    # 8 декабря 2016 16:49

    Не прошла ошибка EA и мимо меня) Какие могут быть основные причины? Возникает на режиме модуляции после отключения котла по заданной температуре и последующему автоматическому пуску.
    На ГВС она никогда не возникает.
    PS. Заземления нет, рядом в радиусе 5 км ни заводов, ни рельс. Давление газа настраивалось при пуске котла. Есть влияние степени вентилятора на эту ошибку?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 8 декабря 2016 20:30

    Эта ошибка свидетельствуют о плохом качестве напряжения в первую очередь, в т.ч. и отсутствии заземления. Еще желательна диэлектрическая вставка на газовом шланге и хороший стаб и соблюдение фазировки подключения. Писал я уже здесь про эту ошибку.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3259

    17 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3259
    # 8 декабря 2016 20:46 Редактировалось gan77, 3 раз(а).
    teplosilaby:

    желательна диэлектрическая вставка на газовом шланге

    Можно картинку, что это за вставка? Стаб подключен, вилка "переворачивалась".

    PS Вставку нашел

    Если возможно, подскажите штуцер на 90 градусов для выходного газового патрубка котла, металлический гофрошланг висит "колбасой" , вид не очень.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 9 декабря 2016 06:25

    ну да. типа такой. ну тогда нужно заземление. иначе "не гарантия" . Еще давление газа на выходе из клапана перемерять. Ну и самый крайний случай - замена платы. У моего одного клиента до этого случая дело дошло...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3259

    17 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3259
    # 9 декабря 2016 12:36
    teplosilaby:

    ну тогда нужно заземление. иначе "не гарантия"

    Т.е. я правильно понял - если ставить диэлектрическую вставку, заземление обязательно?

  • yacuby Junior Member
    офлайн
    yacuby Junior Member

    85

    14 лет на сайте
    пользователь #441667

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 9 декабря 2016 20:29

    Купил в России газовый котел БОШ 6000 на 18 квт. Как его поставить на гарантийное сервисное обслуживание в Беларусии?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 10 декабря 2016 06:50
    yacuby:

    Купил в России газовый котел БОШ 6000 на 18 квт. Как его поставить на гарантийное сервисное обслуживание в Беларусии?

    Никак. Только на не гарантийное. Т.е. гарантии на него никто не даст, но на сервисное обслуживание возьмут.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • yacuby Junior Member
    офлайн
    yacuby Junior Member

    85

    14 лет на сайте
    пользователь #441667

    Профиль
    Написать сообщение

    85
    # 11 декабря 2016 17:12
    teplosilaby:

    Никак. Только на не гарантийное. Т.е. гарантии на него никто не даст, но на сервисное обслуживание возьмут.

    Спасибо, понятно, а есть ли в г. Полоцке кто занимается гарантийно сервисным обслуживанием котлов Bosch?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 12 декабря 2016 08:30

    ответил в личку

    yacuby:

    teplosilaby:

    Никак. Только на не гарантийное. Т.е. гарантии на него никто не даст, но на сервисное обслуживание возьмут.

    Спасибо, понятно, а есть ли в г. Полоцке кто занимается гарантийно сервисным обслуживанием котлов Bosch?

    ответил в личку

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • Prusenok Junior Member
    офлайн
    Prusenok Junior Member

    90

    15 лет на сайте
    пользователь #228573

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 13 декабря 2016 10:28 Редактировалось Prusenok, 1 раз.

    Добрый день! Очень нужен совет! Суть вопроса следующая: купил газовый котел Bosch Gaz 6000-H (Одноконтурный), в системе отопления одновременно будут работать и радиаторная сеть и теплые полы, гидрострелку не устанавливал. Вопрос: нужно ли для защиты котла от термошока (разница температуры подачи и обратки может составлять более 25 градусов) ставить на обратку трехходовой клапан, для подмеса горячей воды? Или эта проблема уже решена в конструкции самого котла? В конструкции котла я нашел модуль [19] под названием - ограничитель температуры котловой воды, что он делает? Какая у его функция?

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    16 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 13 декабря 2016 11:55

    Prusenok, на теплый пол установите смесительный клапан, не будет такой большой дельты скорее всего.

    Отопление/водоподготовка
  • Prusenok Junior Member
    офлайн
    Prusenok Junior Member

    90

    15 лет на сайте
    пользователь #228573

    Профиль
    Написать сообщение

    90
    # 13 декабря 2016 12:25
    sasAMD:

    Prusenok, на теплый пол установите смесительный клапан, не будет такой большой дельты скорее всего.

    Конечно же установил, но все же хочется разобраться, есть ли такая защита в котле.

  • sasAMD Senior Member
    офлайн
    sasAMD Senior Member

    594

    16 лет на сайте
    пользователь #175584

    Профиль
    Написать сообщение

    594
    # 13 декабря 2016 12:27

    Prusenok, в котле защита от перегрева

    Отопление/водоподготовка
  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1740

    19 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1740
    # 21 декабря 2016 15:12

    Всех приветствую. Подскажите, сколько у Вас электроэнергии потребляет данный котел? У меня стоит минимальная температура - 40гр. В сутки электропотребление - 2.5 кВт. По паспорту я посмотрел, насос на 130Вт в нем, так он что, практически всегда работает? Или что то настроено не верно? Котлу всего пара месяцев...

  • gan77 Senior Member
    офлайн
    gan77 Senior Member

    3259

    17 лет на сайте
    пользователь #115416

    Профиль
    Написать сообщение

    3259
    # 21 декабря 2016 18:16
    bandito1:

    Подскажите, сколько у Вас электроэнергии потребляет данный котел?

    Как вы посчитали, что именно котел у вас столько скушал?

  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1740

    19 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1740
    # 21 декабря 2016 18:50

    gan77, бытовым ваттметром, проверил все приборы в доме.

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 22 декабря 2016 07:19
    bandito1:

    Всех приветствую. Подскажите, сколько у Вас электроэнергии потребляет данный котел? У меня стоит минимальная температура - 40гр. В сутки электропотребление - 2.5 кВт. По паспорту я посмотрел, насос на 130Вт в нем, так он что, практически всегда работает? Или что то настроено не верно? Котлу всего пара месяцев...

    Такое потребление электроэнергии котлом (130 Вт), а не только насосом в нем, должно быть в процессе нагрева, в режиме циркуляции (когда нагрев отключен, т.е. не работает вентилятор и горелка, а работает только насос) должно быть в районе 80-90 Вт. При нахождении котла в режиме ожидания на запрос нагрева(если он бывает у вас в таком режиме) потребление эл. энергии мизирно.. А измерять корректно потребление эл. энергии нужно по счетчику за опр. период времени, лучше всего за сутки, отключив ВСЕ другие потребители электроэнергии. Моментальное потребление измеряемое ваттметром не корректно, т.к. в разных режимах работы аппетит у котла разный.

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1740

    19 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1740
    # 22 декабря 2016 08:45

    teplosilaby,

    bandito1:

    В сутки электропотребление - 2.5 кВт.

    - я, как бы, и написал, что замер за сутки. Если Вы знаете, что такое бытовой ваттметр, то должны знать и принцип его работы и естественно он не поключается на "входе" сразу после счетчика.
    Я прекрасно понимаю, что в инструкции и написано о 130Вт (насос около 80-90 только), но мне кажется, что он почти постоянно работает, редко в режиме ожидания он стоит выходит. Поэтому и потребление такое. Какой принцип работы у котла? Он набирает температуру, прогоняет по системе пока входящая в него вода не станет заданной температуры, а потом режим ожидания? Но на сколько (по времени) он включается? Задается ли он программно при настройке первоначальной или потом настраивается?

  • teplosilaby Senior Member
    офлайн
    teplosilaby Senior Member

    566

    11 лет на сайте
    пользователь #1486659

    Профиль
    Написать сообщение

    566
    # 22 декабря 2016 21:59

    Котел набирает температуру установленную на нем +5 гр. Отключается, идет определенное время циркуляция воды по системе котловым насосом. После отработки этого времени котел переходит в режим ожидания. Если температура воды в системе во время циркуляции падает более чем на 5-7 гр., от установленной, то снова котел включается на нагрев системы.. И так круглые сутки. Еще в меню есть задержка между двумя включениями отопления, во избежания тактования котла... Она устанавливается при пусконаладке, в зависимости от объема системы, типа радиаторов ... Как то так. Если хотите снизить потребление газа и электроэнергии - установите комнатный терморегулятор. Он, после достижения, установленной на нем температуры, отключает режим нагрева котла, а через определенную задержку и насос...

    "Единый центр", сервис газовых котлов в г. Борисов
  • bandito1 Senior Member
    офлайн
    bandito1 Senior Member

    1740

    19 лет на сайте
    пользователь #71583

    Профиль
    Написать сообщение

    1740
    # 22 декабря 2016 22:09

    teplosilaby, понял, спасибо