Ответить
  • PaulBP Senior Member
    офлайн
    PaulBP Senior Member

    4645

    13 лет на сайте
    пользователь #470158

    Профиль
    Написать сообщение

    4645
    # 26 февраля 2016 16:42 Редактировалось PaulBP, 1 раз.

    mishatoda, АВВГ стоит где то 21 тыс за метр а АВБбШв 31. Учитывая что для дома один раз и на всю жизнь то лучше брать в броне. Можно и в ПНД трубе затянуть-ему будет там сухо и комфортно ;) Стоит около 8 тыс. Лишней не будет.

  • mishatoda Neophyte Poster
    офлайн
    mishatoda Neophyte Poster

    23

    8 лет на сайте
    пользователь #1869001

    Профиль
    Написать сообщение

    23
    # 26 февраля 2016 17:24 Редактировалось mishatoda, 3 раз(а).
    PaulBP:

    mishatoda, АВВГ стоит где то 21 тыс за метр а АВБбШв 31. Учитывая что для дома один раз и на всю жизнь то лучше брать в броне. Можно и в ПНД трубе затянуть-ему будет там сухо и комфортно ;) Стоит около 8 тыс. Лишней не будет.

    ну все равно не понял пока что плюс АВБбШв, сухо и комфортно там будет АВВГ, впринципе разница в цене будет где то 24 бакса я насчитал на 60 метрах , ну и разница между моими проводами где 2х16 и 5х16 разница в 2 раза дороже.
    Нужно 60 метров где то, думаю стоить вложить все таки 5Х16.
    Но АВВГ или АВБбШв? Пишут просто что второй надо "там где требуется защита от механических повреждений, без значительных растягивающих усилий" если дело тока в этом смысл переплачивать я там картошку садить не собираюсь?

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 26 февраля 2016 17:30 Редактировалось motor-pblcb, 3 раз(а).

    Вы должны кабель защитить.
    Поэтому броня.

    Дальше, даже уличное освещение официально делается алюминием 16 в броне, хотя токи за 6 ампер не перевалят.
    Я Вам конечно найду где написано.

    Добавлено спустя 1 минута 39 секунд

    ткп 339 8.4.4. и еще поищу

    Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2. Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), кроме оборудования противопожарных установок, допускается выполнять проводами и кабелями с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • mishatoda Neophyte Poster
    офлайн
    mishatoda Neophyte Poster

    23

    8 лет на сайте
    пользователь #1869001

    Профиль
    Написать сообщение

    23
    # 26 февраля 2016 17:34 Редактировалось mishatoda, 2 раз(а).
    motor-pblcb:

    Вы должны кабель защитить.
    Поэтому броня.

    Дальше, даже уличное освещение официально делается алюминием 16 в броне, хотя токи за 6 ампер не перевалят.
    Я Вам конечно найду где написано.

    Добавлено спустя 1 минута 39 секунд

    ткп 8.4.4.

    Ну я же его в трубу вставлю, и ко всему это будет двор и в той стороне ни канализация ни водопроводов, все будет брусчаткой выставлено вот в чем дело...
    Ну и уличное само собой он же само несущий СИП наверное может с меньшем сечении он не само несущий ) ...

    И еще возник один вопрос можно ли заземления сделать в подвале ?

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 26 февраля 2016 19:21 Редактировалось Mr.1995, 1 раз.
    deres:

    Mr.1995:

    Вся проводка в квартире выполнена проводом ПУНП 3Х2,5

    наберите в гугле "ПУНП 3Х2,5" и ткните на первую ссылку. :lol:

    Mr.1995:

    КЗ как не странно произошло в оштукатуренной стене,

    ничего странного, где раньше изоляция от перегрева сдохла там и коротнуло. дифы хоть кз отработали или тоже барахло кетайское стоит?

    Диф конечно отработал но после этого он стал как то не важно взводится. Поэтому было принято решение перебрать весь щиток и частично заменить проводку.

  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 26 февраля 2016 22:26
    Mr.1995:

    Ребятишки бонально установили дифавтоматы 25А на провод сечением 2,5мм, в результате перегрузки линии произошло КЗ.

    А разве это криминал ставить ДИФ 25А на провод 2.5 мм?
    Я себе такую связку кинул в кухню на духовой шкаф, посудомойку и СВЧ.
    Правда, все три устройства лучше одновременно не включать.

  • CYCAH1H Member
    офлайн
    CYCAH1H Member

    334

    15 лет на сайте
    пользователь #185414

    Профиль
    Написать сообщение

    334
    # 26 февраля 2016 22:35

    Какой провод можно использовать (чёрный тонкий двужильный), чтобы удлинить адаптер?
    На самом адаптере написано на двух строках:
    230VAC/50-60Hz/100mA
    6,5VDC/300mA

  • deres Senior Member
    офлайн
    deres Senior Member

    11335

    14 лет на сайте
    пользователь #306916

    Профиль
    Написать сообщение

    11335
    # 26 февраля 2016 22:47
    CYCAH1H:

    Какой провод можно использовать (чёрный тонкий двужильный), чтобы удлинить адаптер?

    любой

  • CYCAH1H Member
    офлайн
    CYCAH1H Member

    334

    15 лет на сайте
    пользователь #185414

    Профиль
    Написать сообщение

    334
    # 26 февраля 2016 23:17

    Как он правильно называется, такой тонкий?

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 26 февраля 2016 23:20 Редактировалось Mr.1995, 3 раз(а).
    lagush:

    Mr.1995:

    Ребятишки бонально установили дифавтоматы 25А на провод сечением 2,5мм, в результате перегрузки линии произошло КЗ.

    А разве это криминал ставить ДИФ 25А на провод 2.5 мм?
    Я себе такую связку кинул в кухню на духовой шкаф, посудомойку и СВЧ.
    Правда, все три устройства лучше одновременно не включать.

    Автомат защищает не нагрузку, автомат защищает питающую линию (кабель). Для автомата всё равно что там после кабеля, его задача защитить кабель идущий к потребителю. А превышение номинала станет серьёзной угрозой для кабеля, и пропадает смысл в такой защите. Автомат 25А с коэффициентом 1,45 по тепловому расцепителю может выдерживать ток 36А, чуть меньше часа. А кабель сечением 2,5 способен пропустить через себя 27А. Это в лучшем случае если сечение соответствует заявленным параметрам. Так где же логика, и имеет ли смысл оставлять эти дифавтоматы?

    П.С. Тем более что дифы дерьмовые.

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 27 февраля 2016 00:03 Редактировалось SANN2008, 1 раз.
    Mr.1995:

    lagush:

    Mr.1995:

    Ребятишки бонально установили дифавтоматы 25А на провод сечением 2,5мм, в результате перегрузки линии произошло КЗ.

    А разве это криминал ставить ДИФ 25А на провод 2.5 мм?
    Я себе такую связку кинул в кухню на духовой шкаф, посудомойку и СВЧ.
    Правда, все три устройства лучше одновременно не включать.

    Автомат защищает не нагрузку, автомат защищает питающую линию (кабель). Для автомата всё равно что там после кабеля, его задача защитить кабель идущий к потребителю. А превышение номинала станет серьёзной угрозой для кабеля, и пропадает смысл в такой защите. Автомат 25А с коэффициентом 1,45 по тепловому расцепителю может выдерживать ток 36А, чуть меньше часа. А кабель сечением 2,5 способен пропустить через себя 27А. Это в лучшем случае если сечение соответствует заявленным параметрам. Так где же логика, и имеет ли смысл оставлять эти дифавтоматы?

    П.С. Тем более что дифы дерьмовые.

    а что делать если линию хочется использовать на полную?
    16*1,45=23.2A а жила держит 27А
    а потребители на кухне хотят по максимуму...

    тоже самое с 1.5 квадратами
    10*1,45=14,5А а жила держит 19А

    слышал что есть промежуточные номиналы автоматов, но купить их нереально.

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 27 февраля 2016 00:56
    SANN2008:

    Mr.1995:

    lagush:

    Mr.1995:

    Ребятишки бонально установили дифавтоматы 25А на провод сечением 2,5мм, в результате перегрузки линии произошло КЗ.

    А разве это криминал ставить ДИФ 25А на провод 2.5 мм?
    Я себе такую связку кинул в кухню на духовой шкаф, посудомойку и СВЧ.
    Правда, все три устройства лучше одновременно не включать.

    Автомат защищает не нагрузку, автомат защищает питающую линию (кабель). Для автомата всё равно что там после кабеля, его задача защитить кабель идущий к потребителю. А превышение номинала станет серьёзной угрозой для кабеля, и пропадает смысл в такой защите. Автомат 25А с коэффициентом 1,45 по тепловому расцепителю может выдерживать ток 36А, чуть меньше часа. А кабель сечением 2,5 способен пропустить через себя 27А. Это в лучшем случае если сечение соответствует заявленным параметрам. Так где же логика, и имеет ли смысл оставлять эти дифавтоматы?

    П.С. Тем более что дифы дерьмовые.

    а что делать если линию хочется использовать на полную?
    16*1,45=23.2A а жила держит 27А
    а потребители на кухне хотят по максимуму...

    тоже самое с 1.5 квадратами
    10*1,45=14,5А а жила держит 19А

    слышал что есть промежуточные номиналы автоматов, но купить их нереально.

    Согласен, но тут уже каждый для себя решает сам. А самое главное не ошибиться в выборе, потому как не обоснованный риск ни к чему хорошему не приводит. Чуть выше я уже писал об не правильном выборе дифзащиты, что привело к частичному выходу из строя электропроводку. Так не проще ли сразу сделать так, чтобы в дальнейшем не переделывать?

  • motor-pblcb Senior Member
    офлайн
    motor-pblcb Senior Member

    834

    13 лет на сайте
    пользователь #364210

    Профиль
    Написать сообщение

    834
    # 27 февраля 2016 02:04

    нарушайте, жить коротка и нужно спешить увидеть и дикий пляж в Испании и сгоревшую квартиру.

    С уважением, Кирилл Моталыго
  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 27 февраля 2016 09:01 Редактировалось Devil_inc., 1 раз.

    Mr.1995, выкладки по токам для кабелей я приводил. кратко-если автомат имеет номинал 25 ампер, тов щите рядом с другими автоматами, да еще предварительно нагруженный номинал не дотянет и до 20а

    Спаси и заземли!
  • lagush Senior Member
    офлайн
    lagush Senior Member

    1263

    19 лет на сайте
    пользователь #39284

    Профиль
    Написать сообщение

    1263
    # 27 февраля 2016 09:23
    Mr.1995:

    Так не проще ли сразу сделать так, чтобы в дальнейшем не переделывать?

    У меня щиток на лестничной площадке. Я с трудом протянул один кабель ВВГ 3х2.5. По хорошему, надо было их тянуть четыре (3х1.5): на СВЧ, ДШ, посудомойку и стиралку.
    Почему при строительстве домов сразу не закладывают несколько линий? Ведь понятно, что 90% жильцов будет мало 1.5 на всю кухню. На стиралку сделали отдельную розетку, даже заземление отдельным проводом от щитка протянули. Но зачем ее было сажать на линию комнатных розеток?

  • Devil_inc. Senior Member
    офлайн
    Devil_inc. Senior Member

    5137

    17 лет на сайте
    пользователь #87228

    Профиль
    Написать сообщение

    5137
    # 27 февраля 2016 09:44

    lagush, вы не поверите, но 90% жильцов каменной горки сотоварищи вполне обходяться одной линией на санузел и кухню. духовой шкаф встроен в плиту и питается отдельно, посудомойки нет... ну выбьет инога автомат, когда одновременно греет стиралка, микроволновка и чайник, ну пошли включили и дальше живут. у меня вообще на 2,5 алюминии вся двушка, і нічога, неяк прыцярпеўся

    Спаси и заземли!
  • poloalex Senior Member
    офлайн
    poloalex Senior Member

    1637

    18 лет на сайте
    пользователь #48825

    Профиль
    Написать сообщение

    1637
    # 27 февраля 2016 10:19
    SANN2008:

    а что делать если линию хочется использовать на полную?
    16*1,45=23.2A а жила держит 27А
    а потребители на кухне хотят по максимуму...
    тоже самое с 1.5 квадратами
    10*1,45=14,5А а жила держит 19А
    слышал что есть промежуточные номиналы автоматов, но купить их нереально.

    Если вы говорите о диффах - то промежуточных номиналов там нет
    Если про простые автоматы - то
    Что мешает купить 20А или 13А?
    Разбаловали вас дифф - забыли уже все о связке УЗО+Автомат

  • SANN2008 Senior Member
    офлайн
    SANN2008 Senior Member

    3193

    15 лет на сайте
    пользователь #149607

    Профиль
    Написать сообщение

    3193
    # 27 февраля 2016 10:47 Редактировалось SANN2008, 2 раз(а).
    poloalex:

    SANN2008:

    а что делать если линию хочется использовать на полную?
    16*1,45=23.2A а жила держит 27А
    а потребители на кухне хотят по максимуму...
    тоже самое с 1.5 квадратами
    10*1,45=14,5А а жила держит 19А
    слышал что есть промежуточные номиналы автоматов, но купить их нереально.

    Если вы говорите о диффах - то промежуточных номиналов там нет
    Если про простые автоматы - то
    Что мешает купить 20А или 13А?
    Разбаловали вас дифф - забыли уже все о связке УЗО+Автомат

    спасибо за информацию, можете еще привести примеры: производитель(марка) автомата и где его свободно можно купить с номиналом 13 и 20 А?

    lagush:

    Mr.1995:

    Так не проще ли сразу сделать так, чтобы в дальнейшем не переделывать?

    У меня щиток на лестничной площадке. Я с трудом протянул один кабель ВВГ 3х2.5. По хорошему, надо было их тянуть четыре (3х1.5): на СВЧ, ДШ, посудомойку и стиралку.
    Почему при строительстве домов сразу не закладывают несколько линий? Ведь понятно, что 90% жильцов будет мало 1.5 на всю кухню. На стиралку сделали отдельную розетку, даже заземление отдельным проводом от щитка протянули. Но зачем ее было сажать на линию комнатных розеток?

    зачем тянуть от общего щитка столько кабелей?
    я протянул на кухню 4ку и сделал там небольшой щиток.

    Добавлено спустя 10 минут 23 секунды

    motor-pblcb:

    нарушайте, жить коротка и нужно спешить увидеть и дикий пляж в Испании и сгоревшую квартиру.

    если делать проводку с нуля, то делал бы как глаголит строитель №1
    медь 2,5 автомат 16А - вариант с запасом
    но проводка досталась в наследство от застройщика и уродовать все стены в квартире не хотелось
    поэтому адаптируемся и ищем варианты близкие к максимально допустимым

  • Mr.1995 Senior Member
    офлайн
    Mr.1995 Senior Member

    524

    9 лет на сайте
    пользователь #1550971

    Профиль
    Написать сообщение

    524
    # 27 февраля 2016 11:10 Редактировалось Mr.1995, 2 раз(а).

    Не знаю как у других по поводу промежуточных простых автоматов, а у АВВ, Легранд, Хагер у них точно есть, начиная с 1А,2А,3А.... и выше.

  • mpcb700 Senior Member
    офлайн
    mpcb700 Senior Member

    2928

    11 лет на сайте
    пользователь #933096

    Профиль
    Написать сообщение

    2928
    # 27 февраля 2016 11:17
    Mr.1995:

    Не знаю как у других по поводу промежуточных простых автоматов, а у АВВ, Легранд, Хагер у них точно есть, начиная с 1А,2А,3А.... и выше.

    Одно время в материке были легранд менее 16А. Вроде 13...
    Если искать можно найти.