как и обещал, пишу, что удалось узнать в ходе встречи:
- ситуация с вносимыми в проект изменениями конструкций проясняется, Застройщик и Проектировщик (ПТФ Минскремстрой?) пришли к общему видению; и это общее видение удовлетворит МЧС
- причина вносимых изменений - позиция МЧС (а не экономия, как было озвучено прежде)
- металлические балки перекрытия будут заменятся деревянными (шаг будет где-то 80 см., шаг стропильных конструкций останется прежним - 1 м.)
- вариант с подшиванием их гипсокартоном отвергнут, балки будут оштукатуривать
Итого: изначальное объемно-планировоченое решение останется (см. "картинку" ), в частности, второй свет и его конфигурация меняться не будут.
P.S.
- по поводу неучтенных 400 млн. руб. по вентканалам: всё это было запроектировано, но не было учтено в смете (да, ошибка проектировщика)
- по поводу расставания с генподрядчиком: тут нет определенности
- по поводу перемычек: "Забудова" так пока и не поставила (отсюда задержки с кладкой стен)
- с учетом всего сказанного выше, вопрос по графику работ был снят