Ответить
  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 12 ноября 2018 12:58

    пишите какой конкретно прибор

    ahova-signalka.clpa.tech
  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    25327

    22 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    25327
    # 12 ноября 2018 13:05 Редактировалось Land, 2 раз(а).
    Nickl:

    Легко.
    Для этого прибор надо запрограммировать соответствующим образом...

    в принципе любой прибор или все же есть у нас как обычно подводные камни? Просто на барахолке всякие Алармы, Агаты, от 10 до 20 рублей валяются. Но покупать, а потом выбрасывать за невозможностью использования как-то не хочется :)

    Добавлено спустя 14 минут 39 секунд

    ByakaBuka:

    пишите какой конкретно прибор

    Аларм 5/4, ПКО-2 сам нашел, что Агат автономно работает.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 12 ноября 2018 15:09

    Land, проверяйте чтобы на резервное нормально переходил прибор и зарядку давал на акб. А так Алармы, А6, Агаты и ПКП с ПКО без проблем забиваются в автономку. Но нужен программатор для этого.

  • Land Клуб Самоделкиных
    офлайн
    Land Клуб Самоделкиных

    25327

    22 года на сайте
    пользователь #1470

    Профиль
    Написать сообщение

    25327
    # 12 ноября 2018 19:21

    nDrju, спасибо.

    Согласно теории струн Вселенная имеет дополнительные измерения, свернутые в пространство Калаби-Яу.
  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 12 ноября 2018 21:08

    Если средства позволяют, то можно с дозвоном, смс на сотовый хозяину(хозяевам). Дороже примерно на 200 б.р.

    ahova-signalka.clpa.tech
  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 12 ноября 2018 23:53
    ByakaBuka:

    Дороже примерно на 200 б.р.

    С СМС ПКО-4 3G (двухсимочный) стоит 168,48руб. Это самое недорогое из того что разрешено департаментом. Или вы про другое что-то навороченное?

  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 13 ноября 2018 20:57

    Давно не интересовался просто. Года два назад Аларм-GSM 3 стоил около 100 у,е, примено столько стоил GSM модуль под А-6 А 16-512. Но приборы от Новатеха действительно дешевле других. В Минске они меньше распространены, вот ими никогда и не интересовался. Ну а любители самодельщики (если ник действительно соответствует) могут сделать и самопальный уведомитель. Затраты снизятся в разы и даже на порядок (если уже есть некоторые компоненты).

    Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды

    Вот некоторые варианты [censored by Grace-o] А вообще их много, подбирайте подходящие для своей задачи.

    ahova-signalka.clpa.tech
  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 17 ноября 2018 19:51

    В Новатех разработали для приборов ПКО-8 АП-WiFi адаптер.С андроид смартфонами коннектится посредством WiFi. С выводится на смартфон состояние шлейфов, АКБ, 220 В, УД. Показания очень точные, удобно при проверке, поиске неисправностей. Можно делать всё то же, что и с обычного адаптера и РС, можно менять прошивки. Протестировали (из того что я знаю) уже три человека. Инструкцию по изготовлению можете найти у меня на сайте на страничке ПКП (приёмоконтрольные приборы). Кроме того пишите в личку. Готов оказать посильную помощь. Прямую ссылку не даю - скорей всего удалят (хотя ничего на сайте не рекламирую и ничем не барыжу).

    ahova-signalka.clpa.tech
  • RSAlex Member
    офлайн
    RSAlex Member

    103

    18 лет на сайте
    пользователь #49051

    Профиль
    Написать сообщение

    103
    # 21 ноября 2018 15:36
    преображенский:

    Выкиньте основную симку и у вас будет переход канала на "резерв ".

    нуну... прибор просто проигнорит симку

    Если с первого раза не получилось, то парашютный спорт не для Вас!
  • happyhemp Member
    офлайн
    happyhemp Member

    124

    12 лет на сайте
    пользователь #593337

    Профиль
    Написать сообщение

    124
    # 28 ноября 2018 10:31

    Подскажите, пожалуйста, по оборудованию для квартиры, что выбрать :-?

    • ПКО-4 3G + MCR-304 ( MCR-308 ) + NEXT K9-85 MCW
    • Аларм 14/4 + Астра-РИ-М РР + Астра-5131 исп. А

    или какие еще есть варианты?

    Требования: прибор GSM (4 шлейфа достаточно) и один беспроводной датчик с иммунитетом на кота

  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 28 ноября 2018 14:40

    Нафига Вам беспроводной? Или через 2 года сьезжать планируете?

    ahova-signalka.clpa.tech
  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 28 ноября 2018 19:23 Редактировалось nDrju, 1 раз.

    Обычно объемник не проблема поставить около самого прибора охранного. По возможности лучше с беспроводными не связываться вообще. Я бы брал ПКО. Хотя бы потому что антенна не торчит сверху. Next беспроводные мне лично не особо нравятся, но с Астрами опыта вообще нет.
    Вот начнет не дай бог у вас срабатывать датчик этот и начнется квест с определением причин: батарейка села/на кота сработало/датчик неисправный. Причем может и батарейка быть разряжена, но на самом деле сработка была не из-за нее... Только об этом станет понятно через какое-то время. Есть ли в вашем отделе в наличии подменный датчик беспроводной такой - большой вопрос. У меня когда подобное случалось - ставил проводной прямо около охранного прибора, а Next в ремонт сдавал.
    Вы куда прибор собрались ставить что не получится провод вывести на датчик?

  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 28 ноября 2018 20:00

    Вроде бы исчерпывающий ответ. А кабелек для объемника обычно без проблем прячется под плинтусом и наличником переходной двери.

    ahova-signalka.clpa.tech
  • happyhemp Member
    офлайн
    happyhemp Member

    124

    12 лет на сайте
    пользователь #593337

    Профиль
    Написать сообщение

    124
    # 28 ноября 2018 21:44

    ByakaBuka, nDrju, отделочные работы уже закончены, не хочется штробить (а кабельканал не хочется еще больше)), потому и смотрю беспроводные варианты.

    с вариантами размещения датчика.
    Наверное, вар 2 предпочтительнее?

    А какой кабель какого сечения используется для подсоединения датчика к прибору?

  • ByakaBuka Member
    офлайн
    ByakaBuka Member

    136

    7 лет на сайте
    пользователь #2299006

    Профиль
    Написать сообщение

    136
    # 29 ноября 2018 00:08 Редактировалось ByakaBuka, 1 раз.

    От прибора полюбому придется тянуть кабель для устройства доступа (куда ключами-чипами тыкать при постановке на охрану), там же и дверь входную подключить надо (можно на этот же кабель, если жил хватит). А для датчика движения прокладывается такой же кабель (на 6 или 8 жил если с запасом). Разместить ДД мона над переходной дверью, прямо над наличником (кабель под него можно спрятать), над дверью датчик никогда не перекроют мебелью (в углах комнаты это происходит часто). Почти всегда это беспроигрышный вариант.
    Кроме того придется прокладывать кабель под 220 В для питания прибора. Так что без кабелей не обойтись, даже если использовать беспроводной объёмник.

    ahova-signalka.clpa.tech
  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 29 ноября 2018 00:54 Редактировалось nDrju, 1 раз.

    happyhemp, вариант 1 ужасный мне кажется, датчик у вас будет плохо срабатывать. Второй вариант размещения неплохой, но датчик мне кажется будет плохо цеплять самую дальнюю дверь от него. Возможно вот так будет лучше:

    Лучше всего датчик срабатывает когда человек проходит перпендикулярно корпусу датчика. Хуже всего - когда идет прямо на датчик. Поэтому размещать стоит так, чтобы основной проход был перпендикулярно датчику.
    Учтите что Next выше 2,1м вешать категорически не стоит (монтажники инструкции конечно же не читают и вешают как угодно). Он по низу будет очень туго срабатывать, а наклонять с животными не стоит. Кроме того, в области куда смотрит датчик не должно быть ничего высокого куда может залезть животное. Особенно около датчика. Будет срабатывать.

  • happyhemp Member
    офлайн
    happyhemp Member

    124

    12 лет на сайте
    пользователь #593337

    Профиль
    Написать сообщение

    124
    # 29 ноября 2018 17:38

    Забавно, что повесить датчик по варианту 1 предложили в департаменте.
    Спасибо за помощь всем! Подумаю пока, прикину, чего будет стоить протянуть кабель и восстановить отделку.

  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 29 ноября 2018 18:00 Редактировалось nDrju, 1 раз.

    happyhemp, если будете брать проводной датчик, то берите Bingo или Swan Quad. Они с иммунитетом и очень хорошо регулируются.

  • zubr-z Member
    офлайн
    zubr-z Member

    186

    16 лет на сайте
    пользователь #117460

    Профиль
    Написать сообщение

    186
    # 29 ноября 2018 20:42
    nDrju:

    Обычно объемник не проблема поставить около самого прибора охранного. По возможности лучше с беспроводными не связываться вообще. Я бы брал ПКО. Хотя бы потому что антенна не торчит сверху. Next беспроводные мне лично не особо нравятся, но с Астрами опыта вообще нет.
    Вот начнет не дай бог у вас срабатывать датчик этот и начнется квест с определением причин: батарейка села/на кота сработало/датчик неисправный. Причем может и батарейка быть разряжена, но на самом деле сработка была не из-за нее... Только об этом станет понятно через какое-то время. Есть ли в вашем отделе в наличии подменный датчик беспроводной такой - большой вопрос. У меня когда подобное случалось - ставил проводной прямо около охранного прибора, а Next в ремонт сдавал.
    Вы куда прибор собрались ставить что не получится провод вывести на датчик?

    Беспроводных извещаталей бояться не стоит , все отлично работает. Правда там батарейки формата АА, но особенные и их хрен где купишь.
    Да, объемник почти всегда можно поставить около прибора без ущерба ремонту.
    Тут будет вопрос как заблокировать дверь, скорее зависит от того, есть ли доборы у двери. Если есть, то туда можно спрятать почти все провода. И, заодно, решить вопрос со считывателем ключей (выход провода в тамбур/на прощадку).

    + 375 295658565
  • nDrju Senior Member
    офлайн
    nDrju Senior Member

    5639

    14 лет на сайте
    пользователь #200037

    Профиль
    Написать сообщение

    5639
    # 30 ноября 2018 00:03 Редактировалось nDrju, 1 раз.
    zubr-z:

    Беспроводных извещаталей бояться не стоит , все отлично работает.

    Все отлично работает до тех пор пока не начинаются ложные сработки. А дальше начинаются сложности. У меня много историй...
    Вот только один беспроводной датчик и кот, это отличный повод скинуть сработку на батарейку или кота. И если с подменным датчиком (и желанием разобраться) беда, то будет много сработок и нервов.

    Я на одной квартире пока вычислил какой датчик косячит (а там был еще и ДРС и СМК, и сработки других шлейфов...), хозяин уже договор расторгнуть решил и расторгнул (срабатывать периодически начало задолго до меня).
    У коллеги с 2 проводными ИК (1шл - смк, 2шл - 2 ик) уже 4 раза сработало, а он до сих пор даже ИК не раскинул, и на вопрос где скрутка между ИК смотрел непонимающими глазами. :)

    zubr-z:

    Правда там батарейки формата АА

    CR123A вообще-то!

    zubr-z:

    но особенные и их хрен где купишь

    Это 1/2AA найти могут быть проблемы (но это только у древних датчиков были), а CR123A найти легко.