chaosengine:
Добрый день.
В ноябре прошлого года установил кондиционер Neoclima Plasma Inverter NS/NU-HAL07FWI (наружный блок висит на застеклённой лоджии, конденсат собирается в бутылку). Работал он с тех пор с учётом "лайтового" текущего лета в сумме от силы месяц. Несколько дней назад конденсат из трубки течь перестал, хотя сам кондиционер вроде как охлаждает. Установщик считает этот случай негарантийным и настаивает на платном ТО, типа, явно забита трубка, хотя она без сопротивления продувается.
Как можно проконтролировать этот момент в процессе диагностики?
0_0
доброе утро.
Конденсат - это результат холодного теплообменника внутреннего блока. Если кондиционер в режиме охлаждения дует холодом, а конденсат не течет ниоткуда, значит конденсат куда-то исчезает. Чудо! Вообще, может трубка забиться. Может трубка лопнуть внутри внутреннего блока. Может забиться сливное отверстие в поддоне под радиатором. Если это что-то лопнуло или слетело, то гарантийный случай. Если забилось, то не гарантийный.
Но не бывает так, что конденсат просто перестает течь. Если он не течет из дренажной трубки, значит он должен течь откуда-то еще.
Добавлено спустя 49 секунд
Но перед вызовом специалиста очень внимательно прочитайте гарантийный талон. Оооооооочень внимательно.