  • Yanelektrik Member
    офлайн
    Yanelektrik Member

    143

    16 лет на сайте
    пользователь #205510

    Профиль
    Написать сообщение

    143
    # 29 апреля 2016 13:14
    profeMaster:

    Yanelektrik:

    И где уверенность что у Вас рабочий ноль не перепутан с защитным? Нужно четко определить, что из трех проводов 2 синих, 1 коричневый- фаза, рабочий ноль, защитный ноль.

    рассуждаю так: электрик уверен так, что ничего не делает, уходят они все в отпуск до 10 мая, а мне убрать напряжение с защитного контакта в розетках нужно. Индикатор ярче на синем фазном проводе светится, чем на коричневом защитном. Синий ноль вообще не светится.

    проверите напряжение между фазой и защитным нулем, нужно убедится, есть ли вообще земля

    Добавлено спустя 1 минута 1 секунда

    лучше всего тестером, индикаторная отвертка не пойдет

  • MaxGuru Member
    офлайн
    MaxGuru Member

    106

    15 лет на сайте
    пользователь #309217

    Профиль
    Написать сообщение

    106
    # 29 апреля 2016 14:43

    проще вызвать электрика, причин может быть много, начиная от статики и заканчивая блуждающими токами.

  • Heretik Senior Member
    офлайн
    Heretik Senior Member

    535

    16 лет на сайте
    пользователь #183290

    Профиль
    Написать сообщение

    535
    # 29 апреля 2016 14:47 Редактировалось Heretik, 1 раз.
    profeMaster:

    Yanelektrik:

    И где уверенность что у Вас рабочий ноль не перепутан с защитным? Нужно четко определить, что из трех проводов 2 синих, 1 коричневый- фаза, рабочий ноль, защитный ноль.

    рассуждаю так: электрик уверен так, что ничего не делает, уходят они все в отпуск до 10 мая, а мне убрать напряжение с защитного контакта в розетках нужно. Индикатор ярче на синем фазном проводе светится, чем на коричневом защитном. Синий ноль вообще не светится.

    Тут кстати для постановки диагноза удаленно интересно было бы глянуть в этажный щиток. Можете фото сделать? А то 2 синих и коричневый приходящий мягко говоря смущают
    + Есть вопросы к обоснованию выбора номиналов автоматов в щитке

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1079688

    Профиль

    0
    # 29 апреля 2016 14:53
    profeMaster:

    Индикатор ярче на синем фазном проводе светится, чем на коричневом защитном. Синий ноль вообще не светится.

    это в квартирном щите?
    проверьте этот же кабель с другого конца - в этажном щите

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    10 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 29 апреля 2016 15:38
    MaxGuru:

    проще вызвать электрика, причин может быть много, начиная от статики и заканчивая блуждающими токами.

    электрик всем доволен

    Heretik:

    Тут кстати для постановки диагноза удаленно интересно было бы глянуть в этажный щиток. Можете фото сделать? А то 2 синих и коричневый приходящий мягко говоря смущают
    + Есть вопросы к обоснованию выбора номиналов автоматов в щитке

    щиток закрыт, ключ у электрика.
    разбить потребителей на группы почти не получилось, а автоматы купили, вот и обосновали.

    Audio_TOP:

    profeMaster:

    Индикатор ярче на синем фазном проводе светится, чем на коричневом защитном. Синий ноль вообще не светится.

    это в квартирном щите?
    проверьте этот же кабель с другого конца - в этажном щите

    я бы проверил, но доступа нет.

  • profeMaster Member
    офлайн
    profeMaster Member

    214

    10 лет на сайте
    пользователь #1905506

    Профиль
    Написать сообщение

    214
    # 29 апреля 2016 20:46 Редактировалось profeMaster, 2 раз(а).

    Подскажите, пожалуйста, насчет приспособлений:
    1. Оголить провод - на многожильном ПВС 2,5 квадрата оно не портит жилы?
    2. Обжать наконечник - оно намного лучше, чем плоскогубцами?

    Добавлено спустя 28 минут 9 секунд

    отцепил внешний предпологаемую провод заземления от шины. Индикатор светится и на нем, и на шине (уже без провода). Это неожиданно, так как ожидал, что напряжение останется только на коричневом проводе.

    также напряжение есть на самой DIN-рейке, хотя с шинами она не соприкасается.

    план - по одному отключать автоматы и смотреть.

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 30 апреля 2016 00:16

    Нужен ваш совет, специалисты , проводка без заземления, алюминий, варочная панель и дух. шкаф пока подключены через розетку, кабель сечением вроде 6 кв.мм. Шкаф скоро отключится, для него будет своя линия, и розетку от плиты хотелось бы тоже убрать,т.к. она на фартуке. Если бы лежала медь, то розетку бы выкинул вообще, обжал гильзами ввг и пвс, грамотно заизолировал и под штукатурку. Но как поступать с алюминием, каким образом нарастить кабель, чтобы хотя бы перенести розетку за шкафы? Ваго и прочие клеммники особого доверия не внушают. Сварка или пайка - возможно, но нет личного опыта, и на сколько это надежно. Каким образом грамотно нарастить алюминиевый кабель?
    PS. Рассматриваю так же крайний вариант с полной заменой кабеля от щитка на медь.

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1079688

    Профиль

    0
    # 30 апреля 2016 00:21
    yurasan:

    Сварка или пайка - возможно, но нет личного опыта, и на сколько это надежно. Каким образом грамотно нарастить алюминиевый кабель?

    Поставьте бокс на 4P места, и соедините через двухполюсный автомат или ДИФ.

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    12 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 30 апреля 2016 00:37
    миша.м:

    profeMaster:

    deres, при опасном токе в такой "земле", автоматы отреагируют?

    дифы сработают... но землю нужно в розетках отключить.

    Не понятен вопрос. И тем более ответ. Через провод для заземления может придти (и приходит поьенциал). На ток в заземляющем проводнике УЗО реагировать не будет

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 30 апреля 2016 01:41
    Audio_TOP:

    Поставьте бокс на 4P места, и соедините через двухполюсный автомат или ДИФ.

    Бокс в принципе неплохо, но тогда я бы прятал его в ближайший верхний шкаф,а под фартуком пускал гофру и пвс сразу к варочной панели. Главное, аккуратно врезаться и вытянуть алюминий из канала чтобы дотянуть до бокса.

  • миша.м Senior Member
    офлайн
    миша.м Senior Member

    3685

    15 лет на сайте
    пользователь #393995

    Профиль
    Написать сообщение

    3685
    # 30 апреля 2016 09:40
    mpcb700:

    миша.м:

    profeMaster:

    deres, при опасном токе в такой "земле", автоматы отреагируют?

    дифы сработают... но землю нужно в розетках отключить.

    Не понятен вопрос. И тем более ответ. Через провод для заземления может придти (и приходит поьенциал). На ток в заземляющем проводнике УЗО реагировать не будет

    что здесь не понятного? без заземления, узо на утечку сработает. я и написал, что отключить нужно этот "заземляющий"!

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    12 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 30 апреля 2016 09:48
    миша.м:

    mpcb700:

    миша.м:

    profeMaster:

    deres, при опасном токе в такой "земле", автоматы отреагируют?

    дифы сработают... но землю нужно в розетках отключить.

    Не понятен вопрос. И тем более ответ. Через провод для заземления может придти (и приходит поьенциал). На ток в заземляющем проводнике УЗО реагировать не будет

    что здесь не понятного? без заземления, узо на утечку сработает. я и написал, что отключить нужно этот "заземляющий"!

    Это понятно.
    Просто в вопросе слова про ток 'в такой 'земле''. Т.е. речь какбэ именно про землю, которая землей не является. На ток в этом проводе УЗО абсолютно пофиг :znaika:

  • миша.м Senior Member
    офлайн
    миша.м Senior Member

    3685

    15 лет на сайте
    пользователь #393995

    Профиль
    Написать сообщение

    3685
    # 30 апреля 2016 09:53
    mpcb700:

    миша.м:

    mpcb700:

    миша.м:

    profeMaster:

    deres, при опасном токе в такой "земле", автоматы отреагируют?

    дифы сработают... но землю нужно в розетках отключить.

    Не понятен вопрос. И тем более ответ. Через провод для заземления может придти (и приходит поьенциал). На ток в заземляющем проводнике УЗО реагировать не будет

    что здесь не понятного? без заземления, узо на утечку сработает. я и написал, что отключить нужно этот "заземляющий"!

    Это понятно.
    Просто в вопросе слова про ток 'в такой 'земле''. Т.е. речь какбэ именно про землю, которая землей не является. На ток в этом проводе УЗО абсолютно пофиг :znaika:

    ну это естественно! этот вопрос можно по разному понять....

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 30 апреля 2016 09:58
    profeMaster:

    вас задело за живое, что не вам деньги пришли? Ну ок

    Вообще то он прав. Данный вид работ выполняется с выполнением проекта, эфи, получением разрешений на использование ээ в целях нагрева.

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 30 апреля 2016 10:39

    serywolf, просто ради интереса, это кто нибудь делает и какие последствия? У нас обычно проще штраф потом заплатить чем пройти все круги ада согласований ради двух недель использования.

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 30 апреля 2016 11:20 Редактировалось serywolf, 1 раз.

    :super:

  • Неизвестный кот Neophyte Poster
    офлайн
    Неизвестный кот Neophyte Poster

    0


    пользователь #1079688

    Профиль

    0
    # 30 апреля 2016 11:34
    serywolf:

    Если маразм не изменяет, то десятикратное возмещение стоимости электроэнергии согласно кодексу и правилам. Т.е. считать будут так. У вас квартира в пользовании 10 лет. Мощность такая-то. Ки такой то. Умножат это все на тариф действующий да на разницу. Разница, кстати в пять раз отличается. Вот и все.

    это если подключение мимо счётчика

    serywolf:

    Штраф проще заплатить

    штраф платится согласно КОНРЕТНОЙ статьи КоАП и ни ка иначе :znaika:
    а вот полное возмещение, только через суд, если не согласится в досудебном порядке, правда могут отключить от электроснабжения

  • yurasan Senior Member
    офлайн
    yurasan Senior Member

    850

    16 лет на сайте
    пользователь #236490

    Профиль
    Написать сообщение

    850
    # 30 апреля 2016 11:43
    serywolf:

    Штраф проще заплатить? Да, распустило вас государство.

    Меня? Я вас умоляю. Я только ЗА за соблюдение всех нормативов. И способен оплатить это. Но таких желающих на подъезд будет человека 4. Я даже за свои деньги месяц бегал за электриками, чтобы навели порядок в щитке на площадке, разобрали скрутки и поменяли автоматы, купленные за собстенные деньги. Мог бы сам, но хотелось по закону .Проблема в том что государству главное запретить что нибудь а потом содрать побольше. А что то менять, делать, как нибудь потом.

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    12 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 30 апреля 2016 13:16 Редактировалось mpcb700, 1 раз.
    serywolf:

    profeMaster:

    вас задело за живое, что не вам деньги пришли? Ну ок

    Вообще то он прав. Данный вид работ выполняется с выполнением проекта, эфи, получением разрешений на использование ээ в целях нагрева.

    Для бытового нагревателя на пару кВт? :o

    Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд

    serywolf:

    Просто, как всегда, на причуды физиков смотрят сквозь пальцы. Но это пока не начала сыпаться энергосистема. Сейчас все обвешились мощными приборами. Стиралки, духовые шкафы, чайники, бойлеры, посудомойки и т..д. А считалось все это с учетом холодильника, телевизора, утюга и максимум стиралки без подогрева воды. так что до веерных отключений не так уж и долго осталось. Тогда и возьмутся за обходы квартир, штрафы и отключения.

    У нас скоро будет избыток электроэнергии. Надо уже сейчас ориентировать поьребителя на использование электроэнергии ;)

  • serywolf Senior Member
    офлайн
    serywolf Senior Member

    5396

    21 год на сайте
    пользователь #29022

    Профиль
    Написать сообщение

    5396
    # 30 апреля 2016 15:26 Редактировалось serywolf, 1 раз.
    Audio_TOP:

    это если подключение мимо счётчика

    Нет. Бойлер должен быть подключен на другой счетчик. Так что по закону именно так, как я сказал. Благо я эти доки последние пятнадцать лет оформляю по всем областям.

    Audio_TOP:

    штраф платится согласно КОНРЕТНОЙ статьи КоАП и ни ка иначе
    а вот полное возмещение, только через суд, если не согласится в досудебном порядке, правда могут отключить от электроснабжения

    статья 20,10 КоАП РБ. Открываете правила пользования ЭЭ и ТЭ и читаете. И давайте закончим этот спор. Я эту азбуку последние 15 лет каждый день читаю и что по чем знаю. Будет желание? - натянут так, что мама не горюй. Юриков натягивают только в путь. Мы как-то в офисе обогреватель поставили, потому как не топили, так отключили свет нафиг и, пока проект, разрешение и т.д. не сделали, не включали. Так и сидела девочка два месяца без света клиентов принимала.

    mpcb700:

    Для бытового нагревателя на пару кВт?

    А включил он этот бытовой бойлер куда? Или вы хотите мне сказать, что он протянул провод с вилкой от бойлера в блок ванна-туалет? Изменение схемы - это тот же модернизация со всеми вытекающими. На текущий никак не тянет.

    mpcb700:

    У нас скоро будет избыток электроэнергии. Надо уже сейчас ориентировать поьребителя на использование электроэнергии

    Блин. Ну лишь бы по3,14 ...ь. А сети для этого переизбытка кто-нибудь заменил? В 2/3 домов старая проводка, у которой закончился гарантийный срок службы и которую, по нормальному, нужно менять. Про электросети городские я вообще молчу. Там все уже лет дватцать как на ладан дышит. Я в прошлом году в РЭС минский заезжал к технадзорам. Так выделяется максимум 10% от необходимого на модернизацию.