    # 27 февраля 2016 21:16

    220413, вы смотрите не ту табличку пуэ. срабатывание штатное по тепловому расцепителю, при токе в 14 ампер и плохом охлаждении в щите срабатывать будет любой автомат 15а где-нибудь минут через сорок.это нормально, так заявлено производителем.

    Спаси и заземли!
  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 27 февраля 2016 22:40
    Devil inc.:

    poloalex, на нагрузку в 3 кВт приходилось ставить 25 А, 16 нещадно выбивало. автоматы абб, новые. режим работя продолжительный. доя духовок не так актуально, это да. но в большом щите и с хозяйкой, любящей готовить-может такое быть и в квартире

    это только в случае если автомат находится между другими греющимися.
    поправочного коэфф-та ниже 0,77 я не встречал
    16*0,77*1,13*220=3062Вт
    вполне реально, но ведь можно же создать условия что бы такого не происходило?
    например поставить его с краю?

    * 1,13 - ток не отключения.

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 27 февраля 2016 22:57

    SANN2008, не греющимися, а просто рядом с автоматами. и не имеет значения(ну по таблице, в реале имеет) скраю он или нет. и плюс забыли кожффициент 0,9 для предварительно нагруженного автомата. а условий особо не было-шкаф с вводным трехфазным стоамперником был забит и загружен до предела.

    Спаси и заземли!
  • 816049 Member
    офлайн
    816049 Member

    178

    11 лет на сайте
    пользователь #816049

    Профиль
    Написать сообщение

    178
    # 28 февраля 2016 15:13

    SANN2008, Devil inc., спасибо, теперь ясно.
    Какие последствия могут быть при подключении всей комнаты, свет 1,5 и 2,5 розетки на один автомат 16?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 28 февраля 2016 15:54

    220413, никаких, разве что при перегрузке выключиться и свет и розетки

    Спаси и заземли!
  • youdo Junior Member
    офлайн
    youdo Junior Member

    30

    12 лет на сайте
    пользователь #525846

    Профиль
    Написать сообщение

    30
    # 29 февраля 2016 11:14

    В квартире-новостройке обнаружен следующий прикол: вводной автомат с номиналом 25 А, с последующей установкой четырех по 16 А и одного 40А. Вопрос в следующем: если поменяют то поменяют, наверное, на ту же марку - АТРИОН. Может подсуетиться и прикупить какой-нибудь сименс-абб и проч. или не стоит париться?

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 29 февраля 2016 11:23
    youdo:

    В квартире-новостройке обнаружен следующий прикол: вводной автомат с номиналом 25 А, с последующей установкой четырех по 16 А и одного 40А. Вопрос в следующем: если поменяют то поменяют, наверное, на ту же марку - АТРИОН. Может подсуетиться и прикупить какой-нибудь сименс-абб и проч. или не стоит париться?

    Обычно в коридорном щите не ставится вводной автомат - точнее к нему у вас нет доступа он стоит до счетчика
    то что вы видите это уже после счетчика - если это работает как вы описали это прокол при коммутации скорей всего.

    На ссчет парится не парится вам решать.
    АТРИОН - о таком даже не слышал.

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 29 февраля 2016 13:55
    youdo:

    В квартире-новостройке обнаружен следующий прикол: вводной автомат с номиналом 25 А, с последующей установкой четырех по 16 А и одного 40А. Вопрос в следующем: если поменяют то поменяют, наверное, на ту же марку - АТРИОН. Может подсуетиться и прикупить какой-нибудь сименс-абб и проч. или не стоит париться?

    АТРИОН, как и всё остальное барахло производится в китае. Максимальная коммутационная способность таких приборов составляет 3кА, а это маловато для новостройки.

  • grotаr Member
    офлайн
    grotаr Member

    193

    14 лет на сайте
    пользователь #222210

    Профиль
    Написать сообщение

    193
    # 29 февраля 2016 14:00

    подскажите пожалуйста, сколько стоит установка короба в стене, чтобы шнуры от телика небыли видны?

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 29 февраля 2016 17:27

    Обращаюсь к серьезным электромонтажникам. ИП-шникам.
    Мне нужна ваша помощь.
    Буду вам очень благодарен, если скинете вариант своего договора по электромонтажным работам, который вы скорее всего составляете с физ лицами.
    wiring.by@yandex.ru

    Обещаю, что когда получится составить свой хороший вариант, скину вам образец для сравнения.

    Поможем друг другу!

    Успехов.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 29 февраля 2016 21:49

    Коллеги, есть вопрос по домофону. Домофон (трубка) - Цифрал КМ-12.
    Сегодня протестировал - вызов от вызывного блока идет, связь нормальная, т.е. можно поговорить, но вот кнопка открытия двери работает очень плохо. Надо или жать сильно или нажимать несколько раз. Тогда может открыть.
    Куда копать? Трубка абсолютно новая. Только лежала долго во время ремонта.

  • weew1212 Member
    офлайн
    weew1212 Member

    470

    11 лет на сайте
    пользователь #764550

    Профиль
    Написать сообщение

    470
    # 29 февраля 2016 21:54

    Добрый день!
    В планах есть установка кондиционера в квартире. В одной комнате на 20 квадратов. Скорее всего инвертор.
    Нужно ли на него вести отдельный проводку к щитку?
    Или его можно подключить к текущей проводке (от которой идет электричество на розетку)?
    Спасибо!

    P.S. Вопрос может и глупый, но я в электрике 0 )))

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 29 февраля 2016 22:00

    Можно но лучше не стоит - вы не сможет его обесточить например на зиму
    Лучше тянуть отдельную линию.

    Добавлено спустя 1 минута 5 секунд

    lagush:

    Коллеги, есть вопрос по домофону. Домофон (трубка) - Цифрал КМ-12.
    Сегодня протестировал - вызов от вызывного блока идет, связь нормальная, т.е. можно поговорить, но вот кнопка открытия двери работает очень плохо. Надо или жать сильно или нажимать несколько раз. Тогда может открыть.
    Куда копать? Трубка абсолютно новая. Только лежала долго во время ремонта.

    Возможно брак - там небольшой кулачковый выключатель стоит может бракованный может что то попало в него.

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    11 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 29 февраля 2016 22:11
    poloalex:

    Можно но лучше не стоит - вы не сможет его обесточить например на зиму

    Розетки уже изобретены :znaika:

  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 29 февраля 2016 22:16

    ну ну

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    11 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 29 февраля 2016 22:21
    youdo:

    В квартире-новостройке обнаружен следующий прикол: вводной автомат с номиналом 25 А, с последующей установкой четырех по 16 А и одного 40А.

    Что конкретно смущает? Если вы об автомате в верхней части щитка (где группы автоматов для разных квартир) то не факт что 40А подключен через 25А. Он возможно независимо подключен.

    Добавлено спустя 4 минуты

    poloalex, если речь идет о хрущевке 50-60х годов с одной линией на квартиру, защищенной плавкими вставками на 10А, то лучше отдельную линию.

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 29 февраля 2016 23:22
    poloalex:

    Возможно брак - там небольшой кулачковый выключатель стоит может бракованный может что то попало в него.

    Может и брак. Я как-то сразу расстроился и даже не вскрыл трубку и его не прозвонил.
    Там стоит микрик стандартный.

  • weew1212 Member
    офлайн
    weew1212 Member

    470

    11 лет на сайте
    пользователь #764550

    Профиль
    Написать сообщение

    470
    # 29 февраля 2016 23:23
    poloalex:

    Можно но лучше не стоит - вы не сможет его обесточить например на зиму
    Лучше тянуть отдельную линию.

    Вот такое устройство стоит на стиральную машину.
    К нему же можно подключать линию на кондиционер?

  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 29 февраля 2016 23:38

    weew1212, можно но не нужно. узнайте сперва мощность кондиционера они сейчас и по 3 квт есть. тогда при таком варианте нужно будет пользоваться чем то одним.

  • weew1212 Member
    офлайн
    weew1212 Member

    470

    11 лет на сайте
    пользователь #764550

    Профиль
    Написать сообщение

    470
    # 1 марта 2016 00:09 Редактировалось weew1212, 1 раз.
    PaulBP:

    weew1212, можно но не нужно. узнайте сперва мощность кондиционера они сейчас и по 3 квт есть. тогда при таком варианте нужно будет пользоваться чем то одним.

    То есть например если такой -
    http://catalog.onliner.by/conditioners/hyundai/hshl093ndc
    То только или кондей, или стиралка?
    Одновременно никак?