Ответить
  • BigBrother Senior Member
    офлайн
    BigBrother Senior Member

    4861

    25 лет на сайте
    пользователь #107

    Профиль
    Написать сообщение

    4861
    # 22 февраля 2009 19:14
    Leon555:

    тут надо вопрос решать с жэсом имхо...

    интересно, есть такие кто добился восстановления вентиляции? Законным способом естественно.

  • 6209 Member
    офлайн
    6209 Member

    198

    23 года на сайте
    пользователь #6209

    Профиль
    Написать сообщение

    198
    # 22 февраля 2009 19:26
    mr.Zorg78:

    Leon555, с технической точки зрения соседи тут ни при чём. Дело в том, что вентиляция трёх последних этажей ни коим образом ни связана с вентиляционной шахтой. Она выводится отдельно. Так что ниша на 9м перекроет вентиляцию с 1го по 6й. Кстати, на 3х последних этажах вытяжка должна быть принудительная (вентилятор)

    Обращаться, конечно, в ЖЭС. Если они не разберутся, пригласят БелВентиляцию

    Надо бы конечно знать адрес дома, но и без адреса скажу, что вентканалы сейчас обычно набирают из бетонных вент блоков, в котором 3 канала - 1 сборный, 1 который открывается в квартиру, 1 транзитный,с предыдущего этажа,который открывается в сборный канал. Такое вот устройство исходя из противопожарных требований. И последние этажи также врезаны - никаких отдельных стояков.

    Сначала было слово. Потом появилось молчание.
  • Maks_K Onliner Auto Club
    офлайн
    Maks_K Onliner Auto Club

    5231

    22 года на сайте
    пользователь #19900

    Профиль
    Написать сообщение

    5231
    # 22 февраля 2009 19:37
    inhate:

    Leon555, отправляйтесь в ЖЭС - дальше они уже сами. Если перед этим узнаете у кого ниши над вами - тоже будет неплохо. Цикл "обследование-предписание-штраф" действует медленно, но неотвратимо.

    как то звонил в жэс с этим был послан с формулировкой у вас почти последний этаж (9/12/) там тяга плохая - дом новый 2000г.в.

    Добро торжествует, зло - действует
  • Фенрир Senior Member
    офлайн
    Фенрир Senior Member

    30850

    18 лет на сайте
    пользователь #106142

    Профиль
    Написать сообщение

    30850
    # 22 февраля 2009 20:09
    BigBrother:

    Leon555 (цитата):тут надо вопрос решать с жэсом имхо...

    интересно, есть такие кто добился восстановления вентиляции? Законным способом естественно.

    знакомых заставили заделывать нишу и ходили с проверками пору раз (было это лет 5-10 тому)

    Россия занимает 1/6 часть чуши. Если сын чернее ночи - все вопросы к маме. Чисто не там, где убирают, а там, где нет людей
  • арбуз Member
    офлайн
    арбуз Member

    498

    20 лет на сайте
    пользователь #67901

    Профиль
    Написать сообщение

    498
    # 22 февраля 2009 20:15

    Вопрос следующий:

    Унас очень плохая вентиляция в квартире. Дом панельный живу на предпоследнем 8 этаже.

    Постоянно запах в ванной и туалете - то сигаретным дымом, то всем тем что жарят/жгут/варят соседи.

    Как вариант, установить fan c обратным клапаном и нет проблем!

  • bossa Senior Member
    офлайн
    bossa Senior Member

    838

    23 года на сайте
    пользователь #5189

    Профиль
    Написать сообщение

    838
    # 22 февраля 2009 20:34

    занимался недавно через жэс. процесс медленный и нудный. В результате приходит мастер из жэса и человек из .... забыл название организации. сначала смотрят зеркальцем шахту на предмет врезанных холодильников, а затем меряют приборчиком скорость воздушного потока у усться шахты. В моем случае при закрытых или от крытых на микропроветривание стеклопакетах показания были ниже нормы, НО по правилам замеры производятся при открытых форточках. Открыв окошко на кухне, показания в ванной и на кухне значительно превысили норму.

    Решение проблемы -

    1) обеспечение притока воздуха в квартиру (установка специальных клапанов - дорого и не всегда выполнимо)

    2) устройство механической вытяжки (вентиляторы в шахты)

  • terra23tt Member
    офлайн
    terra23tt Member

    354

    20 лет на сайте
    пользователь #46885

    Профиль
    Написать сообщение

    354
    # 22 февраля 2009 21:29
    bossa:

    занимался недавно через жэс. процесс медленный и нудный. В результате приходит мастер из жэса и человек из .... забыл название организации. сначала смотрят зеркальцем шахту на предмет врезанных холодильников, а затем меряют приборчиком скорость воздушного потока у усться шахты. В моем случае при закрытых или от крытых на микропроветривание стеклопакетах показания были ниже нормы, НО по правилам замеры производятся при открытых форточках. Открыв окошко на кухне, показания в ванной и на кухне значительно превысили норму. Решение проблемы - 1) обеспечение притока воздуха в квартиру (установка специальных клапанов - дорого и не всегда выполнимо) 2) устройство механической вытяжки (вентиляторы в шахты)

    +1

    если не заделана ниша сверху,нужно ставить вентилятор либо у себя(есть вероятность что запах перейдет к соседям по стояку) ,либо на крыше

  • mr.Zorg78 Senior Member
    офлайн
    mr.Zorg78 Senior Member

    996

    18 лет на сайте
    пользователь #106953

    Профиль
    Написать сообщение

    996
    # 23 февраля 2009 08:26

    БелВентиляция, это и есть дяденька или тётенька с приборчиком :) В ЖЭСе вместо приборчика лист бумаги или зажигалка (между прочим, проверять вентиляцию открытым пламенем, нарушение ПТБ)

    То, что проверяют при открытых форточках, естественно! Ибо вентиляция есть движение воздушных масс, естественное или принудительное, от ПРИТОЧКИ к ВЫТЯЖКЕ. Кроме форточек приточку обеспечивают естественные щели в окнах и дверях. Типичный случай: жильцы устанавливают пластиковые окна у разных левых фирмочек, где подешевше. А потом бегут в ЖЭС жаловацца: "у нас в квартире сырость, грибок и плесень откуда-то взялись".

    Вот если не поленюсь, выйду на кровлю с фотиком и нафоткаю выходов вентиляции с нишами и без

    Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам!
  • Zdeshni Member
    офлайн
    Zdeshni Member

    111

    18 лет на сайте
    пользователь #120136

    Профиль
    Написать сообщение

    111
    # 23 февраля 2009 10:00
    terra23tt:

    если не заделана ниша сверху,нужно ставить вентилятор либо у себя

    А ниша скорее всего у соседей сверху и заделана и оставлен небольшой проход.

    Еще гляньте, как заделаны трубы, проходящие транзитом через вашу квартиру (вода, канализация...). Если там есть дырки запахи могут идти от туда.

  • Leon555 MemberАвтор темы
    офлайн
    Leon555 Member Автор темы

    137

    22 года на сайте
    пользователь #15079

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 23 февраля 2009 12:58

    По нормам, насколько я помню, в таких домах должны были ставить вентиляторы вытяжные (на последних двух этажах. Так что надо поставить 2 вентилятора, обязательно с обратными клапанами (это такие лепестки сзади), чтобы от соседей запахи не перетекали.

    А лучше поставить канальный вентилятор, тройник и 2 диффузора - 1 в ванной комнате, 1 в туалете.

    И уже тогда видимо на кухне тоже надо ставить вентилятор??

    И если можно, расскажите где такой канальный вентилятор с диффузорами приобрести и какой лучше брать, чтоб не сильно шумел...

    и что значит канальный - он что в самой шахте устанавливается??

    В общем расскажите подробней про эту систему..

    кстати дом не старый - 96 года...

    двухподъездная двевятиэтажка. - такие есть на Юго-западе и Сухарево.

  • GDV Senior Member
    офлайн
    GDV Senior Member

    1299

    24 года на сайте
    пользователь #2394

    Профиль
    Написать сообщение

    1299
    # 23 февраля 2009 13:17

    Leon555, у меня была проблема точно такая же как у вас, я ее решил. Если вас интересует что я сделал - пишите в личку, мот созвонимся и я вам расскажу, а то так писать пальцы отвалятся.

  • Leon555 MemberАвтор темы
    офлайн
    Leon555 Member Автор темы

    137

    22 года на сайте
    пользователь #15079

    Профиль
    Написать сообщение

    137
    # 25 февраля 2009 10:06

    В общем подъехал на стройрынок разобрался с вентиляторами...

    есть немецкие с подшипниками, с обратным клапаном...

    Кстати стеклопакеты у нас стоят, но в квартире тепло и постоянно, хотя бы в одной комнате стоит хотя бы на микропроветривание.

  • terra23tt Member
    офлайн
    terra23tt Member

    354

    20 лет на сайте
    пользователь #46885

    Профиль
    Написать сообщение

    354
    # 7 марта 2009 16:10
    Leon555:

    В общем подъехал на стройрынок разобрался с вентиляторами...

    есть немецкие с подшипниками, с обратным клапаном...

    Кстати стеклопакеты у нас стоят, но в квартире тепло и постоянно, хотя бы в одной комнате стоит хотя бы на микропроветривание.

    с обратным клапаном -идеальный вариант

  • myshusia Junior Member
    офлайн
    myshusia Junior Member

    98

    22 года на сайте
    пользователь #18708

    Профиль
    Написать сообщение

    98
    # 24 марта 2011 09:25

    объясните пожалуйста доходчиво несколько вопросов:

    1) на кухне естественная вентиляция (тяга) куда должна дуть?

    2) что такое микропроветривание?

    3) в каком положении стеклопакетов проверять тягу в вент.шахте?

    заранее спасибо

  • Aлександр__M Senior Member
    офлайн
    Aлександр__M Senior Member

    9668

    16 лет на сайте
    пользователь #256006

    Профиль
    Написать сообщение

    9668
    # 24 марта 2011 11:37

    myshusia,

    Глянь здесь:

    http://forum.onliner.by/viewtopic.php?t=1234347

    Я знаю, что ничего не знаю ))
  • Imagination Member
    офлайн
    Imagination Member

    335

    19 лет на сайте
    пользователь #81927

    Профиль
    Написать сообщение

    335
    # 24 марта 2011 15:57

    ЖЭС вопросы вентиляции не решает. Этим занимаются пожарники (странно, но факт). ЖЭС вас пошлет к ним.

    Ищите телефон в справке, звоните -- вас запишут на очередь на обследование тяги. Это может быть от 3 недель

    до двух месяцев ожидания. Они приедут, проверят тягу (у них есть приборчики) и констатируют, что тяги нет.

    Дальше (в зависимости от их настроения, если его не будет, то пообещают приехать через неделю, две, три,

    как получится) они пойдут в ЖЭС за главным мастером, потому как без него они не могут обследовать шахту сверху.

    Посмотрят шахту и констатируют, что она чем-то засорена, если чистая, то все усложняется. Поиск того, кто ее заложил

    может продлиться долго... Умные тетушки сверху не пускали в квартиру работников ЖЭСа без милиции, а милицию

    можно приобщить только по решению суда... в общем если вы готовы к судебным тяжбам на года, задыхаясь в

    чужом дыму -- вперед на баррикады. В нашем случае была возможность пробить дыру в другое калено вентиляции и на этом

    мы смирились. Но если такой возможности нет -- удачи вам и сил, они вам ОЧЕНЬ понадобятся.

  • Просто_Мария Senior Member
    офлайн
    Просто_Мария Senior Member

    11006

    20 лет на сайте
    пользователь #48757

    Профиль
    Написать сообщение

    11006
    # 31 марта 2011 21:27

    А как наличие стеклопакетов влияет на вентиляцию квартиры? У нас приходили работники ЖЭСа еще когда обычные деревянные окна стояли и констатировали, что плохая вентиляция в ванной (большая влажность). Все вентиляционные отверстия в квартире открыты, никаких ниш и вообще последний этаж. Думаю снова обращаться в ЖЭС и решать вопрос вентиляции, т.к. ремонт в ванной каждый год накладно.

    .я думала это весна, а это оттепель.
  • Anax Senior Member
    офлайн
    Anax Senior Member

    4125

    18 лет на сайте
    пользователь #112075

    Профиль
    Написать сообщение

    4125
    # 1 апреля 2011 03:46

    Просто_Мария, у стеклопакетов меньше щелей - соответственно, уменьшается естественное поступление воздуха, с учётом которого проектируется приточка.

    Здесь могла быть ваша реклама.
  • RAE Клуб друзей МТС
    офлайн
    RAE Клуб друзей МТС

    17050

    23 года на сайте
    пользователь #4424

    Профиль
    Написать сообщение

    17050
    # 1 апреля 2011 10:48
    Просто_Мария:

    ... Все вентиляционные отверстия в квартире открыты, никаких ниш и вообще последний этаж. Думаю снова обращаться в ЖЭС и решать вопрос вентиляции, т.к. ремонт в ванной каждый год накладно.

    в СССР на последнем этаже ставили вентиляторы при строительстве. Потом решили что это дорого, а цены надо понижать... В общем, принудительная вентиляция вас спасет однозначно. В отличие от нижних этажей, где она может понадобиться только после месяца жары +35 и внезапного похолодания до +20.:znaika:

    Опыт есть умение применять взятые ненужные вещи взамен забытых нужных. ©(не мое)
  • Полдень Member
    офлайн
    Полдень Member

    385

    19 лет на сайте
    пользователь #93740

    Профиль
    Написать сообщение

    385
    # 1 апреля 2011 18:15

    Постите, а как быть, если в моей ванной воздух дует ИЗ вентиляционного отверстия, а не в него? Явно ощутимый поток воздуха, пыль и мелкий мусор в ванной... Второй этаж старого трёхэтажного дома.