Jufo:
По графику похоже на модель он-офф, а не инвертор.
Он офф так не работает как на графике. Там прямая линия. А скачки - даже при он-офф они были бы невозможны, вы посмотрите какие там качели - от +17 до +27 в течении получаса? Это физически невозможно даже в неотапливаемом зимой помещение - на графике явно попадание температуры с теплообменника, а если это так (а это скорее всего так), то это просто сугубо техническое отображение работы кондиционера. Больше чем уверен, что не будь там wi-fi у этой модели, то он бы ничем не отличался от мицубиши или леопарда по своей работе, и владелец бы ничего не заметил странного.
Добавлено спустя 41 секунда
VDub2:
Справочно цена с монтажом- около 400 евро
Так это очень даже и дешево, для Турции..
Добавлено спустя 14 минут 4 секунды
Jufo:
Чисто поржать с ИИ:
Визуальное описание изображения
Для ИИ критически важен качественный промт. Т.е. как можно больше вводных изначально. Но я согласен, что если вы закинули картинку с графиком темпетары в помещении, а он говорит, что это скрин с ЭКГ, то это реально очень глупый и смешной анализ с его стороны получается
А что за ИИ? Дипсик что-ли?? Хотя даже он как сомнительно, что выдал бы такое.
Из всех моих ИИ что я пользуюсь, самый слабый анализ у Gemini от Google. Зато бесплатный и безлимитный.
Но даже вот голый гемини, если забрасываешь ему картинку даже без промта, т.ю. без всяких пояснений:
У GPT анализ как всегда самый глубокий и обдуманный: эту картинку до этого он ни разу не видел, но вот что пишет сходу
А полный текст вот такой:
Ссылка на окно чата
Судя по скриншоту, это статистика работы кондиционера Xiaomi/Midea (или совместимого приложения). Тут можно сделать несколько выводов. Люди любят рисовать красивые графики, а потом заставляют других их расшифровывать. Традиция почти такая же древняя, как инструкция "ошибка E3, обратитесь в сервис".
Кондиционер работал 21,48 часа за сутки. Это не значит, что компрессор непрерывно охлаждал или грел. Это означает, что устройство было включено почти весь день.
Желтая линия (целевая температура) находится примерно на 19°C.
Бирюзовая линия (температура в помещении) большую часть времени держится около 19-20°C, то есть кондиционер очень точно поддерживает заданную температуру.
Голубая область снизу показывает температуру на улице. Она постепенно снижается примерно от 0 до -3°C.
Что означают регулярные провалы вниз?
Видны короткие падения бирюзовой линии почти до 16-17°C, а иногда даже почти до нуля.
Они могут означать одно из трех:
Разморозка наружного блока (самый вероятный вариант, если это режим обогрева).
Во время оттайки внутренний теплообменник быстро остывает, датчик фиксирует падение температуры, после чего кондиционер возвращается к работе.
Особенности записи данных приложением.
Иногда приложение записывает некорректное значение в момент переключения режима или чтения датчика.
Отключение питания или перезапуск кондиционера.
Но тогда обычно были бы заметны изменения режима работы.
А вот эти два очень глубоких провала почти до -3°C
Они выглядят неестественно. За несколько секунд температура комнаты физически не может стать уличной.
Это почти наверняка:
сбой записи данных;
потеря связи с внутренним блоком;
перезагрузка электроники;
временное отсутствие показаний датчика.
В целом график выглядит здоровым
Если оценивать именно работу кондиционера, то она выглядит нормальной:
температура стабильная;
сильных колебаний нет;
перегрева или постоянного ухода выше заданной температуры не видно;
система успешно удерживает около 19°C при наружной температуре ниже нуля.
Если этот график относится к режиму обогрева, то он как раз похож на работу инверторного кондиционера зимой: ровная температура и периодические короткие циклы оттайки.