teplosilaby:нормально. не обращайте на это внимание.
Спасибо.
Добрый день, может кто подскажет появился какой то писк или свист в котле при розжиге и при
дальнейшей работе тоже . Звук где то снизу слева .
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
560 |
10 лет на сайте Город:
|
Подскажите,появился назойливый гул из котла...скорее всего вентилятор?
Как это можно устранить и сколько это может стоить?!
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
560 |
10 лет на сайте Город:
|
Diman07:Подскажите,появился назойливый гул из котла...скорее всего вентилятор?
Как это можно устранить и сколько это может стоить?!
С этим лучше в сервис, что обслуживает ваш котел. У всех свои цены.
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
Здравствуйте. У родителей стоит котел Immergas Mytos Dom 24 1E с подключённым к нему терморегулятором Auraton 3003. На терморегуляторе выставлена температура 25 градусов. Но выше 22,2 градуса температура в комнате не поднимается. Терморегулятор проверил работает четко. Подскажите в чем может быть проблема? Температура в системе выставлена 65 градусов. Надо ещё поднимать?
С Наступившим Новым Годом всех!!!
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
560 |
10 лет на сайте Город:
|
digriz19071976:Здравствуйте. У родителей стоит котел Immergas Mytos Dom 24 1E с подключённым к нему терморегулятором Auraton 3003. На терморегуляторе выставлена температура 25 градусов. Но выше 22,2 градуса температура в комнате не поднимается. Терморегулятор проверил работает четко. Подскажите в чем может быть проблема? Температура в системе выставлена 65 градусов. Надо ещё поднимать?
С Наступившим Новым Годом всех!!!
А котел при нагреве достигает выставленной температуры в 65 градусов? обычно должен еще и +5 сверху, а затем отключатся на нагрев и продолжатся циркуляция по системе насосом.
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
Достигает
Если правильно понял, то котел должен поднять температуру до 70 градусов, несмотря на то что в системе установлена 65 градусов? За ответ спасибо.
digriz19071976:Если правильно понял, то котел должен поднять температуру до 70 градусов, несмотря на то что в системе установлена 65 градусов? За ответ спасибо.
Всё верно
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
Посмотрю. Спасибо
А если это не так, то что можно сделать?
digriz19071976:А если это не так, то что можно сделать?
я бы померял температуру на каждой батарее (пирометром например) при известной выставленной температуре на котле. чтоб предметно говорить что не так.
Ну и температуру за окном указать. Сейчас по стране от -8 до +8
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
bumborashik:digriz19071976:А если это не так, то что можно сделать?
я бы померял температуру на каждой батарее (пирометром например) при известной выставленной температуре на котле. чтоб предметно говорить что не так.
Ну и температуру за окном указать. Сейчас по стране от -8 до +8
Понял. Так и сделаю.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
560 |
10 лет на сайте Город:
|
Прошлые зимы все было нормально? особенно в большие морозы прошлой зимой. Или это у вас первый отоп. сезон с этим котлом и системой отопления?
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
teplosilaby:Прошлые зимы все было нормально? особенно в большие морозы прошлой зимой. Или это у вас первый отоп. сезон с этим котлом и системой отопления?
Это второй сезон. Как было не знаю. Тогда занимался отец. Иногда вопросы возникали. Но тогда не было терморегулятора ползимы.
Сегодня съездил посмотрел. Как Вы и говорили при температуре системы 65 градусов котел доводит до 70 градусов и отключается. Значок пламени на котле гаснет. А на терморегуляторе показывает температуру 21,8 градуса, при установленной 25 градусов. Символы на терморегуляторе при этом показывают работу котла. В момент отключения температура на подаче в батареях 69-70 градусов (обратка 58-62 градуса). За исключением двух на которых прижато отопление. Там температура подачи 66 градусов (обратка 50-52 градуса). Температура наружного воздуха в момент проверки была +4 градуса. Котел запускается снова при 52 градусах (показания на дисплее котла). При включении горит значок "пламя" и иногда загорается один "столбик" указывающий мощность котла. Датчик терморегулятора установлен в самой холодной жилой комнате. Понимаю, что котел работает правильно и отключает подачу газа при достижении требуемой температуры в системе. В помещении хотелось бы поддерживать температуру около 23 градусов. Температуре 25 градусов сейчас выставил временно. При 23 градусах температура в комнате опускалась ниже, но тогда температура системы была 60 градусов.
По какому критерию при наличии в схеме терморегулятора должен отключаться котел? По команде терморегулятора и температуре в системе или только по команде терморегулятора?
Если система отопления ленинградка однотрубная и терморегулятор стоит в самой дальней ( по направления к обратке) холодной комнате, вам как не крути, но придется ставить на котле 80 градусов, иначе температура не достигнет вашей уставки по терморегулятору. Отключение пламени по двум заданиям по принципу ИЛИ. Должна быть достигнута температура в любом месте и котел погасит пламя.
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
2280477:Если система отопления ленинградка однотрубная и терморегулятор стоит в самой дальней ( по направления к обратке) холодной комнате, вам как не крути, но придется ставить на котле 80 градусов, иначе температура не достигнет вашей уставки по терморегулятору. Отключение пламени по двум заданиям по принципу ИЛИ. Должна быть достигнута температура в любом месте и котел погасит пламя.
Система отопления двухтрубная. Подключение по диагонали. Терморегулятор стоит в первой комнате. Обратка начинается в этой же комнате. Про отключении пламени по принципу ИЛИ понял. Значит надо поднимать температуру в системе. За подсказку спасибо.
digriz19071976:По какому критерию при наличии в схеме терморегулятора должен отключаться котел? По команде терморегулятора и температуре в системе или только по команде терморегулятора?
По поводу ИЛИ небольшое замечание
Не знаю как в Mytos Dom 24 1E, но в ЕОЛО нужно учитывать что при отключении по терморегулятору идет ПОЛНАЯ остановка работы котла. Т.е. с отключением насоса прокачки теплоносителя, и отключением горелки также. на время пока температура в помещении около терморегулятора не снизится НИЖЕ нормы установленного-доли градуса (0,2-0,3 гистерезису привет )) ).
И если вдруг у Вас гдето сифонит морозом из стены, да по трубе, а в трубе Н2О - жди ай-ай
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
Это можно проверить. Но морозных мест в доме нет. Как я понял для работы по терморегулятору надо увеличить температуру в системе, чтобы условие по терморегулятору наступало раньше.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
560 |
10 лет на сайте Город:
|
digriz19071976:2280477:Если система отопления ленинградка однотрубная и терморегулятор стоит в самой дальней ( по направления к обратке) холодной комнате, вам как не крути, но придется ставить на котле 80 градусов, иначе температура не достигнет вашей уставки по терморегулятору. Отключение пламени по двум заданиям по принципу ИЛИ. Должна быть достигнута температура в любом месте и котел погасит пламя.
Система отопления двухтрубная. Подключение по диагонали. Терморегулятор стоит в первой комнате. Обратка начинается в этой же комнате. Про отключении пламени по принципу ИЛИ понял. Значит надо поднимать температуру в системе. За подсказку спасибо.
Ставить больше 70 гр. на котле я бы не рекомендовал, с учетом гистерезиса котел будет отключатся на 75гр. Это уже довольно сильно термонагруженный режим, да и в зависимости от емкости СО котлового расш. бака может не хватить и начнется "пляска" давления в СО. Если поставить 80гр. как вам советовал человек выше, то температура отключения горелки котла будет в районе 85-86, это уже близко к температуре кипения, что ускорит выход насоса из строя, да и трубы СО если сделаны с ППР на такую температуру в длительной режиме работы не рассчитаны.
digriz19071976:Это можно проверить. Но морозных мест в доме нет. Как я понял для работы по терморегулятору надо увеличить температуру в системе, чтобы условие по терморегулятору наступало раньше.
Я так понимаю что у вас не правильно рассчитана тепловая отдача радиаторов. Т.е. по простому говоря нужно добавлять количество ребер радиатора (если они у вас алюминиевые или чугунные) для увеличения тепловой мощности радиаторов в каждой комнате, тогда температура воздуха в комнатах будет достигать нормального значения при более низкой температуре теплоносителя в системе. Ну или как вариант - утеплять дом, снизив таким образом теплопотери.
Можете в мороз проверить дом тепловизором на предмет того где в нем большие теплопотери.
офлайн
digriz19071976
Neophyte Poster
|
|
28 |
10 лет на сайте Город:
|
Сейчас в помещении где стоит терморегулятор температура 22 градуса. Это самая холодная комната. В системе отопления выставлю 70 градусов. Думаю этого будет достаточно. В остальных комнатах теплее. Расчет системы отопления рассчитан с запасом. А вот дом реально надо утеплять. Потому как расход газа за прошедший месяц составил чуть больше 600 кубов. Всем кто отозвался спасибо. Покрайней мере я разобрался как работает терморегулятор. А то сразу начал грешить на него. Потом на котел. А оказывается проблема в теплопотерях дома.