сколько стоит такая операция
не хочется в отопительный сезон, эксперементировать
газовый конвекционный (природный газ), 24 кВт, 240 м², двухконтурный, настенный, закрытая камера сгорания
сколько стоит такая операция
не хочется в отопительный сезон, эксперементировать
galeks:сколько стоит такая операция
не хочется в отопительный сезон, эксперементировать
Я себе делал бесплатно сам. Правда у меня АОГВ-24-ОП, но сути это не меняет. Котел от данной операции не сломается. Технология подсмотрена у сервиса Альфа-калор.
Можно просто слить часть воды из контура отопления до 1,5атм. Если при остывании котла выскочит Н2О - просто добавьте давления вентилем подпитки. Если по мере нагрева будет расти давление, а при остывании падать - однозначно нет давления в расширительном бачке. В выходной можно неспеша выполнить процедуру подкачки.
NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?
galeks:NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?
Должно остаться неизменным.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
10 лет на сайте Город:
|
Больше всего "радует" то что при таком давлении у вас не открывается сбросной клапан ... Он должен уже около 3 бар открываться и сбрасывать лишнее давление. А при слитой с котла воде стрелка манометра опускается на 0?
galeks:NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?
перекрываете воду, открываете горячий кран, откручиваете клапан и ждете пока давление не станет в норму, лишняя вода из системы вытечет через кран. по сути тоже самое можно сделать спустив воду с батареи, но первый вариант удобнее
alfonse:galeks:NickMi, а если просто перекрыть подачу воды, и спустить воду с батареи до 1,5 атмофер, а потом открыть подачу воды? давление опять восстановится или останется на том же значении, пока не открыть вентиль подпитки?
перекрываете воду, открываете горячий кран, откручиваете клапан и ждете пока давление не станет в норму, лишняя вода из системы вытечет через кран. по сути тоже самое можно сделать спустив воду с батареи, но первый вариант удобнее
Можно, но я предпочитаю не гонять лишний раз через теплообменник ГВС воду из контура отопления.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
10 лет на сайте Город:
|
Зачем сложности эти... через гвс давление сбрасывать... Есть кран слива воды с СО, через него и сбросьте давление.
Другой вопрос почему она у вас до такой величины выросло и почему сбросной клапан не открылся на давлении около 3 бар и не сбросил лишнюю воду...
в любом случае что то у вас не так....
alfonse:NickMi:Может кто знает размер уплотнительных колец для теплообменника?
также интересует данный вопрос!
делали ТО котла, на след день потек, приехал мастер, снял новую резинку впихнул какую-то левую, у его валялась в ящике, вроде перестал течь. Спустя пару месяцев опять течет. Ключа пока не было открутить, посмотреть, помереть. Да и поставить в замен нет чего. Сейчас вообще пошевелил трубку и перестало течь, мистика)
Та же беда. Год назад проводили обслуживание котла, мастер промывал теплообменник, перебрал все соединения, заменил прокладки. Вроде все в норме стало. Сезон отработал без проблем.
На зиму систему сливаю (дом нежилой, обитаем только с весны по осень), по рекомендации сервиса снимаю циркуляционный насос. Сейчас попытался заполнить водой - отопительный контур в норме, а из ГВС - свистит как на входе в теплообменник, так и на выходе! Шевеление трубок, замена уплотнительных колец результата не дают.. Подумываю о том, чтобы насмерть спаять эти соединения - надоели танцы с бубном каждую весну, уже 4-й год подряд...
prorock:Подумываю о том, чтобы насмерть спаять эти соединения - надоели танцы с бубном каждую весну, уже 4-й год подряд...
по нормальному там должны быть обычные резьбовые соединения, но может это обусловлено какой-то безопасностью при большом давлении и т.д. У себя я понял почему течет, дело в том что трубка слишком сильно заходит внутрь этого радиатора и тогда зажим там просто болтается а он должен прижимать её плотно. Намотал на трубку фум ленту, сверху резинку и все это вставил. в итоге трубка не завалилась далеко и зажим отлично прижал.
У меня загудел винтелятор всасывания званили мастеру 800 т то и плюс замена гребоного куска жестянки с лопостями и моторчиком тоесть вентилятора 3 млн или 300 руб схерали дорогие такие запчасти с моейто Зп в 6 лямов именно счас менять благо лето рассматриваю смену котла может кто посоветует что-то или купить запчасти и самому сменить подешевле
Подскажите, пожалуйста, как Котёл перевести в летний режим? В режиме нагрева воды он через 2 часа переходит опять в отопление и начинает периодически гонять батареи. Модель не такая, как на картинке, а с внешним пультом, аналог Китурами.
re4ica:У меня загудел винтелятор всасывания званили мастеру 800 т то и плюс замена гребоного куска жестянки с лопостями и моторчиком тоесть вентилятора 3 млн или 300 руб схерали дорогие такие запчасти с моейто Зп в 6 лямов именно счас менять благо лето рассматриваю смену котла может кто посоветует что-то или купить запчасти и самому сменить подешевле
Это у вас подшипники в турбине развалились. Причина - грязь в газе, оседание продуктов сгорания на лопастях вентилятора и, как следствие, разбалансировка. После замены в качестве профилактики рекомендуют периодически снимать турбину, разбирать и мыть этот кусок жестянки от налипшего серого дерьма - я просто отмачивал в кислоте, а потом счищал вручную, хотя какой-то сервисник говорил, что они моют керхером под напором (но я не пробовал).
Еще от грязи забивались сопла центральных дорожек горелки и не срабатывал розжиг - чистятся простой швейной иглой.
Подшипники сам менял уже раза три за 15 лет - месяца два назад стоили 12 рублей за оба (когда-то брал у ремонтников садовой техники в Заславле по 2 бина за штуку, но у них сейчас не оказалось - нашел на Некрасова в запчастях).
А Альфакалор да - предлагал только замену всего узла и только с их работой, хотя там реально делов на 30 минут при наличии опыта (без него и необходимых шестигранника, тонкой плоской отвертки и т.п., м.б. час-два) . Ну и разница в цене вопроса - 300 бинов + дорога/работа vs. 12бин и 30-60 минут ковыряния (я не зарабатываю от $200/час, поэтому предпочел второй вариант)
Сейчас от старости начала крошиться пластмасса в пневмодатчике - пока посадил трубки на клей, но тоже думаю о замене котла (он уже давно свое отпахал + не так давно начались глюки с горячей водой, хотя при наличии запцацок в свободном доступе большинство проблем элементарно устраняется своими силами на коленке).
Склоняюсь к Rihters Econom 26 - адекватная цена, нормальные отзывы + беспроцентная рассрочка. А Альфакалор, похоже, вот-вот загнется как контора - сервис испоганился за последние пару лет до ужаса и отзывы о котлах оставляют желать лучшего.
Добрый вечер, подскажите из личного опыта пользования, стоит ли вызывать Сервис-Тут и ремонтировать котел в случае поломки насоса циркуляции ( пошел дыи и неприятный запах) и часто при запускании котла сильный шум, как будто взлетает самолет,и вибрация. Либо, как бы не хотелось, но думать о покупке нового.
офлайн
teplosilaby
Senior Member
|
|
545 |
10 лет на сайте Город:
|
Все зависит от того сколько котлу лет. Если 10 или около того (это нормативный срок службы котла) то в случае дорогостоящего ремонта разумнее замена... Если ремонт не потянет большую сумму, то можно жить еще с этим котлом. Хотя замена насоса, если это будет делать сервис на новый в сборе дешевым будет маловероятно.
офлайн
ivanhmelnyh
Junior Member
|
|
38 |
10 лет на сайте Город:
|
Помогите с диагностикой пожалуйста! местные спецы из горгаза пальцем в небо тычут. Проблема в ошибке 01. Второй год входит в ошибку по непонятным причинам в не всякой системы и зависимости. В этом году летом сам почистил теплообменник. Котел работал только на нагрев воды и прогрев змеевиков в ванных комнатах через гребенки без ошибок. И вот беда- пришли холода. Подключил часть теплых полов и вот она ошибочка 01. Чаще выбивает утром когда увеличивается разбор горячей воды (3-4 раза за утро) и реже днем 1-2 раза. Боюсь подумать о включении всего отопления. Как вспомню прошлогодние забеги в кательную - жуть. Не хочется приезжать с маленьким ребенком в холодный дом. Подскажите чего посмотреть, как лечить? Котлу 9-10 лет. Серьезных проблем не было. Ошибка 01 преследует уже года три.
Добрый день!
Отключился АОГВ-24-ЗП, погасла индикация, нашёл сгоревший предохранитель, заменил! Сейчас всё светится, работают все регулировки, но котёл не запускается, нет характерного хлопка, не загорается горелка ни после включения горячей воды, ни после сигнала датчика температуры на включение отопления при этом никаких ошибок на индикаторе не паказывает.
Подскажите чего делать или есть кто мастер приехать диагностировать и устранить за оплату? Сервис-Тут обещал к концу октября заехать, хотелось бы тепло сегодня!
Спасибо!
офлайн
burisnami_by
Neophyte Poster
|
|
1 |
7 лет на сайте Город:
|
Доброго! АОГВ-24-ЗП-1, перегорел транзистор на плате датчика оборотов вентилятора. Есть варианты купить плату отдельно? Вентилятор крутиться. Подскажите, кто знает!
burisnami_by:Доброго! АОГВ-24-ЗП-1, перегорел транзистор на плате датчика оборотов вентилятора. Есть варианты купить плату отдельно? Вентилятор крутиться. Подскажите, кто знает!
А заменить сгоревший транзистор не получается?