vulturs:внешний блок на улице, какой от него шум в доме? его на полной мощности уже за 5м на улице(прямо напротив вентилятора если стоять) можно не услышать - ветер сильнее обычно шумит.
Это вы еще не ночевали со своим ТН )
vulturs:внешний блок на улице, какой от него шум в доме? его на полной мощности уже за 5м на улице(прямо напротив вентилятора если стоять) можно не услышать - ветер сильнее обычно шумит.
Это вы еще не ночевали со своим ТН )
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
kitnamore:Т.е. если после прохождения воздуха ч-з теплообменик влажность превысит 100%, то все, что превышает 100% выпадет в конденсат или иней в зависимости от уличной t.
Это вообще не так - конденсат будет выпадать даже при влажности менее 100%. Очень сильно влияет температура.
я так и написал, только другими словами. В общем выпадет конденсат/роса на теплообменике или нет зависит от относительной влажности воздуха и t на какую снизит теплообменик эту t воздуха. Если после охлаждения t воздуха опуститься и при этом не будет 100% относительной влажности, то конденсата не будет. Но это при идеальных условиях теплообмена - воздух проходящий ч-з теплообменник равномерно охлаждается. На практике так обычно - охлаждается воздух, который проходит непосредственно вблизи поверхности теплообмена, а после теплообменика смешивается с воздухом, который практически не участвовал в процессе теплообмена. Т.е. допустим 50% воздуха не участвует в процессе теплообмена, значит остальные 50% будут вымораживаться существенно сильнее, а значит и выпадение росы для такого воздуха происходит даже при более низкой влажности. Но это такой фактор, который можно ток в лабораторных условиях определить.
Andry_S:Это вы еще не ночевали со своим ТН )
в доме периодически что-то делаю один, дверей пока нет - шума никакого не слышу. Это ж не кондицонер - шум только внешний блок производит.
vulturs:в доме периодически что-то делаю один, дверей пока нет - шума никакого не слышу. Это ж не кондицонер - шум только внешний блок производит.
Две большие разницы - что-то делать днем и лежать в кровати ночью. Особенно с открытым окном (о чем я, зима однако
), единение с природой так сказать )
Вполне допускаю что удалось удачно все расположить и внешний блок никому не мешает. Компрессор у вас во внешнем?
opelvector:гы
так вот ты откуда стал математиком )))
Да кого волнует вообще твой купленный диплом? Ну, купил и ладно, это простительно деревенскому парню, который решил покорить столицу. Главное, что ты не пошел по купленному диплому работать, т.с. избавил радиофизику от своих ваттов
opelvector:диплом, саня, смари
Так показывал уже, показывал ты его же, купленный в переходе и хвастался.
Или ты думаешь, что купленный диплом не должен быть заполнен? Ай, не лажай. Я тебя не упрекаю, возможно если бы сам не поступил, то тоже может пошел диплом покупать. А так я тоже по второму образованию в БГУ учился, на ФПМИ.
vulturs:Если после охлаждения t воздуха опуститься и при этом не будет 100% относительной влажности, то конденсата не будет.
нет. С дочкой решал задачу по физике, по данной мною ранее формуле. При минус 5 и 60% влажности уже был конденсат.
Но если говорить словами общими, то для внешнего блока справедливо то, что конденсат будет в наших реалиях очень-очень часто, даже при уличной небольшой полюсовой и влажности воздуха менее 100%.
vulturs:Но это такой фактор, который можно ток в лабораторных условиях определить.
Необязательно, можно воспользоваться теорией.
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
Sunny2012:куда он делся, отвалился весь, что ли
да него это дом
у него раза в 4 меньше и скромнее
вот если дом на 4 порезать - вот у него будет нижний правый кусок
саня
фотка музыкального центра

150 ватт
када ж ты уже все придумки переберешь ![]()
про 3000 дол за жировку уже не интересна
kitnamore:Так показывал уже, показывал ты его же, купленный в переходе и хвастался
када сказать не чего - начинает херню нести
то диплом купил, то 3000 дол жировка, то самсунг не может 150 жрать, радиация, жопа мира
а обещанный дом показать сасцал
седня опять землю сфоткал

поясняю фотку
br.in - это температура из земли (в скобке температура, при достижении какоторой - ТН выключается на полчаса и ждет пока земля отогреется)
br.out - температура на выходе из ТН
evap.in и evap.out - это температура в контуре компрессора, что на показывает - не пояснено в инструкции (инфо для инженеров)
скоро будет неделя, как температура из земли не меняется
opelvector, я надеюсь и ты уже начинаешь понимать, что китнаморю лечить надо
дипломы бгу, купленные в переходе ... 3 тыщи с лишним долларов траты на отопление в месяц .. болезнь то прогрессирует
Так это хорошо, что при + на улице земля не меняется
. Да и ТН вроде как а минимуме работает, нет?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
Счетчик электричество: 4996.25 - 4983.9 = 12.35кВт*ч
Уличная средняя: 1.19
Время замера 499мин.
Вода: 2576.4 - 2567.4 = 9м3 (18л/мин)
Позитивная энергия(426мин.): 93049.1кДж (25,847кВт*ч)
Негативная(74мин.): 17625.09кДж(4,896кВт*ч)
СОР без разморозки: ~2.1
СОР с разморозкой: ~1.7
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
pavlusha:opelvector, я надеюсь и ты уже начинаешь понимать, что китнаморю лечить надо
![]()
дипломы бгу, купленные в переходе ... 3 тыщи с лишним долларов траты на отопление в месяц .. болезнь то прогрессирует
ну капельку переживаю
он и в работе цифры крутит
у меня уже много кто спрашивает - все ли с ним гут
надеюсь устал или кризис сказывается
wilson:Так это хорошо, что при + на улице земля не меняется
. Да и ТН вроде как а минимуме работает, нет?
сосед
ты ж хоть как кит не говори
какой + ?
на улице февраль и на градуснике -1
земля на глубине не меняется когда -40 на улице - это ж земля
и когда +20 на улице так же
ТН работает в обычном рабочем режиме - теплоноситель 30, в полы 18, в доме 17
я сейчас провожу замеры гео контура, который зарыт в землю
всем же было интересно когда земля замерзнет - шо будет
вот показываю как она замерзает
vulturs:Время замера 499мин
это ты за морозные дни засекал?
кстати
сейчас обычная наша погода
слякоть и грязь - как выше писали - средняя около -1 градуса
тока 1-2 недели могут быть морозы
чуда не случилось - все в пределах
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
vulturs:opelvector:это ты за морозные дни засекал?
сегодня
а в таблице какой сор на эту температуру?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
opelvector:vulturs:opelvector:это ты за морозные дни засекал?
сегодня
а в таблице какой сор на эту температуру?
чет не нашел свою же ссылку
по памяти где-то 2.5 должен быть
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
vulturs:opelvector:vulturs:opelvector:это ты за морозные дни засекал?
сегодня
а в таблице какой сор на эту температуру?
чет не нашел свою же ссылку
по памяти где-то 2.5 должен быть
ну дык все в рамках
это ж после того как дом чуток подогрел и чуток посушил?
|
офлайн
Неизвестный кот
Senior Member
|
|
|
2669 |
16 лет на сайте Город:
|
нашел на компе пдф: 2.8 но там максимальная t подогрева 26 градусов...
opelvector:ну дык все в рамках
это ж после того как дом чуток подогрел и чуток посушил?
да, почти прогрет дом - второй этаж ч-з дыры тянет.
недели ч-з 2 должны кровлю переделать, поэтому сегодня и решил замеры сделать - скоро утеплителя не станет на 1-2 недели....
vulturs, что то слабовато... Есть подозрение где то косяк. Температурные датчики на 0 так и не проверяли? Может счётчик теплоносителя врёт?
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
Andry_S:vulturs, что то слабовато... Есть подозрение где то косяк. Температурные датчики на 0 так и не проверяли? Может счётчик теплоносителя врёт?
я в своем нашел один разъем разомкнутый
какой-то клапан не дожимало ![]()
фиг знает когда его разомкнуло
[censored by Kilav.S]
Капитальные стеллажи
Фото дома не показал
Температцру испарителя не учел
|
офлайн
opelvector
Senior Member
|
|
|
52963 |
19 лет на сайте Город:
|
kitnamore:хахаха, на улице плюс, в доме +5, а земля уже +2
ты +17 от +5 отличаешь?

kitnamore:opelvector:ну дык все в рамках
ага, 2.5 должно, а есть 1.7 - все в рамках.
примерно 2.1 написано же
разморозки в это не включаются
ты ж в машине расход бензина считаешь не в горку или 3 тонны груза
так и тут
KillRib:Температцру испарителя не учел
Vulturs сказал - что не не имеет никакого значения. Важна только температура воздуха у внешнего блока и только, ну, и влажность, хватит нести ахинею.