7,7 КВт это очень много и дорого будет для такого компрессора. Такой компрессор вполне нормально запускается от генератора на 4 Квт, уже пробовали.
eco.compressors:SpRite1:Неподскажете какой купить бензогенератор для компрессора ЕCO AE-1000-22HD ?
Добрый день,
Т.к. пусковые токи у компрессора примерно в 3,5 раза больше рабочих, то и максимальная мощность генератора должна быть в 3,5 раза больше рабочей мощности компрессора.
У ЕCO AE-1000-22HD, электродвигатель - 2,2кВт, следовательно максимальная мощность генератора должна быть минимум 2,2*3,5=7,7кВт.
Какая-то детская логика.
При чем здесь пусковой ток к мощности генератора???
Не несите чепухи.
офлайн
eco.compressors
Junior Member
|
|
44 |
10 лет на сайте Город:
|
Мощность = сила тока * напряжение (физика 7-й класс)
Пусковые токи выше рабочих -> мощность генератора должна быть выше номинальной мощности компрессора, что бы компенсировать скачек при пуске двигателя.
Я пользуюсь, данным компрессором 2 года. Что хочу сказать, за два года интенсивной сезонной работы было из нюансов:
1) Со аременем, поле покупки образуется гагар на лепестках, клапанов и головы! По этой причине он может качать давление до 3-4 бар потом, двигатель не справляется срабатывает термо защита! Ощущение не хватка эл. Сети.(гагар вероятно из-за смазки заводской, предположение).
2) Компрессор не накачивает давление и срабатывает термо защита, лопнул лепестковый клапан!)
3) не накачивалось давление, вообще, Компресор работает, двигатель крутит нормально. Проблема - прогорела, прорвалась прокладка головы!
4) Двигатель не запускается (похоже нехватка сети), но нет. От вибрации переломался провод на пусковом конденсаторе, проверяйте их ибо они имеют свойство стрелять, что и произошло! Купил побольше заменил! Хорошенько заклеил от вибрации!
5) Проблема возникает в последнее время 2 раза компрессор работает, но не накачивает балон, проблема скорее всего - (заседание, поподание воды) в клапон включения отключения при выставленном давлении 8 бар!
За эти 2 года я изучил конструкцию вдоль и поперек, на практике! Не знаю сколько раз я его разбирал! А работа не ждёт!
Да использую Бензо генератор мощ.7.5 номер, мах 8.5 к вт, хватает с запасом, можно к нему использовать слабее генератор! Я использую не толь для него)
Решать вам, что пакупать и за какие деньги! Нормальная вещь стоит нормально! В целом неплохой)))) компресссссоррррр)
Да вот ещё! Генератор выручает в тех ситуациях когда, начинается проблема, с генератаром он выдаёт больше ток и двигателю хватает его для работы, а при сети не хватит! Если все близко к ремонту, даже от генератара запитавшишь, сработает термо реле, двигателю будет тяжело, он будет греться!(
Да вот ещё! Генератор выручает в тех ситуациях когда, начинается проблема, с "генератаром" (КОМПРЕССОРОМ) ГЕНЕРАТОР -он выдаёт больше ток
eco.compressors:Мощность = сила тока * напряжение (физика 7-й класс)
Пусковые токи выше рабочих -> мощность генератора должна быть выше номинальной мощности компрессора, что бы компенсировать скачек при пуске двигателя.
Серьёзно? Учите матчасть.
8 - класс только начался....
Ещё все впереди...
Так сколько Iпуск. у двигателя 2.2 кВт на компрессоре?
И сколько ток срабатывания АВ на генераторе?
офлайн
BeOnYourWayAgain
Neophyte Poster
|
|
15 |
12 лет на сайте Город:
|
Вопрос. У меня после двух дней простоя давление упало с 6 до 2 атм это норма или нет?
офлайн
Valdis_Pelsh
Senior Member
|
|
3344 |
14 лет на сайте Город:
|
Что то у меня по математической формуле, ну никак не выходит 100л. Максимум 80.
Даже если бы рессивер был по краям не усечен, а строгий цилиндр - получается 81л (((
Столкнулся с такой проблемой! Компресор качает 8 бар, страбатывает отключение и начинает травить воздух из клапана сброса давления, не аварийного клапана с кольцом, а расположенного рядом!
При выключении компрессора с розетки до срабатывания отключения, воздух не травит, но начинает травить при 5-6бар.
Я думал что это этот спусковой клапан виноват, Думаю что это клапан который стоит на пути пропускания воздуха в ресивер и не даёт выходу обратно, дабы не мешать двигателю качать воздух! Буду разбираться, может сталкивался!
Добрый день! Купил данный агрегат и заимел головную боль. Но это скорее по моей вине. Со старта компрессор накачивает без вопросов. Но когда начинаешь работать - происходит запуск и срабатывает термо реле. Я так понимаю у меня идет большая просадка по напряжению. Замерял: при запуске с 6 атмосферами напряжение становится 165 Вольт(((( Ребята поскажите что делать, вещь дорогая, хорошая, на в моем гараже ей не возможно пользоваться, или может есть решение???
mihalja,попробуй поставить разгрузочный ресивер или обратный водопроводный клапан
Спасибо за советы. Отдал компрессор в хорошие руки и с хорошим напряжением в сети. Пусть люди пользуются. Буду с сетью разбираться. Это же не дело)))
Valdis_Pelsh:Что то у меня по математической формуле, ну никак не выходит 100л. Максимум 80.
Даже если бы рессивер был по краям не усечен, а строгий цилиндр - получается 81л (((
А можешь точно замерить размеры ресивера, как здесь во 2-м сообщении сверху и сообщить нам:
http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=4154895&start=420
Ну ладно 6,5 литров металла украли китайцы с 50литров, но 20литров со 100л - это уже совсем много, тогда его расчетная производительность будет существенно ниже 300л/мин.