    # 12 октября 2011 11:11
    sasafiks:

    Терморегулятор неисправен, либо утечка хладона в запененном шкафу, про цену не скажу, не ремонтирую их уже 4 года. Купите газету бесплатных объявлений, там есть тел мастеров.

    Не пишите глупостей, утечки бывают в 151 и 152, там нижней испаритель не крашенный,со временем он окисляеться,и происходят утечки,утечки в запененной части бывают там где испаритель запенен, а в 161 и 162,это засорение капилярной трубки.

    Добавлено спустя 17 минут 32 секунды

    Если писать что терморегулятор неисправен, это значит не знать его устройства, он ни когда не отключит холодильник если верхняя камера не работает,он просто замкнут и даёт ток на компрессор, а компрессор гоняет фреон до тех пор, пока фреон не подойдёт к капиляру терморегулятора, в термики сжимается газ и перестаёт прижимать би-пластину ,цепь размыкаеться и компрессор отключается. Терморегуляторы вообще крайне редко ломаются на неотключение, что бы такое произошло, гипотетически надо что бы газа в капиляре термика стало больше, чем изначально с завода. Он может сломаться механически,но в этом случае он не отключит холодильник принудительно.

  • sasafiks Senior Member
    офлайн
    sasafiks Senior Member

    3683

    15 лет на сайте
    пользователь #160389

    Профиль
    Написать сообщение

    3683
    # 12 октября 2011 12:33

    не далее, как на прощлой неделе у соседа 162 привезли с завода, была утечка

    8-029-5716693, 8-017-5123282
  • Говорушка Member
    офлайн
    Говорушка Member

    161

    14 лет на сайте
    пользователь #222371

    Профиль
    Написать сообщение

    161
    # 12 октября 2011 13:42
    sasafiks:

    Если выбрасывать жалко, он ещё может послужить в качестве шкафчика. Уплотнитель не найти!!!!!

    вот и я так думаю. спасибо. правда, маме в одном месте сказали, что можно на заказ привезти, но какой-то золотой холодильник получается.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 12 октября 2011 13:45

    sasha123076Вы правы, засор это.

    sasafiks 162 с завода? Это как? Их же не производят уже вроде как.
    А утечка там может быть в контуре обогрева.

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 12 октября 2011 15:51

    TriveR, Наверно имеет ввиду что на заводе ремонтировали. Конечно утечки бывают во всех холодильниках ,но в каких то моделях и марках они распространены ,в каких то крайне редки,но и человек сам может дырку сделать. Утечка по контуру распространена и в этих моделях,но в этом случае холодильник весь перестаёт морозить в течении часа.А на заводе часто пишут не ту неисправность что делали,а ту которая дороже стоит по прескуранту.

  • sasafiks Senior Member
    офлайн
    sasafiks Senior Member

    3683

    15 лет на сайте
    пользователь #160389

    Профиль
    Написать сообщение

    3683
    # 12 октября 2011 22:02

    Да, конечно, на заводе ремонтировали

    8-029-5716693, 8-017-5123282
  • Ecventor Senior Member
    офлайн
    Ecventor Senior Member

    2060

    19 лет на сайте
    пользователь #39587

    Профиль
    Написать сообщение

    2060
    # 17 октября 2011 20:00

    Добрый день! Имеется многострадальный холодильник Liebherr. Простенький, однокомпрессорный, двухконтурный, с классом потребления А+.
    Вкратце опишу проблему. К концу третьего года работы стал барахлить, в итоге сдох компрессор. Сдали в ремонт в "замечательный" сервис-центр Либеровский, там его промурыжили 2 недели, потом привезли с замененным компрессором. Звук работы сразу не понравился, так же обнаружили, что мастер-ломастер обрезал провода на вентилятор. Через некоторое время снова забарахлил, что вызвало опять замену компрессора. Вызывали этого мастера с Либера еще не раз, он признался, что повредил трубку, когда срезал пену, вроде заварил, но потом холодильник поработал год, и опять стал бурчать. Вызвали уже другого мастера, он обнаружил утечку, вырезал и вварил новую трубку (старая, по его словам, имела неоднократные повреждения, прочистил систему и заправил снова. После этого холодильник проработал еще месяца три и опять начал выходить из строя с теми же симптомами - бурление, бурчание, как будто по трубкам гоняет воздух вперемежку с водой.
    Есть ли вообще реальность его починить? Или же на выброс? Жалко, холодильник сам по себе устраивает, да и новый покупать дорого, но уже надоело вкидывать в этот деньги, причем безуспешно.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 17 октября 2011 21:09

    А че вам так бурчание докучает?

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 17 октября 2011 22:09

    Ecventor, Нет ,нормально не почините ,алюминий нормально сварить ,запаять нельзя.Можно только заменить испаритель целиком ,но это не возможно в однокомпрессорном ,либо заменить шкаф,но их нет в наличии. Потребуйте деньги которые Вы выкинули,так как ремонт изначально не по технологии делали,и возможно половину стоимости холодильника окупите.

  • Ecventor Senior Member
    офлайн
    Ecventor Senior Member

    2060

    19 лет на сайте
    пользователь #39587

    Профиль
    Написать сообщение

    2060
    # 17 октября 2011 22:39
    TriveR:

    А че вам так бурчание докучает?

    Бурчание - симптом. Оно свидетельствует об утечке фреона и выходе холодильника из строя.
    sasha123076, что ж, весьма печально. Спасибо за информацию. Видимо, этого красавца придется выбросить.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 18 октября 2011 12:37

    НУ пусть будет -симптом. Вам виднее.
    Но симптом это отсутствие мороза.

    Можно только заменить испаритель целиком ,но это не возможно в однокомпрессорном

    А что там в однокомпрессорных? Это особенность данной марки?

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 19 октября 2011 17:13
    TriveR:

    НУ пусть будет -симптом. Вам виднее.
    Но симптом это отсутствие мороза.

    Отсутствие мороза-это не симптом, а диагноз полного отсутствия хладогента ,как правило по нагнетанию ,( обогревательные трубки,конденсаторная решётка),или механического повреждение испарителя.А симптом микроутечки из испарителя,это начало безостановочной( без цикличной ) работы холодильника,а как в следствии в дальнейшем отказ работы одной из камер( чаще холодильного отделения ).

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 19 октября 2011 19:25

    Отсутствие мороза-это не симптом, а диагноз полного отсутствия хладогента ,как правило по нагнетанию

    НЕ факт.Может быть не достаточная ХП или неисправность термика или реле.

    Суть в том,что бульканье это ниразу не повод для списания холодильника,возможно он исправет.

    А симптом микроутечки из испарителя,это начало безостановочной( без цикличной ) работы холодильника

    А работает он безостановочно,только по тому,что до испарителя ХК не доходит мороз.

    Не хочешь, не отвечай.
  • Ecventor Senior Member
    офлайн
    Ecventor Senior Member

    2060

    19 лет на сайте
    пользователь #39587

    Профиль
    Написать сообщение

    2060
    # 19 октября 2011 19:49

    sasha123076, да, вы все описали верно. Сначала холодильник издает звуки, потом периоды работы компрессора неумолимо увеличиваются вплоть до безостановочной работы, затем холодильник начинает сигнализировать о повышении температуры. И именно в холодильном отделении температура не понижается до нужного значения. Морозильник в порядке вплоть до останова компрессора из за износа.
    TriveR, с данным диагнозом холодильник ремонтировался уже 4 раза. Увы, наступать на одни и те же грабли надоело.
    Если есть желание, могу уступить его по сходной цене, внешне он в идеальном состоянии, но с этим уже прошу в личку.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 19 октября 2011 21:17

    Ecventorсли у вас один мотор,то и морозильник должен прекратить морозть из-за утечки.

    Мне он не нужен,я не с Минска.

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 19 октября 2011 23:52
    TriveR:

    Ecventorсли у вас один мотор,то и морозильник должен прекратить морозть из-за утечки.

    Вы что такое говорите,микроутечки бывают до 3 а иногда даже до 5 лет,фреон выходит постепенно в течении долгого времени,и когда в холодильники с заправкой 170-180 гр. в течении месяца ,полугода,а то и года вышло 30-40 гр.холодильное отделение перестает работать, а на оставшихся 100-130 гр. морозильник работает прекрасно,так как впрыск идёт с начало в морозильник,он может работать даже на оставшихся 30 гр.Вообще то это азы ремонта,и это знают люди даже не знакомые с устройством холодильника.Даже в новых авто с новым кондиционером,их надо каждые 2 года дозаправлять потому что сальники 100% герметичности не имеют,но это не значит что кондиционер полностью не морозит. Раньше в холодильниках не было допуска по утечкам, предпологалось что даже если холодильнику 50 лет в нём столько фреона сколько заправили на заводе,то сейчас завод ввёл допуск по утечки ,по моему 3гр. в год, связано это с тем что завод стал выпускать на изо-бутане ,и заправочные трубки не запаевает, а только пережимает,что не может исключить 100% герметичность заправочной трубки.

    Добавлено спустя 14 минут 5 секунд

    TriveR:

    Отсутствие мороза-это не симптом, а диагноз полного отсутствия хладогента ,как правило по нагнетанию
    НЕ факт.Может быть не достаточная ХП или неисправность термика или реле.

    Но это я вообще не понял. Кто спорит, что если термик или реле неисправно,то и холодильник не работает, и значит не даёт холода, но в вопросе Ecventor ,я понял, что уже несколько раз устраняли утечку, которую просто технологически устранить не возможно.

    Добавлено спустя 19 минут 39 секунд

    TriveR:

    Суть в том,что бульканье это ниразу не повод для списания холодильника,возможно он исправет

    Бульканье ( а точнее сказать завывание ) это уже признак неисправности ( переизбыток фреона ,плохая вакумировка и др.), и только летом в очень жарком помещении бульканье может произойти на рабочем холодильнике,из-за перегрева компрессора,а сейчас холодно в квартирах и даже если забыть закрыть дверь холодильника,перегрев компрессора не произойдёт.

    Добавлено спустя 8 минут 41 секунда

    TriveR:

    А работает он безостановочно,только по тому,что до испарителя ХК не доходит мороз.

    Кто спорит? Только не мороз ,а фреон или другой хладогент. А почему не доходит? Потому что его стало меньше (утечка). Бывает засорение капилярки,но это в Атлантах, в Либхерах не бывает.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 20 октября 2011 11:14

    Вы что такое говорите,микроутечки бывают до 3 а иногда даже до 5 лет

    У Вас может и бывают. Но это бред,как вы такую микро утечку определите? 5 лет будите за ним следить?-))))

    и когда в холодильники с заправкой 170-180 гр. в течении месяца ,полугода,а то и года вышло 30-40 гр.холодильное отделение перестает работать, а на оставшихся 100-130 гр. морозильник работает прекрасно,так как впрыск идёт с начало в морозильник,он может работать даже на оставшихся 30 гр

    Если бы Вы имели дело с холодильниками,Вы бы знали ,что90 процентов холод,отключаются по холодильной камере,если она не морозит,холодильник не отключится. И если уйдет 10-20 гр,то он уже не даст достаточно температуры для отключения и будет нарастать шуба.

    Даже в новых авто с новым кондиционером,их надо каждые 2 года дозаправлять потому что сальники 100% герметичности не имеют,но это не значит что кондиционер полностью не морозит.

    При недостаточном кол. фреона система отключается и компрессор работать не будет,ну и собственно морозить.Это во всех авто.

    Потому что его стало меньше (утечка).

    Или недостаточная хладо производительность.

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 20 октября 2011 17:03
    TriveR:

    У Вас может и бывают. Но это бред,как вы такую микро утечку определите? 5 лет будите за ним следить?-))))

    Её ни кто ни ищет ,просто честно говориться людям что можно дозаправить но только на время и без гарантии,что бы человек смог насобирать на новый холодильник. А вообще сейчас существуют очень чуткие электронные течеискатели, рассчитанные на утечку до 3 лет .

    TriveR:

    Если бы Вы имели дело с холодильниками,Вы бы знали ,что90 процентов холод,отключаются по холодильной камере,если она не морозит,холодильник не отключится. И если уйдет 10-20 гр,то он уже не даст достаточно температуры для отключения и будет нарастать шуба.

    С начало нарастает шуба, а потом и вовсе перестаёт морозить холодильное отделение.

    TriveR:

    При недостаточном кол. фреона система отключается и компрессор работать не будет,ну и собственно морозить.Это во всех авто.

    При большой недостачи фреона (точнее хладогена, так как R 134 это уже не фреон,в старых авто да фреон R 12 ),а утечки в кондиционере начинаються с первой минуты после заправки и продолжаються несколько лет.

  • TriveR Senior Member
    офлайн
    TriveR Senior Member

    35084

    15 лет на сайте
    пользователь #172584

    Профиль
    Написать сообщение

    35084
    # 20 октября 2011 19:54

    Её ни кто ни ищет ,просто честно говориться людям что можно дозаправить но только на время и без гарантии,что бы человек смог насобирать на новый холодильник.

    Такой ремон является не законным. Мы не дозаправляем,только устранение утечки.
    Самый точный течеискатель,это ваннта с горячей водой.-)))) Остальное не точное.-)))НУ или очень дорогое и всеравно не дает гарантий .ИМХО

    Часто слышу эти сказки от заправщиков,мол нужно заправлять каждый год. Только вот неувязочка, знаю много машин у которых клима работает уже 5 лет. Если все хорошо,она травит но очень мало. Если уходит за год это неисправность,так как зимой ее не пользуют и выйти она могла еще раньше. Но не об этом.

    Не хочешь, не отвечай.
  • Неизвестный кот Member
    офлайн
    Неизвестный кот Member

    281

    13 лет на сайте
    пользователь #367109

    Профиль

    281
    # 20 октября 2011 20:58 Редактировалось Неизвестный кот, 1 раз.
    TriveR:

    Такой ремон является не законным. Мы не дозаправляем,только устранение утечки.

    Не законно, это валюту менять на улице,потому что есть такой закон,а вот как ремонтировать холодильники закона нет,есть технология ремонта,поэтому максимум не технологичный. Такой ремонт совершенно законный,если человеку разъеснины все ньюансы, мы как и другие фирмы в том числе ЦБТ,берём расписку с людей,что ремонт не технологичный,и был произведён по требованию заказчика. А вот замазывать испарители всякой гадостью на время,а человеку втирать что он будет работать вечно,вот это не законно.
    У меня в машине кондиционер работает отлично,более 3 лет не дозаправлял,но это совсем не означает что нет утечки.

    TriveR:

    Самый точный течеискатель,это ваннта с горячей водой.-)))) Остальное не точное.-)))

    Интересно,и как же таким способом найти утечку в запененых холодильниках. ИМХО как Вы выражаетесь( а то я выражаюсь хуже )боюсь здесь не пропустят.

    Добавлено спустя 10 минут 21 секунда

    Так же расписки некоторые фирмы берут,при удалении обогревательного контура, так как это тоже не технологичный ремонт.