7th_4el,
Основные (несущие кронштейны) крепятся к несущим поясам строительных конструкций - в основном это к плитам перекрытия, а на блоки ГСБ ставят только опорные (ветровые) кронштейны, которые не воспринимают весовую нагрузку, а лишь препятствуют прогибу направляющих при воздействии на них положительных и отрицательных нагрузок (положительные нагрузки - напор воздуха на стену, отрицательные - отсос воздуха от стены здания).
По углам здания коэффициет отрицательных нагрузок расчитывают как -2. Знак минус означает отрицательную нагрузку, коэффициент 2 означает, что нормативная ветровая нагрузка умножается на 2. Также необходимо учесть район располежения и тип местности и коэффициент ветровой нагрузки по высоте (чем выше, тем он больше), при высоких зданиях необходимо также учесть коэффициет пульсации ветровой нагрузки. Угловую зону принято считать по 2 м в одну и другую сторону по углу здания.
В средней части здания коэффициент ветровой нагрузки положительной считают как 0,8, отрицательной как -1,1.
Таким образом, на стойки попадающие в угловые зоны необходимо поставить чуть больше ветровых кронштенов.