Если 12-16 кВт, во вводной трехфазный автомат 20-25А. Снять 32 А уже под большим вопросом ( немецкие, румынские и др. брендовые ток короткого замыкания 30-35А. Чисто китайские и российские (китайские под РФ) ток КЗ чаще от 20 до 45 А, как повезет.
Вводные автоматы, как правило типа С, которые пропускают чуть больше, с коэффициентом, 1.3 что-ли. типа А, B - более чувствительные, но я таких у нас не встречал в продаже, везде С. Гугл говорит, что есть ещё тип D, для запуска электромоторов, у которых высокий стартовый ток.
office:
Поэтому выше и поднял тему про раскидывание потребителей в доме по фазам, не все понимают проблемы энергообеспечения своего дома и не видели как из-за перегрузки одной фазы перекашивает вверх напряжение на других фазах ( 190 в на одной и по 250-260 на двух других).
Кроме вас есть ещё другие потребители, у которых может быть разведено вообще непонятно как, и влияют на перекос фаз все вместе. Тут можно надеятся только на общую совместную удачу, что у всех распределено сбалансировано, без перегрузки конкретной фазы.
Ходят слухи, что проблему перекоса фаз решают 3х фазные стабилизаторы напряжения, которые, якобы выравнивают каждую фазу к 220-230В, стоят немалых денег, правда, ни у кого из соседей в наличии не видел, себе тоже пока не покупал, т.к. проблема не стоит остро.