│Тип жилого │Этаж- │Число │Грузо- │Скорость, │Наибольшая │
│здания │ность │лифтов│подъем- │м/с │поэтажная │
│ │ │ │ность, │ │площадь │
│ │ │ │кг │ │квартир, кв.м│
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│1. Квартирного │ 5 - 10 │ 1 │ 630 │ 1,0 │ 550 │
│типа ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │11 - 12 │ 2 │ 400 │ 1,0 │ 550 │
│ │ │ │ 630 │ 1,0 │ │
│ ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │13 - 16 │ 2 │ 400 │ 1,0 │ 450 │
│ │ │ │ 630 │ 1,0 │ │
│ ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │17 - 19 │ 2 │ 400 │ 1,6 │ 450 │
│ │ │ │ 630 │ 1,6 │ │
│ ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │20 - 25 │ 3 │ 400 │ 1,6 │ 350 │
│ │ │ │ 630 │ 1,6 │ │
│ │ │ │ 630 │ 1,6 │ │
│ ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │20 - 25 │ 4 │ 400 │ 1,6 │ 450 │
│ │ │ │ 400 │ 1,6 │ │
│ │ │ │ 630 │ 1,6 │ │
│ │ │ │ 630 │ 1,6 │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│2. Специальное │ 3 - 5 │ 1 │ 630 │ 1,0 │ 800 │
│для престарелых├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ 6 - 9 │ 2 │ 400 │ 1,0 │ 550 │
│ │ │ │ 630 │ 1,0 │ │
├───────────────┼────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│3. Специальное │ 2 - 3 │ 1 │ 630 │ 1,0 │ 800 │
│для инвалидов ├────────┼──────┼─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │ 4 - 5 │ 2 │ 400 │ 1,0 │ 550 │
│ │ │ │ 630 │ 1,0 │ │
├───────────────┴────────┴──────┴─────────┴──────────┴─────────────┤
│ Примечания: │
│ 1. В одиннадцатиэтажных секционных жилых зданиях квартирного │
│типа, в которых на первом этаже не размещаются жилые помещения, а │
│поэтажная площадь квартир в секции не превышает 350 кв.м, │
│допускается устройство одного лифта на секцию, при этом его │
│грузоподъемность должна составлять не менее 630 кг, а скорость │
│движения - 1 м/сек. │
│ 2. Лифты грузоподъемностью 630 кг должны иметь габариты │
│кабины (ширина x глубина) 1100 x 2100 или 2100 x 1100 мм, а в │
│специальных домах для престарелых и инвалидов - 1100 x 2100 мм. │
│ 3. Число лифтов в жилых домах с многоуровневыми квартирами в │
│верхних этажах следует определять по этажу последней остановки │
│лифтов. │
│ 4. В случае применения лифтов с меньшей грузоподъемностью, │
│скоростью или при площади квартир на этаже большей, чем указано в │
│настоящей таблице, при высоте этажа более 3,0 м, а также для │
│зданий общежитий любой этажности число, грузоподъемность и │
│скорость лифтов определяются расчетом. │
│ 5. В жилых домах квартирного типа этажностью 5 - 10 этажей │
│из изделий действующих серий индустриального домостроения │
│допускается использование лифта грузоподъемностью 400 кг со │
│скоростью движения 1 м/с при наибольшей поэтажной площади квартир │
│350 кв.м. │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘