Мой товарищ пока не ответил, значит пока отвечу я.
Насколько вижу по фото, от разветвлительной коробки провода идут в две линии. После прохода розеток остается одна. Она и приходит на духовой шкаф. Т.е. приходит по 1,5 кВт с расчетной нагрузкой 3,3, кВт (не максимально возможная чтобы провода не грелись и не правились). От коробки идет линия 2,5. Если это так и нагрузки будут среднестатические по доп. технике, как мы уже отписывали, то в общем все сделано нормально и можете не переживать.
quote] Перезвонила своим электрикам- уточнила, как они провода разводили. Они мне сказали вот что. От розетки дух. шкафа и плиты они клали провод сечением 2, 5. На холодильник, вытяжку и подсветку - 1, 5. Все это сводилось в разветвительную коробку, а оттуда к щитку шел провод 2,5.Так можно делать, как они сделали? к чему мне нужно быть теперь морально готовой?
Нужно ли мне как-то следить в будущем за нагрузкой на провода в моей ситуации?
как следовало бы сделать, чтоб не возникало впредь никаких "нюансов"? (интересуюсь на будущее, вдруг еще понадобится ))