st2400,
зы
кстати уже пару лет, как не существует обозначений 220 и 380Вольт (только у старых труженников),
сейчас обозначают 230В / 0,23кВ и 0,4кВ.
Для систем электроснабжения, сетей и электроприёмников до 1кВ согласно ГОСТ 21128 установлены следующие номинальные напряжения:
* переменного однофозного тока: 6, 12, 27, 40, 60, 110, 220В;
* переменного трёхфазного тока: 40, 60, 220, 380, 660В;
* постоянного тока: 6, 12, 27, 48, 60, 110, 220, 440В.
Реально если померять, то в норме 230-240Вольт должно быть, если меньше 200-220 - то плохая проводка или перегружена подстанция
Данное напряжение должно быть на зажимах источника питания, а к потребителю должно приходить 220В, ±5%(нормально допустимое), ±10% (предельнодопустимое) значения установившегося отклонения напряжения.
Даже не факт если напряжение приходит 220В и оно будет качественным. Качество элетрической энергии характеризуется целым рядом параметров (ГОСТ 13109-97).
Показателями КЭ являются:
-установившееся отклонение напряжения;
-размах изменения напряжения;
-доза фликера Pt;
-коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения;
-коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения;
-коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности;
-коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности;
-отклонение частоты;
-длительность провала напряжения;
-импульсное напряжение;
-коэффициент временного перенапряжения .
При определении значений некоторых показателей КЭ используют следующие вспомогательные параметры электрической энергии:
-частоту повторения изменений напряжения;
-интервал между изменениями напряжения ;
-глубину провала напряжения;
-частость появления провалов напряжения;
-длительность импульса по уровню 0,5 его амплитуды ;
-длительность временного перенапряжения.

Они тоже вызывали "инстанции". В итоге ничего не получили
Ветка и создана для того, чтобы обсудить, как уберечься и взыскать ущерб. А тот хто думает ,что это легко сделать - напише, как. А я вас опровергну 