reynard:
Может кто-нибудь интересовался...в ранее построенных тамбазом домах, которые идут под номерами 120, 122, т.д., есть такая же сплинкерная система?
Эти дома не являются высотными, поэтому на них не распространяется действие ТКП 45-3.02-108-2008 (02250) "Высотные здания. Строительные нормы проектирования". Соответсвенно и пожаротушение не требуется.
Вообще нсогласно этих норм ,
"13.7.2 Все помещения зданий (за исключением гостиничных номеров и квартир, не считая прихожих при них, лестничных клеток, помещений с мокрыми процессами, помещений для инженерного оборудования, в которых не обращаются горючие материалы — вентиляционных, бойлерных и т. п.), следует оборудовать водяными автоматическими установками пожаротушения (далее — УП): спринклерными, дренчерными, спринклерными с применением тонкораспыленной воды. "
То есть системой пожаротушения оборудуются только общие коридоры и технические, административные помещения.Ну еще прихожие квартир....но прихожей как таковой по экспликации у нас нет в квартире. Таким образом, эти трубы - прихоть пожарников, которым все по барабану и безразлично как в итоге это будет выглядеть!!
Поэтому рекомендую пострадавшим начать поиск того , кто выдал технические условия и предписание на проектирование АПТ в квартирах, выходящих на Богдановича. А также в письменной форме потребовать обоснование решения.
Сколько раз по работе сталкивался, когда выдают предписание на проектирование адресной сигнализации на объекте площадью 200м2 из-за отсутствия еще одного эвакуационного выхода . Но Заказчик- юрлицо молчит, чтобы не иметь бОльших проблем, мы - подрядчики делаем то что предписали.
А в нашем случае дело коснулось обычных граждан, которые несут неудобства и допрасходы в будущем.
PS Просите у тамбаза техусловия ГПН, должны быть обязательно!!! Как правило вшиты в раздел ОПЗ (общая пояснительная записка). Смотрим ФИО исполнителя, и пишем официальное письмо в "район" (Красная 9), "город" (Козлова 26Б)" разъяснить принятое решение!
Если будете обращаться массово - есть шанс , что трубы срежут! Ведь у пожарников много компенсационных мер, просто в данном случае выбрали слишком радикальную, а за стоимость монтажа АПТ (~300-400млн) можно было почти купить еще один высотный кран для пожчасти
Проще наверно было бы сделать дополнительный подъезд для пожарной машины со стороны ул. Богдановича