Jufo:
ecoenergy, есть вопрос. Как спарить систему генератор инвертор, чтобы они вместе работали. Например есть сетевой инвертор на один кВт и имеем бензогену на такую же мощность. В сеть грид может работать, но в промышленную. Сможет ли он работать в сеть генератора? Чтобы в сумме они тянули потребителей на два кВт.
можно. Но это... гемор. тут и генератор должен быть с хорошей синусоидой, и инвертор специфический. можно поэкспериментировать с китайскими сетевыми с лимиттерами. Или варианты типа виктрон изи солар или аналоги. Или аккумуляторный инвертор опять же типа виктрона + сетевой инвертор, который с виктроном контачит по сети (типа фрониуса).
чаще проще подумать и изменить задачу, чем решить вот такую.
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд
да, как вариант, реальный гибридный китайский инвертор аккумуляторный.
с вот такой логикой.
виктроны конечно тема. но их цена просто кусачая. Вот Вам два варианта из мониторинга моего:
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд
Инвертор EasySolar 1500. тут есть сеть (генератор - не критично). Панели подключены через контроллер заряда. И есть система управления. Система видит генерацию солнца, потребление нагрузки, потребление от сети. И генерирует с аккумуляторов в сеть нагрузки столько, чтобы покрываать ее с небольшим дефицитом. Плюс смотрит, сколько дает солнце, чтобы аккумуляторы не разряжались больше установленного процента (вроде мы 10 ставили). Так и работает
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды
а здесь система с подключением панелей через сетевой инвертор SMA и батарейный инвертор виктрон кватро. И большие литиевые аккумы. Правда, система делалась не сразу. сначала был сетевой инвертор, а батарейный был добавлен позже. Поэтому здесь сделан кустарный элемент защиты: принудительное разрывание цепи с сетевым инвертором в автономном режиме при полном заряде аккумуляторов. Т.к. виктрон не общается с этой моделью сетевого СМА никак.