль
    Написать сообщение

    476
    # 8 июля 2014 22:34

    У нас потолки высотой 1,62 см.

    darinad, :o Да ладно! Эт вы что ж там буквой ЗЮ ходите? :)

    Человека легче обмануть, чем убедить его, что он обманут. ©
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1153477

    Профиль

    0
    # 8 июля 2014 23:03
    StatVent:

    У нас потолки высотой 1,62 см.

    darinad, :o Да ладно! Эт вы что ж там буквой ЗЮ ходите? :)

    )))) 2,62 см, конечно))))

    Добавлено спустя 6 минут 38 секунд

    Slava23, у нас вытяжка планируется примерно на том месте, которое у вас обозначено цифрой 3. В этом случае где лучше разместить диффузор в кухне? Можно ли его сместить правее воздуховода к вытяжке?

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 9 июля 2014 09:48
    darinad:

    Slava23, у нас вытяжка планируется примерно на том месте, которое у вас обозначено цифрой 3. В этом случае где лучше разместить диффузор в кухне? Можно ли его сместить правее воздуховода к вытяжке?

    Поскольку перехлест воздуховодов недопустим, то все ветки воздуховодов смещаются правее, а диффузор на кухне с помощью отвода можно притянуть в любое понравившееся Вам место.

  • Евгений.В. MPx Team
    офлайн
    Евгений.В. MPx Team

    21739

    21 год на сайте
    пользователь #32664

    Профиль
    Написать сообщение

    21739
    # 9 июля 2014 12:26

    Нашел еще интересную систему все в одном от Daikin - приточка, кондишен, увлажнитель, очитститель в одном устройстве серия FTXR Офигенное устройство и если посчитать цены на отдельные устройства выполняющие эти функции, то и ценник кажется вполне оправданным. Но я такое не поятну (
    По Mitsubishi VL-100E уточнил у пользователей росийских позвонил в магазины консультантантам, к сожалению устройство больше ориентировано на офисное использование, шумноват. И его не желательно использовать с увлажнителем, т.к. там бумажный влагообменник, а цеолитовые камни как в Daikin.

    Убедительная просьба по всем вопросам только звонить
  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5307

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5307
    # 9 июля 2014 14:07
    darinad:

    Slava23:

    Мне кажется, что Вы хотите влезть в чужой вентканал.

    Почему чужой? У нас две вентшахты. В одну выход их кухни, в другую - выход из туалета. Чужого нам не надо)))

    Это канал туалета этажом ниже. Так что при неблагоприятных условиях будете в курсе ....

    Не умеешь петь - не пей!
  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1153477

    Профиль

    0
    # 9 июля 2014 14:16
    mr.oddball:

    darinad:

    Slava23:

    Мне кажется, что Вы хотите влезть в чужой вентканал.

    Почему чужой? У нас две вентшахты. В одну выход их кухни, в другую - выход из туалета. Чужого нам не надо)))

    Это канал туалета этажом ниже. Так что при неблагоприятных условиях будете в курсе ....

    Уже не будем))) Спасены от этой участи. Вот что значит вовремя на форум обратиться!

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 9 июля 2014 14:56
    Nosferatos:

    Нашел еще интересную систему все в одном от Daikin - приточка, кондишен, увлажнитель, очитститель в одном устройстве серия FTXR Офигенное устройство и если посчитать цены на отдельные устройства выполняющие эти функции, то и ценник кажется вполне оправданным. Но я такое не поятну (

    Ururu/sarara - технология, бесспорно, отличная, но, к сожалению, как устройство "все-в-одном" имеет свои ограничения. Как следствие этих ограничений: приток недостаточный и увлажнение при отрицательных температурах (когда оно и нужно) тоже недостаточное.
    Идеальное место его применения в нашем климате - спальня одинокого программиста-фрилансера, живущего с ноября по март на Гоа.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5307

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5307
    # 9 июля 2014 15:09
    Slava23:

    darinad, при потолках 2,7м все, кроме вентилятора и шумоглушителя, без проблем прячется за натяжкой. При потолках 2,55 сложнее, но решаемо.

    В этой схеме есть проблемная точка - вентилятор, который имеет тенденцию обрастать пылью чаще, чем происходит замена натяжных потолков.
    Надо думать о доступе к вентилятору. Может быть через водопроводный/канализационный шкаф.
    И правильно подобрать диффузоры, чтобы тянуло со всех трех, а не с ближнего. ИМХО
    Не забывать о притоке воздуха в квартиру. Чтобы не тянуло из вентстояков при работе кухонной вытяжки или вентилятора. Частично, но не полностью, проблему решают обратные клапаны.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 9 июля 2014 18:20

    mr.oddball,

    mr.oddball:

    В этой схеме есть проблемная точка - вентилятор, который имеет тенденцию обрастать пылью чаще, чем происходит замена натяжных потолков.

    Это не проблема, это маленькие расходы. К любому оборудованию должен быть доступ для обслуживания, ремонта, замены. Это аксиома.

    mr.oddball:

    И правильно подобрать диффузоры, чтобы тянуло со всех трех, а не с ближнего.

    В первую очередь надо правильно подобрать сечения воздуховодов.

  • mr.oddball Senior Member
    офлайн
    mr.oddball Senior Member

    5307

    12 лет на сайте
    пользователь #908890

    Профиль
    Написать сообщение

    5307
    # 9 июля 2014 19:07
    Slava23:

    mr.oddball,

    mr.oddball:

    В этой схеме есть проблемная точка - вентилятор, который имеет тенденцию обрастать пылью чаще, чем происходит замена натяжных потолков.

    Это не проблема, это маленькие расходы. К любому оборудованию должен быть доступ для обслуживания, ремонта, замены. Это аксиома.

    Эта аксиома для специалистов может оказаться для хозяина новостью в самый неподходящий момент. Да и решение вопроса люком в потолке не каждый хозяин захочет. Поэтому я и написал об этом на всякий случай.

    Не умеешь петь - не пей!
  • Евгений.В. MPx Team
    офлайн
    Евгений.В. MPx Team

    21739

    21 год на сайте
    пользователь #32664

    Профиль
    Написать сообщение

    21739
    # 10 июля 2014 01:07
    Slava23:

    Nosferatos:

    Нашел еще интересную систему все в одном от Daikin - приточка, кондишен, увлажнитель, очитститель в одном устройстве серия FTXR Офигенное устройство и если посчитать цены на отдельные устройства выполняющие эти функции, то и ценник кажется вполне оправданным. Но я такое не поятну (

    Ururu/sarara - технология, бесспорно, отличная, но, к сожалению, как устройство "все-в-одном" имеет свои ограничения. Как следствие этих ограничений: приток недостаточный и увлажнение при отрицательных температурах (когда оно и нужно) тоже недостаточное.
    Идеальное место его применения в нашем климате - спальня одинокого программиста-фрилансера, живущего с ноября по март на Гоа.

    А есть опыт установки сей приблуды? Просто отзывов реальных пользователей по ней практически нет. (

    Убедительная просьба по всем вопросам только звонить
  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 10 июля 2014 11:10
    Nosferatos:

    А есть опыт установки сей приблуды? Просто отзывов реальных пользователей по ней практически нет. (

    Нет. Видел уже установленный, "понравился" воздуховод - гофрированный шланг диаметром прохода около 30 мм. Если в него всовывать 30 кубов, скорость воздуха получается около 10 м/с. Про увлажнение я читал чей-то отзыв, пользователь говорил, что зимой оно отсутствует (или незначительное).
    Попробуем сами порассуждать: допустим зимой в наружном блоке все работает так, как и запланировано (влага отбирается из воздуха, оседает на плоском пористом барабане, приточный воздух, проходя через барабан вбирает в себя влагу). Далее холодный увлажненный воздух пошел по воздуховоду к внутреннему блоку, там он подогрелся и ... ВСЕ. Достаем из кладовки увлажнитель.

  • Евгений.В. MPx Team
    офлайн
    Евгений.В. MPx Team

    21739

    21 год на сайте
    пользователь #32664

    Профиль
    Написать сообщение

    21739
    # 11 июля 2014 13:24

    Slava23, про увлажнение согласен, зимой увлажнитель все равно будет нужен, но в отличии от обычной приточки влага не будет уходить так быстро и увлажнитель не будет вечно работать на максимуме. В целом картина ясна, если бы не цена то устройство вполне интересное, а так (

    Убедительная просьба по всем вопросам только звонить
  • kikis Senior Member
    офлайн
    kikis Senior Member

    1216

    18 лет на сайте
    пользователь #98774

    Профиль
    Написать сообщение

    1216
    # 12 июля 2014 11:38

    люди, вычитал в инете что если ставишь натяжной потолок (особенно в ванне, где много влаги) то нужно предусматривать вентиляцию пространства между натяжным потолком и ЖБ плитой, иначе грибок/плесень заведутся.
    но как это сделать на практике????

    Везение - результат кропотливого труда!
  • Loner_х Senior Member
    офлайн
    Loner_х Senior Member

    553

    15 лет на сайте
    пользователь #356740

    Профиль
    Написать сообщение

    553
    # 12 июля 2014 13:36 Редактировалось Loner_х, 2 раз(а).

    Добрый день всем! Подскажите, православные, как лучше устроить приточно-вытяжную вентиляцию в двухэтажном доме, при условии что на втором этаже ни стены ни потолок/крышу под вентканалы/шахты использовать нельзя? Имеется только вытяжка /200 мм труба/ с первого этажа на крышу. Искал в нете и пока склоняюсь к варианту приточку организовать на первом этаже из этих вариантов http://dinal-m.ru, а вытяжку путём установки канального вентилятора в вент-трубу первого этажа. Ну и по первому потянуть каналы/совмещенный с/у,кухня/. Вопрос, как по логике будет происходить воздухообмен на втором этаже при такой схеме? Мужет у кого толковый спец есть, что б посмотрел, посчитал, а может и смонтировал. Сразу упреждаю, кучи железняк, типа рекуператоров и почти промышленных систем не рассматриваются в принципе. У меня ж все же дом для жизни, а не завод....Буду признателен за помощь, советы и ссылки. Дом в Минске.

  • Slava23 Senior Member
    офлайн
    Slava23 Senior Member

    1681

    23 года на сайте
    пользователь #8067

    Профиль
    Написать сообщение

    1681
    # 12 июля 2014 18:48
    igor_gubar:

    Вопрос, как по логике будет происходить воздухообмен на втором этаже при такой схеме?

    Если по логике, то никак.
    Для воздухообмена в помещении нужно организовать в него приток (при условии, что в смежных помещениях есть вытяжка) или вытяжку из него (при условии, что в смежных помещениях есть приток), ну или и то и другое вместе (доп. условий нет).

    При наличии механической вытяжки бризеры будут использоваться как фильтры и нагреватели (если есть такая опция). Если же хорошая фильтрация воздуха и его нагрев для Вас неактуальны, то хватит и стеновых приточных клапанов.